ivan petro
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 25-09-2016
|
Помогите кто знает. Кондиционер дженерал климат внешний блок 45 кВт, к нему подцеплено 10 внутренних блоков, на всех ошибка Е7. Работают только на вентиляцию, где копать и как исправить, ещё не сталкивался с таким.
|
aparat2
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 94
дата регистрации: 28-07-2010
|
Возможно конфликт установок, типа один включен на холод, другой включен на тепло.
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
ivan petro пишет:
где копать и как исправить, ещё не сталкивался с таким. |
Даже Остап Бендер, чтоб получить миллион на тарелочке с голубой каемочкой, приложил некоторые усилия для сбора компромата на гражданина Корейко.
Не скажу ничего нового: "Читайте инструкции."
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
ivan petro
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 25-09-2016
|
aparat 2 прав ошибка подтвердилась, один кондей был включен на тепло. Спасибо за участие!!!
|
aparat2
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 94
дата регистрации: 28-07-2010
|
Ах, да я красавчик!
|