Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Избранное раздела "Проектирование..." Снова о теплоснабжении.
.: Снова о теплоснабжении.
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Сообщения 31 - 50 из 50
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все 
Выберите форум:
АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Тема «Снова о теплоснабжении.»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
ss.23


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 822
дата регистрации: 27-12-2003
к robin

Спасибо за весьма полезную информацию.
Создано 23-09-2004 17:43
Наверх
ss.23


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 822
дата регистрации: 27-12-2003
Ко всем…

Одна только маленькая просьба. Чтобы закрыть вопрос, и не досаждать Вам вопросами уважаемые (по крайней мере - с моей стороны), мог бы кто-нибудь прояснить ситуацию с работой 3-х ходовых клапанов. Собственно, это краеугольный камень к пониманию всех процессов течения и регулирования потоков теплоносителя в смесительном узле.
В целом, для чего нужен клапан - я знаю (и прочую информацию общего характера). Хотелось бы, чтобы кто-нибудь ответил на следующий вопрос (или подтвердил моё рассуждение). Вот беру я в руки клапан. На корпусе выдавлена стрелка (дающая однозначно понять, где вход; т.е. согласующая размещение клапана при монтаже с направлением потока). В этом случае я прав, утверждая, что площадь сечения входного отверстия (по стрелке на корпусе) в любом состоянии клапана остаётся неизменной, а площади сечений других 2-х отверстий есть величины переменные?

Прошу ответить. Заранее благодарю.

P.S. Пора мне расставить всё по своим местам (подозреваю, что вольно или невольно, благодаря схеме Remak долгое время находился в заблуждении).

С уважением.
Создано 23-09-2004 20:27
Наверх
kord


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1229
дата регистрации: 07-08-2002
To ss.23
Я думаю, что Вы правы. С одним только уточнением: площади выходных отверстий - величины взаимосвязанные, причем обратно пропорционально. т.е. когда одно увеличивается, тогда другое уменьшается. И тут очень важно знать, с каким производителем вы работаете. Потому что при внешней похожести клапанов у всех разные характеристики. Разброс в цифрах достигает 30%. И расчеты сделанные для одного брэнда. совершенно неприемлимы для другого.
Михаил
Создано 24-09-2004 10:33
Наверх
ss.23


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 822
дата регистрации: 27-12-2003
Михаил спасибо. Вы, как всегда, отзывчивы.

С уважением, Сергей.
Создано 24-09-2004 10:37
Наверх
ss.23


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 822
дата регистрации: 27-12-2003
to kord

Всё, я окончательно запутался...
itpro на АВОКе утверждает противоположное... http://www.abok.ru/ibforum/index.php?...=83&st=15&
ничего не понимаю...
или мы по разному понимаем, что такое "ВХОД"...
Я так понимаю, что входное отверстие у 3-х ходового клапана - это отверстие, противоположное острию стрелки (выдавленной на корпусе клапана). В русском языке это отверстие имеет вполне точное название (но, к сожалению, это слово не литературное, и я не могу его здесь употребить). Но чувствую, скоро этим словом можно будет охарактеризовать всю дурацкую ситуацию, сложившуюся вокруг такого простейшего вопроса...

Убедительно прошу кого-нибудь прояснить ситуацию.

С уважением.
Создано 24-09-2004 13:59
Наверх
ss.23


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 822
дата регистрации: 27-12-2003
Разобрался... Спасибо. :D
Создано 24-09-2004 15:46
Наверх
Suleyman


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 6
дата регистрации: 24-01-2012
Здравствуйте, многоуважаемые коллеги!
Прошу помощи! Есть ли способ рассчитать количество гекокалорий, отпускаемых тепловым пунктом, не устанавливая счетчика? Известны параметры трубопроводов подачи и обратки, давление в них, температура и количество теплоносителя проходящего через них. Подскажите, есть ли формула расчета количества тепла? Искренне благодарен каждому за помощь.
Создано 24-01-2012 09:42
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
дельта тэ на теплоемкость и на расход

С уважением, LordN.
Создано 24-01-2012 13:12
Наверх
Suleyman


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 6
дата регистрации: 24-01-2012
Премного благодарен, дорогой редактор.
Все гениально просто!
Создано 24-01-2012 16:23
Наверх
NIKAF1


