Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости причина неисправности
.: причина неисправности
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Сообщения 1 - 30 из 49
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все 
Выберите форум:
Тема «причина неисправности»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
MDS


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 293
дата регистрации: 25-03-2008
Отгадайте причину неисправности.
Фото конечно не очень, но суть понятна.
Создано 17-10-2011 11:39
Наверх
MDS


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 293
дата регистрации: 25-03-2008
еще фото
Создано 17-10-2011 11:43
Наверх
MDS


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 293
дата регистрации: 25-03-2008
и еще
Создано 17-10-2011 11:43
Наверх
MDS


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 293
дата регистрации: 25-03-2008
и еще одна
Создано 17-10-2011 11:44
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
скрутка в коробе? ;)
Устройство ротации?

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 17-10-2011 12:03
Наверх
Olmer79


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 219
дата регистрации: 07-09-2003
УРК-2Т? :)

Рисунок
Создано 17-10-2011 12:05
Наверх
MDS


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 293
дата регистрации: 25-03-2008
нет,

не скрутка
не УРК-2Т (на фото МУК-2 был..)

просто попала молния на ввод...
Создано 17-10-2011 12:41
Наверх
Zuk


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
8) Тоже первым делом на скрутку в коробе подумал.
Молния всего на два кондиционера заказчика вставила?

С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Создано 17-10-2011 17:57
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Случай из практики.
Скрутка, кабель идет 1,5 м вниз, включается в розетку. Представители Заказчика вытаскивают вилку из розетки, ставят китайский тройник (сплит Мидея 09, чайник, видеонаблюдение).
Пожар. Экспертиза определила - тройник.
Может, и тут не молния?

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 17-10-2011 18:46
Наверх
MDS


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 293
дата регистрации: 25-03-2008
на фото просто не все, еще вводной щит, стойка питания, охрано-пожарная сигнализация, коммутационное оборудование...

на фото только по нашей части, кстати наружка вся цела, заменили только проводку и внутренние блоки
Создано 17-10-2011 20:17
Наверх
al_7


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 308
дата регистрации: 24-08-2009
MDS а как же масло подгоревшее во внутрянке????? трассу тоже меняли?
Создано 19-10-2011 16:10
Наверх
MDS


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 293
дата регистрации: 25-03-2008
хм, я думаю оно не успело подгореть...

его (масла) наверно просто мало было, вот блоки и подгорели...
Создано 19-10-2011 16:20
Наверх
vangog


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 20
дата регистрации: 31-01-2007
Круто!!!! видать хозяин налоги не заплатил. ))))))
Создано 13-07-2012 10:29
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Вангог , шо ты хуйней занимаешься ?

M@LEY из Барнаула
Создано 14-07-2012 03:15
Наверх
alpha


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 451
дата регистрации: 15-11-2003
Нечто подобное было. Районный центр, два Дайкина тридцать пятых. Видимо молния попала - до конца не разобрался - на катушках реле пуска компрессоров в наружках поплавились каркасы и сами катушки винтом пошли. Погоревшик катушек и трансформаторов видел немало, обычно сгорают и все, а тут вроде как на горячую руками винтом завернули.
Создано 15-07-2012 13:40
Наверх
Aznar


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 34
дата регистрации: 01-04-2005
Всем привет
Запощу сюда так как подходящей темы не нашел
Сплит LG A12AHM
AS'H123PML2
лЕТОМ ОТРАБОТАЛ НОРМАЛЬНО, НО ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ НА ТЕПЛО слышно переключение крана, сброс давления компресор начинает трясти и вызащита
При переключении на холод опять все работает в режиме
Ток при работе на холод 6,3, 6,7, 7,5расте и и гдето на 7 останавливается
При работе на тепло также растет до 7,3 потом резко 22,4 и выбивает защита кондиционере
Манипулировал переключателем вручную размыкал и замыкал контакты
Ничего не меняется на холод работает на тепло выбивает
Кондею 5 лет и все сезоны нормально работал
В чем причина?
Создано 07-12-2012 16:17
Наверх
кум


