striker_trol
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 95
дата регистрации: 06-06-2007
|
Есть спортзал. Система отопления в нем, вентиляция без увлажнения, кондеры, температура в зале зимой 18, летом 24.
В проекте написала что влажность 30-60%, в сэс сказали, что если я не увлажняю и не контролирую этот параметр, то в общих данных я должна записать те параметры что получаются по расчетам...
программа по подбору ПВ выдает мне 1% влажности)
расход воздуха В- 3200, П- 3250
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
striker_trol пишет:
программа по подбору ПВ выдает мне 1% влажности) |
и-д диаграмму знаете? там все написано про то какая влажность получится если взять воздух зимой в -40 с улицы и запустить в помещение не увлажняя.
С уважением, LordN.
|
john11
john11
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 311
дата регистрации: 16-03-2005
|
Цитата |
---|
striker_trol пишет:
программа по подбору ПВ выдает мне 1% влажности) |
Правильно выдает однако
Зимой да без увлажнения.....
|
shorty
Disputant
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 620
дата регистрации: 04-03-2004
|
Вопрос был про влажность в помещении, а не на притоке. Это разные вещи.
Действительно, нужно считать. Считать теплопритоки/теплопотери, влаговыделения, строить процесс ассимиляции этих вредностей в и-д диаграмме, и получать теоретическое значение влажности в расчетном режиме.
Я в своих проектах просто пишу что относительная влажность не нормируется, никто пока не придрался.
|