tvartem
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 6
дата регистрации: 20-07-2010
|
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста.
Монтаж кондиционеров из двух этапов. На первом закладка труб с пайкой в кольцо.
Как правильно выполнить пайку труб сечения 1/4 и 3/8.
Нашел такие фитинги, правильное направление или необходимо расширять трубу 1/4?
Клапан Шредера впаивать через тройник?
Можно-ли после вакууммации выполнить надувку трассы хладагентом? (Есть R134, кондиционеры будут работать на R410)
|
зован
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 30-05-2008
|
Проще так:
с одной стороны пайка в кольцо без всяких переходов;
на другом конце 3/8 заглушить и запаять, в 1/4 впаять Шредер, надуть азотом или 410А.
Делай, что должно, и будь, что будет.
|
tvartem
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 6
дата регистрации: 20-07-2010
|
Спасибо, при пайке в кольцо 1/4 вставляется в 3/8 с большими зазорами, сможет ли припой залить образовавшуюся щель.
|
зован
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 30-05-2008
|
пасатижами лишнее сожми
Делай, что должно, и будь, что будет.
|
tvartem
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 6
дата регистрации: 20-07-2010
|
Спасибо за совет, не догадался
|