szhih
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 17-03-2007
|
Всем привет!!
Hitachi RAS 10 JH (инвертер с притоком). Стоит 3 года. Работает нормально. Жалоба — бьет током.
Приехали , действительно между корпусом и балконом 100 вольт.Между клеммами и корпусом коротыша нет, откинули межблочное соединение с наружки, сплит в сеть - на корпусе 0. При подаче фазы на первую клемму «А» (наружки) на корпусе появляется фаза.
Я так подозреваю с компрессором проблема? У кого нибудь было такое? И возможно победить беду?
Подскажите если кто знает. Спасибо.
|
Создано 02-11-2011 16:19
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Цитата |
---|
szhih пишет:
Hitachi RAS 10 JH (инвертер с притоком). Стоит 3 года. Работает нормально. Жалоба — бьет током. |
А землить не пробовали это всё таки импульсное устройство которое обязано быть заземлено !
Цитата |
---|
szhih пишет:
При подаче фазы на первую клемму «А» (наружки) на корпусе появляется фаза. |
А как вы хотели через конденсаторы фильтра помех там должно быть пол напряжения сети, но только зажечь лампу этим напряжением не получится поскольку ток будет слишком маленький.
C уважением Valve.
|
Создано 02-11-2011 17:11
|
|
|
szhih
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 17-03-2007
|
На розетку прокинут отдельный провод (вроде с землей т.к. трехжильный). Другое дело есть ли в наших 50-ти летних квартирах земля в принципе?(в щитке наверняка нет, не глянули) в вилке землю подцепили, а вот межблочный четырехжильный (без земли). А по трубам земля должна же соединяться с внутрянкой? Спасибо за схемку. Все равно кажеться не должно быть напруги на блоке, не правильно это. Да и раньше не трясло говорят.
|
Создано 02-11-2011 17:27
|
|
|
freezer41
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 474
дата регистрации: 02-09-2010
|
если трасет, значит ток приличный.
|
Создано 02-11-2011 17:30
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Цитата |
---|
szhih пишет:
Все равно кажеться не должно быть напруги на блоке, не правильно это. Да и раньше не трясло говорят. |
Попробуйте взяться за не заземлённый системный блок и батарею отопления и он тоже начнёт кусаться и между батареей и блоком будет около 100 вольт.
C уважением Valve.
|
Создано 02-11-2011 17:34
|
|
|
k-kont
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
|
Имхо : % 10 кондеев бьется токов. При этом они полностью работоспособны.
Вам надо его по человечески заземлить. Только скорее всего земли в щитке нет, а занулять не надо.
|
Создано 02-11-2011 19:56
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Самый простой способ - поменять местами фазу и нейтраль.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 03-11-2011 07:39
|
|
|
szhih
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 17-03-2007
|
Цитата |
---|
SSA пишет:
Самый простой способ - поменять местами фазу и нейтраль. |
А ,что это дает? Не пойму. Спасибо
|
Создано 03-11-2011 08:49
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Цитата |
---|
SSA пишет:
Самый простой способ |
Купить диэлектрический коврик и прежде чем трогать кондиционер вставать на него :) ,если серьёзно нужно всего лишь заземлить на железную конструкцию балкона - поскольку она точно заземлена, ведь в инструкции по монтажу не просто так написано про заземление !
C уважением Valve.
|
Создано 03-11-2011 10:39
|
|
|
|
kkr-knez
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 54
дата регистрации: 11-06-2008
|
В простом варианте: скиньте обе земли с корпуса (green1, green3), по очереди, с РАЗОМКНУТОЙ JW001, поймете по какому из проводов приходит потенциал на корпус.
L001 и L002 - "запрет" для переменного напряжения...
Единственно, где его нет: от С7,8,12-15 через JW001 на green1.
Может быть, достаточно, снять JW001.
Посложнее: посмотрите что с SA1 (не закорочен ли) (видимо, молниеразрядник).
|
Создано 03-11-2011 11:17
|
|
|
kkr-knez
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 54
дата регистрации: 11-06-2008
|
Но заземлять, все равно, необходимо...
|
Создано 03-11-2011 11:18
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
2 szhih
Какой-то из конденсаторов фильтра (на схеме С001, С002) имеет бОльшую утечку, чем другой и на точке их соединения получается потенциал порядка 70-110 В относительно нейтрали (она же в большинстве домов - "земля").
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 03-11-2011 11:37
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Цитата |
---|
kkr-knez пишет:
В простом варианте: скиньте обе земли с корпуса (green1, green3), по очереди, с РАЗОМКНУТОЙ JW001, поймете по какому из проводов приходит потенциал на корпус. |
Потенциал по любому будет между обоими проводами земли !
Цитата |
---|
kkr-knez пишет:
Единственно, где его нет: от С7,8,12-15 через JW001 на green1. Может быть, достаточно, снять JW001. |
JW001 реально на плате не стоит, поэтому видимо нарисовано пунктиром. :)
C уважением Valve.
|
Создано 03-11-2011 11:52
|
|
|
alpha
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 451
дата регистрации: 15-11-2003
|
Изначально в розетке нет заземляющего провода, а по С1 и С2 на землю идет потенциал - половина напряжения сети. Косяк монтажников питающих линий или посто старый дом. Простая перемычка на балконе для выравниванитя потенциалов решит проблему.
|
Создано 04-11-2011 15:23
|
|
|
szhih
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 17-03-2007
|
Всем спасибо - будем устранять.
|
Создано 06-11-2011 10:19
|
|
|
cooper
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 28
дата регистрации: 21-02-2008
|
был такой глюк с гнусмасом 7 замеряли ток 80 вольт вилку в розетке перевернули......и перестало биться
|
Создано 13-11-2011 21:53
|
|
|
|