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 80
дата регистрации: 21-11-2011
В4-х кране.
Создано 07-12-2012 17:36
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Да нет, не в нем. :D
Все дело в том, откуда идет фреон в компрессор.
Зимой весь фреон в компрессоре-конденсаторе. При пуске на обогрев фреон в жидком виде идет из конденсатора в компрессор - залив по уши жидкарем с описанными последствиями. При пуске на охлаждение фреон в компрессор идет через внутренний блок и успевает испариться.
Выход из ситуации - прогрев компрессора подогревом картера до рабочей температуры ПЕРЕД пуском.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 07-12-2012 19:59
Наверх
azar


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
Всем клиентам говорил и говорю так. Если включил на "тепло" - пусть работает всю зиму и не выключай, меняй уставки т-ры только - если уж очень хочется экономить электричество.
Уже много лет спасибо каждую весну говорят.
Создано 07-12-2012 21:08
Наверх
RusBuka


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
ну как сказать, может и в упор качает. хотя если толкаете с утречька потянувшись, то таки да версии сверху вы уже читали.

Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Создано 08-12-2012 08:48
Наверх
Aznar


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 34
дата регистрации: 01-04-2005
У нас не Россия здесь климат иной
На улице до плюс 20-25 а в доме прохладно до 15-18
И здесь прогревают квартиры на ночь
Ночью бывает 6-8
Я запускал и гонял его днем при 15 градусах
Думаю подогревать картер нет смысла
Летом доливал газ и поставил 8-9 бар
Может для зимы это много?
Создано 10-12-2012 17:01
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Я свое мнение высказал. Никто его не опроверг. Посмотрите температуру, при которой R410 переходит в жидкое состояние.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 10-12-2012 19:13
Наверх
RusBuka


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
ишь ты, прям кудесник, может поставить давление. перезапрвь по весам для начала...

Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Создано 10-12-2012 21:41
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Бля .. ему про барана , он про капусту . Картер надо подогревать , и хреон должон быть не по давлению , а по весам ....

M@LEY из Барнаула
Создано 10-12-2012 23:09
Наверх
Aznar


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 34
дата регистрации: 01-04-2005
Но пять лет кондей нормально работал и не надо было картер подогревать, с чего вдруг на шестом году жизни появилась эта болезнь?
И на дозаправке чем помогут весы? В пустую машину согласен. Загнал сколько по паспорту положено и пусть работает, а на дозаправке не узнаешь сколько ему надо грамм добавить 200 или полкило
Создано 11-12-2012 16:42
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Цитата
Aznar пишет:
Летом доливал газ и поставил 8-9 бар

А при какой температуре воздуха дозаправляли?
"Газ" или "жидкость"?

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 11-12-2012 17:35
Наверх
Aznar


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 34
дата регистрации: 01-04-2005
Жидкость конечно
10-й газом не заливают
Градусов 35-38 было на улице, нужно было ввезти поправочку?
В тот день у меня был день дозоправок и обьехал несколько клиентов и всем долил
Всем поставил 8-8,5-9 и этот первый кто обратился
Создано 11-12-2012 18:33
Наверх
Aznar


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 34
дата регистрации: 01-04-2005
Цитата
Maleyev72 пишет:
Бля .. ему про барана , он про капусту . Картер надо подогревать , и хреон должон быть не по давлению , а по весам ....

Ну подогрел я ему картер , запустил кондей, на следующий день тепло и он его выключил, а через три дня опять будет звонить чтоб запустил?
Это не выход
Создано 11-12-2012 18:37
Наверх
RusBuka


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
подогрев картера поставь через релюху промежуточную. желательно копландовский. другие банально говеные...

Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Создано 11-12-2012 19:02
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Уважаемый , подогрев картера картера работает постоянно , там стоит термодатчик , который говорит нагревательному элементу , надо ему счас греть или нет и на сколько .

M@LEY из Барнаула
Создано 11-12-2012 19:54
Наверх
Сообщения 1 - 30 из 49
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все 
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.