Вращается ли трехфазный компрессор 380В на двух фазах (одна оборвана) из остановленного состояния?
а - холодильный контур заправлен,
б - холодильный контур пустой.
|
Создано 14-07-2012 12:39
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
A то. И на пустом и на заправленом, но обычно не долго.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 14-07-2012 13:06
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Недолго - 1 минута, 1 час, 1 сутки...
Я думаю, что компрессор должен стоять и мычать без одной фазы, либо еле вращаться с значительной потерей мощности на валу и перегревом двух обмоток.
Тепловушка внутри компрессора должна спасти в этом случае?
|
Создано 14-07-2012 13:38
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
ахуеть :)
С уважением, LordN.
|
Создано 14-07-2012 17:01
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Во кому делать нех и он всякую ху придумывает.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 14-07-2012 19:07
|
|
|
Blackfoot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
|
Судя по сообщениям Тетраэдр использует нестандартную краткую форму общения. Сухо по теме, вопрос ответ.
Вращается на пустом точно, на заправленном не пробовал.
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
|
Создано 14-07-2012 22:20
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Наверное, поведение асинхронного эл. двигателя при работе на двух фазах разное.
Зависит от конструктива эл. двигателя.
Работа трехфазного асинхронного двигателя от сети однофазного тока
"Остановив трехфазный двигатель, работающий в однофазном режиме, легко убедиться в том, что пустить его в ход непосредственно включением в сеть однофазного тока невозможно. Вращающий момент при пуске оказывается равным нулю. Это обусловлено характером магнитного поля статора, которое в однофазном режиме является пульсирующим."
См. схему по ссылке.
http://leg.co.ua/info/elektricheskie-...-toka.html
Работа в случае пропадания одной фазы
Запуск возможен только в случае соединения обмоток «звездой» с подключением нулевого провода (что не является обязательным для работы). Если нагрузка не позволит двигателю запуститься и развить номинальные обороты, то из-за увеличения тока в обмотках и уменьшения охлаждения он выйдет из строя через несколько минут (перегрев, пробой изоляции и короткое замыкание).
http://ru.wikipedia.org/wiki/Трёхфазн...0.B7.D1.8B
|
Создано 14-07-2012 23:45
|
|
|
sermen
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 100
дата регистрации: 03-02-2004
|
))) только не хватает значка цитирую..
Все верно. И поэтому проблемма которая рассматривается в той теме вызвана незнанием. Контролировать в процессе замены компрессора и запуска оборудования нужно не только давление : "требует дозаправки" )))) , но и других параметров.
99% компрессор банально убили.
ремонт чиллеров РЕНЕРО
ремонт чиллеров
Авторизованный сервисный центр DAIKIN
Сертифицированный специалист по обслуживанию и ремонту компрессоров TURBOCOR для чиллеров.
Большой опыт работы. Диагностика чиллеров: DAIKIN,
|
Создано 15-07-2012 08:48
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Цитата |
---|
Я думаю, что компрессор должен стоять и мычать без одной фазы, либо еле вращаться с значительной потерей мощности на валу и перегревом двух обмоток | Ес ес! Правда что удержит от перегрева третью...они вроде плечом к плечу врастают в статор
А тепловая защита реализована по разному, у кого внутри, у кого снаружи, а у некоторых "тепловик" после пускателя, есть и вообще "голые"...защиты бывают разные, понтовые, быстрые, фазные ;)
Цитата |
---|
Судя по сообщениям Тетраэдр использует нестандартную краткую форму общения. Сухо по теме, вопрос ответ. | По правде говоря на форуме так и должно быть...3.14здеж привилегия гуру :D
|
Создано 16-07-2012 08:16
|
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Есть факты долгой работы компрессоров на двух фазах. Просто у одних производителей, изделия безяйцевые, которые своим цветом сразу раскрывают свою принадлежность к всем известным меньшинствам.
Перефразируя скажу - один данфосс не попадос.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 16-07-2012 14:49
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
На двух фазах и штатной заправке компрессор не сдвинулся с места.
Ток потребления увеличился в 8 раз.
Компрессор - PERFORMER.
|
Создано 17-07-2012 10:07
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
http://www.aircon.ru/forum/index.php?...sage141218 пост #7
Аналогия работы трехфазного компрессора без фазы - работа вентилятора на одной фазе - с неисправным фазосдвигающим конденсатором.
