bravo
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 6
дата регистрации: 16-08-2001
|
Ув. коллеги! Нужно смонтировать мультики DAIKIN по гостиничным номерам с дренажом в санузлы. Дренажную трубу проложим под гипсокартоном(пока стоят только стойки), а вот где культурно выйти из стены и как подключиться к канализации? Ставить дополнительные сифоны? Но в дренаже вроде переливы не допускаются... Не высовывать же трубу из стены над раковиной? Поделитесь опытом!
|
avt19646
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 121
дата регистрации: 08-03-2002
|
Можно сливать в бачок унитаза, у всех иностранных бачков есть отверстия как справа, так и слева для подвода воды. Или использовать сифон с отводом для подсоединения слива из стиральной машинки. Если столб дренажной воды большой, он продавит любой сифон, но на вертикальном участке др. шланга надо врезать воздушник. Как это делается, думаю объяснять не надо.
|
bravo
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 6
дата регистрации: 16-08-2001
|
Спасибо, удовлетворен.
|
DDD
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 06-06-2001
|
Если Вы сливаете дренаж в канализацию, то должны помнить, что существует возможность попадания неприятных запахов по дренажной трубке в кондиционер. Чтобы этого избежать необходим гидрозатвор, а поскольку сечение дренаж. трубы обычно очень мало, и, как Вы правильно отметили, переливов там быть не должно, то ставится сифон с большим диаметром и врезкой под шланг стиральной машины.
Если идти еще дальше, то можно говорить о возможном попадании различных бактерий из канализации по дренаж. трубке в кондиционер и дальше по помещениям. Чтобы это исключить, могут требовать ставить сифон с разрывом струи, т.е. вода должна капать из дренажной трубы в приемник сифона. Но это очень ненадежно и при малейшем засоре в канализации все пойдет наружу.
В любом случае лучше оставить какой-то лючок для ревизии сифона.
Очень сложно, поэтому лучше в бачок.
С уважением, Дмитрий.
|