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 157
дата регистрации: 02-01-2011
Тока ненапутайте с размерностями величин если считаете в калориях.
Создано 24-01-2012 16:29
Наверх
Suleyman


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 6
дата регистрации: 24-01-2012
NIKAF1
" дельта те" я так понимаю это временной отрезок в часах, теплоемкоть измеряем Дж/кг•К, а расход считаем в м³/ч. Подскажите,пожалуйста, если я ошибаюсь.
Создано 24-01-2012 16:56
Наверх
Denni


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
Ошибаетесь!
Это разница температур (подача-обратка)
... ну или "после нагрева" и "до нагрева" (если рассчитывать мощность самого нагревателя, а не потребителя тепла)

Q = c * p *V * dT / 3600
где: V (м3/час) - расход воды
dT (град Цельсия) - разница температур
с (кДж/(кг С) - теплоемкость воды (равна "4,18")
р (кг/м3) - плотность воды (равна "970")
Q (кВт) - тепловой поток

Можно формулу упростить до:
Q = V * dT * 1,12628

_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Создано 24-01-2012 17:23
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Цитата
Suleyman пишет:
" дельта те" я так понимаю это временной отрезок в часах,


Это перепад температур

Цитата
Suleyman пишет:
теплоемкоть


тепло ем котъ :D

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 24-01-2012 17:27
Наверх
Denni


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
Держите "инженерный калькулятор" и не парьтесь :D
http://www.sendspace.com/file/czckrw
Скачать, распаковать, найти файл "Nik.exe" и тыцнуть на него быстро 2 раза :D
Инсталляции не требует.

С уважением...

_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Создано 24-01-2012 17:34
Наверх
Suleyman


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 6
дата регистрации: 24-01-2012
:D дипли благодарен
Создано 25-01-2012 08:54
Наверх
Suleyman


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 6
дата регистрации: 24-01-2012
И наконец последний вопрос! :D
Что за величина "гекокалория"(не гигакалория)? И как перевести кВт в гекокалории (уже 2 вопроса)?



С уважением...
Создано 25-01-2012 10:00
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
Suleyman пишет:
гекокалория
гекто
калория.

С уважением, LordN.
Создано 25-01-2012 10:13
Наверх
zimorodok


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 117
дата регистрации: 17-07-2008
1 Кал/Час = 0,864 * 1 Вт/Час
1 гектоКал= 100 Кал
1 килоКал = 1 000 Кал
1 мегаКал = 1 000 кКал = 1 000 000 Кал
1 гигаКал = 1 000 мКал = 1 000 000 кКал = 1 000 000 000 Кал
1 Дж = 0,24 Кал
1 кДж = 0,28 Вт*ч
1 Вт = 1 Дж/с
1 Кал = 4,2 Дж
1 кКал/ч = 1,163 Вт
1 Гкал/час = 1,163 мВт
Создано 25-01-2012 22:22
Наверх
MYXA22


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 12-04-2006
Хочу продолжить тему целесообразности установки 2-х и 3-х ходовых клапанов...точнее вопрос таков: есть теплообменник, первый контур - вода 85/60, второй контур - вода 50/40 - теплоснабжение фанкойлов. В первом контуре стоит 2-х ходовой клапан на регулировку (на подающей, вода идет от тепловой сети города), никакого байпаса нет. Расход воды на первичном контуре в несколько раз! меньше проектных значений.
1. Будем ставить циркуляционный насос, на подающей или на обратке? не могу понять где лучше и от чего это зависит?
2. dP на теплообменнике 2 кПа, расход примерно 2л/с, может, есть смысл поменять 2-х ходовой на 3-х ходовой?
3. есть ли смысл в байпасе? так понимаю, что он нужен на приточке, дабы ее не разморозить, здесь такой проблемы нет....
Создано 20-02-2012 13:00
Наверх
Suleyman


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 6
дата регистрации: 24-01-2012
Друзья-товарищи, здравствуйте!!!
Помогите! Знаю давление пара, температуру и диаметр трубопровода. Внимание вопрос: как найти объем проходящего пара???
Помогите, пожалуйста. Заранее благодарен.



С уважением...
Создано 11-03-2012 14:19
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Сообщения 31 - 50 из 50
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все 
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.