Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
В MHI на всасе вместо датчика LP установлен трансдюссер.
Как выполнить диагностику и замену?
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Легко и просто. С пульта или МентеПС
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
karabats
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 179
дата регистрации: 07-01-2011
|
С помощью !двух! разводных ключей и какой-то матери.
Я всегда думал кстати, что Pressure Transducer и датчик давления это одно и то же)))
Доктор, я умру?
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Толя , снова стегаешь ?
M@LEY из Барнаула
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
"Что вижу - о том пою"
До меня было 2-3 спецов, сливали - заливали фреон.
Мне ничего не оставалось, как заменить плату (ее у меня не было), либо смоделировать работу трансдюсера.
Диагностика и замена трансдюссера была выполнена с помощью потенциометра 20КОм и двух терморезисторов.
Испытание в течение 5 месяцев в прошлом году с конца июля до декабря завершилось успешно.
Все это время кондиционер работал на холод.
Типичные дефекты трансдюсера:
1- нет напряжения на выходе,
2- ложное напряжение на выходе, не соответствующее реальному давлению,
3- пробой датчика на корпус.
Предупреждение.
Под трансдюссером должен быть клапан Шредера, но совсем не обязательно, что он там есть...
Попутно.
Появилась идея изготовить дешевый и компактный манометр из трансдюсера.
В этом случае шланг не нужен, тестер всегда с собой.
Лостаточно один раз отградуировать выходное напряжение в зависимости от давления.
Используя табличку соответствия фреон-температура-давление легко определить ПО,ПГ.
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
А по-подробнее про эмуляцию датчика?
Он ведь не только определяет давление, но и по его показаниям регулируется частота и производится защита по высокому.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Толян, я хуйней не занимаюсь.
Если датчик дохлый, меняю на новый.
Просто нужно знать места, где продается датчик низкого давления для Хэви, когда его нет на складе в Биоконде. :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|