Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Трансдюссер.
.: Трансдюссер.
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Тема «Трансдюссер.», Диагностика.
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
В MHI на всасе вместо датчика LP установлен трансдюссер.
Как выполнить диагностику и замену?
Создано 19-06-2012 09:29
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Легко и просто. С пульта или МентеПС

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 19-06-2012 10:38
Наверх
karabats


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 179
дата регистрации: 07-01-2011
С помощью !двух! разводных ключей и какой-то матери.
Я всегда думал кстати, что Pressure Transducer и датчик давления это одно и то же)))
Доктор, я умру?
Создано 19-06-2012 16:43
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Толя , снова стегаешь ?

M@LEY из Барнаула
Создано 20-06-2012 00:23
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
"Что вижу - о том пою"
До меня было 2-3 спецов, сливали - заливали фреон.
Мне ничего не оставалось, как заменить плату (ее у меня не было), либо смоделировать работу трансдюсера.

Диагностика и замена трансдюссера была выполнена с помощью потенциометра 20КОм и двух терморезисторов.
Испытание в течение 5 месяцев в прошлом году с конца июля до декабря завершилось успешно.
Все это время кондиционер работал на холод.

Типичные дефекты трансдюсера:
1- нет напряжения на выходе,
2- ложное напряжение на выходе, не соответствующее реальному давлению,
3- пробой датчика на корпус.

Предупреждение.
Под трансдюссером должен быть клапан Шредера, но совсем не обязательно, что он там есть...

Попутно.
Появилась идея изготовить дешевый и компактный манометр из трансдюсера.
В этом случае шланг не нужен, тестер всегда с собой.
Лостаточно один раз отградуировать выходное напряжение в зависимости от давления.
Используя табличку соответствия фреон-температура-давление легко определить ПО,ПГ.
Создано 20-06-2012 14:48
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
А по-подробнее про эмуляцию датчика?
Он ведь не только определяет давление, но и по его показаниям регулируется частота и производится защита по высокому.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 20-06-2012 15:30
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Толян, я хуйней не занимаюсь.
Если датчик дохлый, меняю на новый.
Просто нужно знать места, где продается датчик низкого давления для Хэви, когда его нет на складе в Биоконде. :D

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 20-06-2012 16:02
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.