DEVOLT
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 69
дата регистрации: 15-06-2009
|
Коллеги, прошу помочь информацией по следующему вопросу: как оценить хладоэффективность кондиционера воздуха при наличие термометра, гигрометра и анемометра. Давайте представим что мы попали на объект, где стоит кондиционер без шильдиков на блоке и компрессоре, а нам необходимо измерить его хладоэффективность в киловаттах только с помощью вышеназванных приборов. Также предположим, что температура в помещении и на улице в пределах классической (+35/+25), охлаждение теплообменников происходит воздухом (никакой воды и пр.), все теплообменники чистые.
p.s. просто измерить дельту температуры не предлагать - нам нужны КИЛОВАТТЫ хладоэффективности:) Заранее благодарю.
|
Создано 07-10-2012 02:35
|
|
|
DEVOLT
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 69
дата регистрации: 15-06-2009
|
можно просто дать ссылку на источник информации.
|
Создано 07-10-2012 02:41
|
|
|
KReVeTKo
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 57
дата регистрации: 31-03-2012
|
По диаметрам труб можно определить ориентировочную холодопроизводительность. А по поводу использования приборов - для того, чтобы при их помощи определять необходимо чтобы кондиционер был чистый как стекло и правильно заправлен..........
|
Создано 07-10-2012 22:27
|
|
|
Akela
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 75
дата регистрации: 28-03-2008
|
Цитата |
---|
DEVOLT пишет:
...нам необходимо измерить его хладоэффективность в киловаттах только с помощью вышеназванных приборов... |
Вы, во-первых, определитесь, что конкретно хотите измерить. В киловаттах измеряются холодопроизводительность и потребляемая мощность кондиционера. Отношение этих величин называется энергоэффективностью холодильной установки. И величина эта, соответственно, безразмерная.
Слово "хладоэффективность" я, честно говоря, слышу первый раз.
Потребление энергии можно определить измерением потребляемого тока.
Холодопроизводительность с помощью только вышеназванных приборов измерить нельзя. Вам нужно знать расход воздуха. То есть, как минимум, нужна рулетка, чтобы замерить сечение, через которое происходит забор воздуха.
Тогда, зная расход и перепад температур ( и влажность) по диаграмме влажного воздуха или расчетом определяем холодопроизводительность.
Еще лучше иметь некую воронку, которая бы собирала подаваемый воздух и превращала бы его в более-менее равномерный поток.
Потому что поток на выходе их кондера имеет чрезвычайно большую неравномерность как по скоростям, так и по температуре, и если просто тыкать в него термометр и анемометр, то погрешность такого измерения будет плюс-минус километр.
|
Создано 08-10-2012 13:06
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата от alem с форума http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6802 :
"Мерим расход воздуха через теплообменник, температуру на входе / выходе, если есть конденсация, то нужно замерить влажность, потом найти книжку, по формуле определить изменение теплосодержания воздуха (энтальпии), умножить на массовый расход воздуха – получить холодопроизводительность. Сравнить с паспортом. И всё становится ясно."
Или здесь: http://www.sfkonvent.ru/dbfs/cdoc/doc10.pdf
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 08-10-2012 13:30
|
|
|
dm.i3
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 723
дата регистрации: 03-12-2003
|
А мой способ такой. Померить давления, температуры, перегрев переохлаждение. В случае необходимости довести до нормы. Посмотреть маркировку компрессора, и в интернете узнать массовый расход пара. По найденой производительности в минуту, вычислить количество жидкости. По вычисленному количеству можно найти сколько ват поглощает то количество в минуту. По амперажу судить нельзя так как у разных машин холодильный коэффициент разный.
|
Создано 10-10-2012 22:33
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Бугага))) у компрессора может быть только объемный расход. массовый расход выдает испаритель.
Шо учился то зря.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 11-10-2012 00:28
|
|
|
DEVOLT
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 69
дата регистрации: 15-06-2009
|
Цитата |
---|
Akela пишет:
Холодопроизводительность с помощью только вышеназванных приборов измерить нельзя. Вам нужно знать расход воздуха. То есть, как минимум, нужна рулетка, чтобы замерить сечение, через которое происходит забор воздуха. |
Коллега, Вы правы, рулетка тоже будет необходима!
Цитата |
---|
Akela пишет:
Еще лучше иметь некую воронку, которая бы собирала подаваемый воздух и превращала бы его в более-менее равномерный поток.
