Alexandr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 526
дата регистрации: 13-06-2001
|
Здравствуйте!
Стоят панасоники, инверторы 10 лет. Работают хорошо. За фильтрами следят. Работают хорошо. Дренажи выходят на улицу.
Встречал запахи разной ванючасти и их причины мне были очевидны.
В этом случаи не могу определить причину.
При включении на холод появляется запах, когда кондиционер выходит на режим, запах пропадает, когда переходить в режим пониженной мощности запах опять появляется.
Ваши предположения, что может быть причиной этого запаха?
|
Создано 26-05-2011 10:33
|
|
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
|
Цитата |
---|
Alexandr пишет:
За фильтрами следят. |
А за теплообменниками тоже следят?
Бывает фильтр чистый - а на теплообменнике и вентиляторе можно грибы выращивать :-)
Кроме этого - кондишен = самый что ни на есть пылесос! Раз нахватавшись запахов - будет "радовать" букетом еще какое-то время :-) Отмыть все компоненты весьма проблематично. Проще "не запускать".
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|
Создано 26-05-2011 14:34
|
|
|
Alexandr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 526
дата регистрации: 13-06-2001
|
Теплообменники и вентиляторы относительно чистые. Видел гораздо хуже и ничего.
А может этот запах быть от коррозии металла? Пластины алюминиевые, трубки медные.
|
Создано 26-05-2011 17:45
|
|
|
Poulel
эчеленца
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1008
дата регистрации: 11-11-2001
|
Цитата |
---|
Alexandr пишет:
относительно чистые |
мыть раствором фейри. Однозначно!
:-)
|
Создано 26-05-2011 18:46
|
|
|
azar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
|
Раствор сольвента с фейри, и потом парогенератор.
Там случаем не курят? Также такое было от деревянной (после сборк мебели) пыли.
|
Создано 26-05-2011 19:19
|
|
|
Alexandr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 526
дата регистрации: 13-06-2001
|
Не курят. Заказчик утверждает,что запах появился вдруг.
И ещё почему воняет, когда теплообменник ещё "тёплый".
|
Создано 26-05-2011 22:03
|
|
|
ИИванов
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 131
дата регистрации: 21-07-2010
|
Цитата |
---|
Alexandr пишет:
Стоят панасоники, инверторы 10 лет. |
А вы включите на нагрев.Там такая вонь горелых портянок с дымом пойдёт!!!
На алюминиевых пластинах испарителя уже чёрная корка.Может и фейри не поможет.Тогда раствром спирта с хлоргексидином убивать живность в микропорах корки.Цитата |
---|
Alexandr пишет:
И ещё почему воняет, когда теплообменник ещё "тёплый". |
Потому, что при работе на холод слой конденсата плёнкой покрывает пластины.
Включить вентилятор и распылять раствор на радиатор,можно ручным пульверизатором.
|
Создано 27-05-2011 11:56
|
|
|
freezer41
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 474
дата регистрации: 02-09-2010
|
а при охлождении почему то запахи притухают как то...знаю по холодильной практике. у самого стоял сплит в комнате, курю много, на второй год при пуске такая вонь из него шла, пепельница отдыхает. отпаривал теплообменник нескоко раз в ванне с кипятком и порошками всякими. с оребрения стока грязи высыпалось-жуть, а так с наружи вроде и незаметно.
|
Создано 27-05-2011 12:03
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Саня ,я же тебе давно предлагал ..Бросай курить !!! Бросай .Я то ведь , таки и не курю .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 28-05-2011 23:28
|
|
|
|
Alexandr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 526
дата регистрации: 13-06-2001
|
Лучше способа (при условии, что заказчик готов оплачивать) демонтировать внутренний и… делай с ним всё что хож. Такие отмачивал и отмывал, после от новых не отличишь.
|
Создано 29-05-2011 12:01
|
|
|
Амир
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 28
дата регистрации: 05-05-2011
|
Цветов и растений нет случайно в помещении , недавно столкнулся с проблемой запаха причиной было цветочное (змеиное) дерево и кактусы.Кондиционер всасал в себя отмершие частички и завонял.
Просто слесарь..
|
Создано 29-05-2011 12:18
|
|
|
vic1.68
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 48
дата регистрации: 09-11-2008
|
!!!! 10 лет !!!!
если их за это время никто не чистил, то неважно насколько загрязнен теплообменник и вентилятор, их обязательно надо чистить.
И желательно сняв внутр. блоки.
Есть специальные растворы, антибактериальные, правда не дешевые, но
если заказчик готов платить то можно после чистки промыть этими растворами.
|
Создано 31-05-2011 00:06
|
|
|
AVA33
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 62
дата регистрации: 18-04-2010
|
ПРО ЗАПАХ можно писать саги величиной в не один том
Поэтому использую "АЛАМИНОЛ" вот такая вещь ну мне помогала всегда
про десять лет - это силно и согласен со всеми пора мыть в стационаре и желательно не один раз с использованием опять же "АЛАМИНОЛ"
Удачи , вдруг да поможет.
|
Создано 14-08-2011 09:44
|
|
|
vnikair
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 29
дата регистрации: 09-04-2007
|
Где продается эта волшебная весч АЛАМИНОЛ?
|
Создано 29-08-2011 06:35
|
|
|
ИИванов
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 131
дата регистрации: 21-07-2010
|
Продаётся в аптеке.Но погуглив и почитав на него инструкцию вы узнаете что он как бы ядовит (немножко беременный) при вдыхании аэрозоли и работать с ним надо в противогазе.
Что это не моющее средство а дезинфицирующее и вся грязь останется на месте.
Нет вам то что распылили и ушли а хозяину спать и жить с этим кондиционером.
Нет ничего безопаснее спирта и хлоргексидина при дезинфекции и бытовых моющих растворов для рук при мойке типа фейри.
