Jeka1978
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 10-07-2011
|
сплит TVA 12000 BTU 4 года. работает шесть минут и отключается как наружный блок так и внутренний на дисплэе ошибка - EL, на пульте 23-26 разницы нет оба блока очистчены при отключении и новом включении всё повторяется
|
borik_300
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 32
дата регистрации: 08-07-2011
|
Что с давлением?
|
Jeka1978
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 10-07-2011
|
давление внорме 4.5. напрежение219
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
По ходу блок старт - стоп .. смотрите плату управления .
Куда питание приходит ?
M@LEY из Барнаула
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Город ?
M@LEY из Барнаула
|
Jeka1978
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 10-07-2011
|
Да город понэльный дом сплит в тени питание если оклемах то 1 и N2
|