Потому что поток на выходе их кондера имеет чрезвычайно большую неравномерность как по скоростям, так и по температуре, и если просто тыкать в него термометр и анемометр, то погрешность такого измерения будет плюс-минус километр. |
Также предположим, что показатели замерены корретно и без погрешности. Наша задача не найти способ ошибиться, а найти способ посчитать, что сплит, называющийся, к примеру, AQ09FANSER выдает заявленные 2700вт холода, а не 1500вт и производитель нас не обманывает!
|
Создано 11-10-2012 21:47
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
А на фига это надо ? Себе проблемы на хребет ?
M@LEY из Барнаула
|
Создано 12-10-2012 03:02
|
|
|
|
Akela
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 75
дата регистрации: 28-03-2008
|
Цитата |
---|
DEVOLT пишет:
Наша задача ... найти способ посчитать, что сплит, называющийся, к примеру, AQ09FANSER выдает заявленные 2700вт холода |
Коллега, мне даже как-то неудобно вам такие простые вещи излагать. Но раз спрашиваете.
Пусть у нас поток равномерный и с одинаковой температурой (допустим на выходе). Измеряем скорость (м/с). Измеряем сечение, через которое оный поток проходит (кв.м). Измеряем температуру (и влажность заодно) этого же потока. По таблице находим плотность воздуха при этой температуре (где-то между 1,2 и 1,35 кг/куб.м). Помножаем скорость на сечение на плотность. Получаем массовый расход воздуха (кг/с).
Далее меряем т-ру и влажность воздуха на входе. На I-d диаграмме (или в любой подходящей программе - их море) находим точки, соответствующие входу и выходу и определяем энтальпию в них (кДж/кг). Вычитаем выход из входа, получаем удельную (на 1 кг) холодопроизводительность. Помножаем оную на массовый расход. И - вот удача: кг сокращаются и остаются кДж/с, т.е. кВт ! Ура ! :)
|
Создано 12-10-2012 15:31
|
|
|
dm.i3
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 723
дата регистрации: 03-12-2003
|
to human
Может я и ошибся в термине, зато ты даже и не знал что так можно проверить холодопроизводительность. А о тебе я слышал не лестный отзыв о проффесионализме. Некоторые здесь только на словах спецы.
|
Создано 12-10-2012 18:02
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
В отличии от Вас Дмитрий, я бабло заказчика не иканомлю )).
Про объемный и массовый расходы, энтальпии, степени сухости пара и как считается холодопроизводительность - в курсе.
На чьи то отзывы насрать.
Еслиб я был форумным теаретегом, то сидел бы без работы.
А ее почему то завались)).
Золотое кольцо 2007 г. вспомните. У кого Вы увидели Тесто 560-й впервые?
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 12-10-2012 19:19
|
|
|
dm.i3
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 723
дата регистрации: 03-12-2003
|
Если Николай сменил свой ник с airwave на human, то я приношу свои извинения так как ему респект и уважуха. Я был не в курсе. Предупреждать надо было. Я же думал что ты после аяка совсем соскочил с темы. А тому кто мне сказал нехорошие слова я скажу что он был не прав и не знал с каким человеком он общался.
|
Создано 13-10-2012 02:11
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Ну каг бы human появился на форуме раньше)).
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 13-10-2012 09:57
|
|
|
dm.i3
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 723
дата регистрации: 03-12-2003
|
Ну вы прям двойной агент.
|
Создано 13-10-2012 12:16
|
|
|
DEVOLT
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 69
дата регистрации: 15-06-2009
|
Цитата |
---|
Akela пишет:
По таблице находим плотность воздуха при этой температуре (где-то между 1,2 и 1,35 кг/куб.м) |
Я правильно понимаю - необходимо определить плотность влажного воздуха (при данной как температуре, так и влажности), а не сухого?
|
Создано 14-10-2012 18:53
|
|
|
DEVOLT
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 69
дата регистрации: 15-06-2009
|
Цитата |
---|
Maleyev72 пишет:
А на фига это надо ? Себе проблемы на хребет ? |
Нет, именно для того, чтобы не было проблем на хребет!
|
Создано 14-10-2012 18:55
|
|
|
DEVOLT
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 69
дата регистрации: 15-06-2009
|
Цитата |
---|
SSA пишет:
Цитата от alem с форума http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6802 :
"Мерим расход воздуха через теплообменник, температуру на входе / выходе, если есть конденсация, то нужно замерить влажность, потом найти книжку, по формуле определить изменение теплосодержания воздуха (энтальпии), умножить на массовый расход воздуха – получить холодопроизводительность. Сравнить с паспортом. И всё становится ясно."
Или здесь: http://www.sfkonvent.ru/dbfs/cdoc/doc10.pdf
Отредактировано: SSA 11-10-2012 10:16 |
Спасибо, очень интересный материал!
|
Создано 14-10-2012 18:59
|
|
|
|