Вернее, если конденсатор просто потерял часть емкости - то "горбатая" фаза, если полностью потерял емкость - то "обрыв" фазы.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 17-07-2012 10:59
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Цитата |
---|
Есть факты долгой работы компрессоров на двух фазах. |
Эт специальные, двухфазные компрессоры, иммортале :D
|
Создано 17-07-2012 14:02
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
«Если двигатель работал при нагрузке, меньшей чем 50% номинальной и произошла потеря фазы, то ток не превысит номинального и двигатель может продолжать работать.
Потеря фазы при полной нагрузке может привести к «опрокидыванию» двигателя, то есть его полному торможению.
Запуск на двух фазах даже при отсутствии нагрузки невозможен.
Как в первом, так и во втором случае по обмоткам заторможенного двигателя будет проходить ток, равный примерно 87% пускового тока трехфазного режима. Тепловая защита сработает за 10-15 с и исключит перегрев обмоток.»
http://www.electromonter.info/library...ction.html
|
Создано 18-07-2012 01:24
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
повторюсь :D
С уважением, LordN.
|
Создано 18-07-2012 09:49
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
У меня SIAM 14 кВт запускался и работал на двух фазах без проблем. Не было такого ацкого тока.
Перформер - это другое дело. Он и на трех фазах качает не айс :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 18-07-2012 11:25
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
В Зелике Перформер один умер , от того , что на двух фазах молотил ... И ведь молотил же !!!!
M@LEY из Барнаула
|
Создано 18-07-2012 15:19
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
две фазы- это хорошо, к деньгам!
С уважением, LordN.
|
Создано 18-07-2012 16:28
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
И я ап том же ....
M@LEY из Барнаула
|
Создано 18-07-2012 17:08
|
|
|
|
Akela
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 75
дата регистрации: 28-03-2008
|
Пытался запускать 2 Копланда на 2-х фазах (монтажники 2 фазы перепутали местами :) ) - автомат срабатывал, НЯП, через 1-2 секунды после пуска.
|
Создано 19-07-2012 10:31
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Это перефазировка . Две фазы , это когда одна отгорает . А здесь .. компрессор пытается вращаться в обратную сторону .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 19-07-2012 11:50
|
|
|
Akela
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 75
дата регистрации: 28-03-2008
|
Цитата |
---|
Maleyev72 пишет:
Это перефазировка . Две фазы , это когда одна отгорает . . |
Это я плохо написал. Монтажники подключили от первого автомата 2 фазы на 1й компрессор, а 3ю фазу - на соседний. А у другого компрессора - наоборот :)
В результате при замыкании контактора на компрессор поступало только 2 фазы.
|
Создано 19-07-2012 13:14
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Во , блин , дают .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 19-07-2012 16:07
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Вы не забывайте такой хни, как пропадание 1 фазы после некоторого времени после пуска, бывало такое, не на компрессорах, а на вентиляхе, замечалось по изменению звука работы движков ну и клещей соответственно. Стврые щиты на плавких предохранителях и алюминевых болтах сильно грешат искрами и пропаданием вышеобозначекнного предмета.
Так что не поймал сразу, сам себе буратино...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 20-07-2012 01:19
|
|
|
Olmer79
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 219
дата регистрации: 07-09-2003
|
На двух обмотках, возможно, без нагрузки и раскрутится. А вот если обмотки три, и на две подана одноименная фаза - хер. ТОЭ, 2 курс, ЕМНИП.
|
Создано 23-07-2012 11:22
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Чиллер.
Первый пуск после установки нового компрессора - PERFORMER.
Заправка по весам в конденсатор.
Вместо старта на двух фазах - мычание и завышенный ток.
Можно ли опротестовать ошибочное заключение Морены спустя год после экспертизы - ?
|
Создано 10-06-2013 23:10
|
|
|
1979web
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 256
дата регистрации: 20-03-2008
|
Заняться нечем как такие темы открывать про обрыв одной фазы.
|
Создано 11-06-2013 00:05
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Когда предлагают оплатить компрессор с вышеуказанным диагнозом, не соответствующим действительности, так сразу появляется желание заняться изучением проблемы.
|
Создано 11-06-2013 00:11
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Желание занятся данной проблемой прямо пропорционально финансовому аспекту. Могу день убить перекрашивая голову перформера за килоевро в день. Шлите вагонами.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 11-06-2013 03:23
|
|
|
|