Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Чиллер YORK (более 15 лет эксплуатации) штатный датчик HP с кнопкой сброса:
ALCO
PS3-BF5 HNS
Pmax=36Bar
R22
Неисправность - утечка на мембране датчика.
http://radikall.com/image/tWdZ
Какое условие необходимо учесть при замене его на прессостат ALCO :
PS1 или PS3-A6S (22.5/26.5)
http://www.promholod.com/docs-list.php?c=90&type=3
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Правильный ответ.
Вскрыть разъем (он без ключа) проследить провода.
Повернуть разъем на 180 градусов.
Цоколевка PS3-BF5 HNS и PS3-A6S - разная!
По внешнему виду они абсолютно одинаковые.
|