senk2000
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 77
дата регистрации: 17-09-2001
|
Смонтировали систему при "торжественном"
пуске системы пульт на 5 сек высветил индикацию и показал ошибку Е3
компрессор молчит
На сайте у МcQuay ничего нет на fircon тоже
если есть у кого опыт данной проблемы поделитесь заранее очень признателен
Глаза боятся - руки делают.
|
Ziggurat
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 04-10-2001
|
Могу только посоветовать обратиться в сервисный центр "Петроспек"
|
Ziggurat
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 04-10-2001
|
Могу только посоветовать обратиться в сервисный центр "Петроспек"
|
uralm
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 36
дата регистрации: 17-04-2001
|
Согласно имеющейся у меня информации Е3 означает "Разомкнута или закорочена цепь датчика температуры теплообменника конденсатора"
|
s.alex
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 114
дата регистрации: 10-02-2002
|
у меня было тоже самое
если датчик температуры исправен то смотри
разъем датчика- его надо пропаять.
|