LIUFA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 11-12-2008
|
У MH SRK25JZ-S индикатор timer мигает шесть раз. Наружный блок не работает. Что это может быть? Спасибо.
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Цитата |
---|
LIUFA пишет:
У MH SRK25JZ-S индикатор timer мигает шесть раз. Наружный блок не работает. Что это может быть? Спасибо. |
Это ошибка передачи данных между внутр. и нар.бл.
C уважением Valve.
|
gorbi
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 22-09-2005
|
Посмотри датчик испарителя.встречался такой дефект конд. работает минут десять потом откл. таймер моргал 6 раз, все проверил ничего не нашел заменил датчик все заработало.
|
Blackfoot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
|
ошибка может возникать из-за пыли-влаги на плате наруж. блока
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
|
Vlad_mir
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 16
дата регистрации: 28-03-2007
|
просит правильной фазировки( переверни вилку)
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
У мну ZD-S древний.
Как вилку не воткну, один хер работает.
Совет в топку :)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
biguso
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 149
дата регистрации: 16-03-2011
|
А вот кстати с ME была фишка (неинвертор) тоже просил перевернуть (естественно не прямым текстом) приехал сервисник, перевернул все заработало) Пахнет бредом но тем не менее. Потом встречал эту хрень еще несколько раз, знал как бороться. Думаю причина в том что во многих странах вилки поляризованные, за коим то хреном в плату встроена функция контроля фазы, ну и у нас она по наследству от этих стран... Кстати встречал трехфазники без данной функции, запускается, трясется, но не ругается...
|
SERGOLD
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 18-01-2012
|
Не бред.
Проблема с заземлением.
Земля отсутствует в эл. щите, либо плохая,
либо соединена с нейтралью.
По теме.
Если провода не попутаны, то выручит осцил.
По линии связи на уровне -15V прекрасно видно импульсы обмена внутрянки и наружки.
Копать элементы в обвязке оптопар, после выяснения, что процессор выдает необходымые импульсы.
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Ага , что то я ни где в сервисцентрах не видел осцилографов ... На диагностику то езьдют с механическим коллектором и с одной отверткой .
M@LEY из Барнаула
|
кум
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 80
дата регистрации: 21-11-2011
|
Если вент. внутреннего блока начинает вращение ичерез 10 сек. останов вероятно проц. его не увидел ивыдал ошибку.
|