DIY
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 12-02-2015
|
Доброго всем дня.
У меня вопрос по заправке двух внешников MHI SCM 80ZJ-S. Общая длина всех трасс до внутренних блоков для первого внешника равна ровно 40м, для второго - около 35м.
В инсталляшке на данный блок читаем:
Цитата |
---|
(4) Дозаправка хладагентом
(а) Когда общая длина трубопровода во всех комнатах превышает норму (для серии 60 – 30 м.,
для серии 80 – 40 м .), требуется дозаправка хладагентом.
(Если [серия 60: 30 м., серия 80: 40 м.] или менее, дозаправка не требуется.)
(б) Эта мультисистема не требует обязательной заправки в расчёте на максимальную длину
трубопровода во всех комнатах. |
В таком, как у нас случае, что делают на практике:
а) дозаправляют хладагентом;
б) перезаправляют по новой, спуская весь старый фреон;
в) просто запускают на старом фреоне, не интересуясь возможной величиной утечки при хранении?
Извините, если вопрос нубский. Дело в том, что в нашу институтскую лаборторию привезли два мульти-сплита, начальство дало приказ устанавливать самим (в бюджете института денег на установку не нашлось). Народ у нас рукастый, мощные насосы для вакуумирования имеются (занимаемся алюминированием и серебрением оптических зеркал)... Читали теорию - появились теоретические знания, достаточные для установки кондиционера, но в теории, к сожалению, про такую ситуацию с фреоном в мульти-сплите ничего не написано, поэтому и вопрошаем у вас...
И еще вопрос: почему качественный 410-й фреон (Forane, Suva, Blowgrane и т.п.) не производится (или не продается в Мск) в баллонах по 5кг? В такой фасовке только Кетай (паленый)? Спрашиваю, т.к. нам удобнее было купить два 5л баллона нежели один 11,3кг поскольку у наших институтских лабораторных весов предел взвешивания 12кг, т.е. с учетом веса баллона дает перевес...
|
Alex2001
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
|
DIY,
1.Монтажную инструкцию после переводу можно выбросить в корзину. Насмотрелся в своё время в переводах "Шнур власти" а.к.а. "Power cord".
Возьмите англоязычную инструкцию и здесь напишите что там указано.
2.По хладагенту:
Возьмите большой баллон и перелейте (перекачайте) часть в другую тару (только перекачивайте в жидкой фракции, а не газом).
P.S. Для монтажа нужен специализированный инструмент, в частности вальцовка. Есть где взять ?
С уважением,
Alex2001
|
Alex2001
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
|
P.P.S. При каждом написании слова "ф...н" ®, , © в кармане у ДюПонт должен появляться доллар. :D
С уважением,
Alex2001
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Купите весы для бахчи, подвесные. Балон в авоську, кверх ногами, все просто)
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
R666A
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 149
дата регистрации: 22-04-2009
|
А фчём, собственно проблема?
1.) 40 <= 40
2.) 35 <40
Зачем лить ещё?
"Мое мнение, что Дайкин разводит не только юзеров, но сервисников." (с) air_wave
|