А отложения водорослей и плесени отмачивать и отскребать в поддоне щелочными средствами для мойки духовок типа Амвея,и тд и простого Крота.
Но это же надо делать 3 операции,обломссс.Если не 4.
Мойка пластин радиатора,мойка белки,дезинфекция пластин радиатора и белки и отдельно мойка поддона отдельными спец средствами.
|
Создано 29-08-2011 09:51
|
|
|
swvec
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 09-08-2011
|
у меня как-то был случай поставили новый, все норм. а через неделю появился запах и только вечером. ну я выяснил что они его включают только когда приходят с работы. Оказывается окна выходят на запад и когда солнце светит в окно лучи попадают на полочку и из нее выходит запах а через время пропадает когда помещение охлаждается вот какая хорошая мебель. Полку сняли запах пропал
|
Создано 01-09-2011 12:23
|
|
|
Onsyi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
|
А если сильно затянуть с мойкой то на выхлопе можно получить бактерию легионеллу. Довольно таки быстрый летальный исход.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
|
Создано 01-09-2011 16:00
|
|
|
vityap
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 621
дата регистрации: 25-09-2006
|
Onsyi, это вы где такую информацию почерпнули, если не секрет?
गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
|
Создано 01-09-2011 16:24
|
|
|
rapple
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 87
дата регистрации: 30-11-2010
|
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3310 вот здесь целая статья про легионеллу
|
Создано 01-09-2011 17:35
|
|
|
|
Onsyi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
|
Угу, эту статью читал, только без картинок.
И как-то стало страшно к кондиционерам подходить....
З.Ы. хотя нет, не эту статью, в этой не рассказывается почему легионеллу назвали легионеллой.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
|
Создано 01-09-2011 18:25
|
|
|
vityap
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 621
дата регистрации: 25-09-2006
|
Там же русским по белому написано - в системах централизированного кондиционирования. В сплитах ей попросту негде жить. А разговор, как я понял, о них идёт. В Ситечке от душика больше вероятность её нахождения чем в сплите.
गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
|
Создано 01-09-2011 23:39
|
|
|
Onsyi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
|
?
А как же поддон дренажный? Там вода постоянно стоит и водоросли растут.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
|
Создано 02-09-2011 12:05
|
|
|
vityap
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 621
дата регистрации: 25-09-2006
|
В дренажном поддоне вода постоянно не стоит, в стекает через дренаж. Те остатки что не стекли, испаряются максимум за сутки при комнатной температуре. Цитата |
---|
Главным источником поражения легионеллой является застойная некипяченая вода как в природных водохранилищах типа прудов и каналов, так и в искусственных сооружениях – резервуарах, водных установках, водонагревателях, системах отопления и кондиционирования воздуха (с температурами от 25 до 45 °С) |
и когда в поддоне вода с температурой выше 25 С бывает? она же холодная.
गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
|
Создано 02-09-2011 12:26
|
|
|
Onsyi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
|
Ладно, согласен :D
Там и без легионеллы гадости полно ползает.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
|
Создано 02-09-2011 23:22
|
|
|
BIOTHERM
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 364
дата регистрации: 02-12-2003
|
\очучение таковское, что многим, не хватает общения.
О чём угодно, только, не по теме.
Alexsandr, сделайте вскрытие вашей техники.
Возможно, что кондиционер, не причём.
Возможно, что, где-то там, во глубине сибирских руд, затаилась зараза; от которой, исходит вонь.
У меня были, такие. 3 случая.
1. Плесень на крыльчатке.
Разобрали. Помыли. Исчез.
2. Ошибка, при монтаже дренажа.
Вода, не стекала на улицу.
Переделали трубку. Запахи исчезли.
3. Воняет, при температуре +25 градусов.
При понижении или повышении t, запах, исчезает.
Причину, не установили.
У мя, вопрос: по окончании сезона, вы осушиваете внутренние блоки, прежде чем, выключить их, на зимний период?
Не говори всего, что знаешь; но, знай всегда, что говоришь.
|
Создано 04-09-2011 00:13
|
|
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
BIOTHERM re "3. Воняет, при температуре +25 градусов.
При понижении или повышении t, запах, исчезает.
Причину, не установили. "
А что за кондиционер был в этом случае ME ?
|
Создано 04-09-2011 12:05
|
|
|
Sey255
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 163
дата регистрации: 24-07-2011
|
Цитата |
---|
по окончании сезона, вы осушиваете внутренние блоки, прежде чем, выключить их, на зимний период? |
А как их осушивать? Расскажите. Или, если долго, приведите, пожалуйста, ссылку на подобную тему.
|
Создано 08-09-2011 03:11
|
|
|
Sey255
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 163
дата регистрации: 24-07-2011
|
Цитата |
---|
При включении на холод появляется запах, когда кондиционер выходит на режим, запах пропадает |
Цитата |
---|
а при охлождении почему то запахи притухают как то... |
У меня то же с мобильным кондиционером. Включаешь, пока работает один вентилятор - идет запах (от жизнедеятельности бактерий). Начинает работать компрессор - от холода они дохнут.
|
Создано 08-09-2011 04:32
|
|
|
ИИванов
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 131
дата регистрации: 21-07-2010
|
Цитата |
---|
Sey255 пишет:
Начинает работать компрессор - от холода они дохнут. |
Нее...они впадают в зимнюю спячку и сосут лапу.А при выключении кондиционера резко оживают,типа.
А фекалии в гидрозатворе унитаза тоже дохнут?
Когда испаритель охлаждается ниже точки росы(и белка тоже)-он покрывается плёнкой воды-конденсата.А через неё запах не проходит и частично смывается.Ну и немного замедляется жизнедеятельность водорослей и плесени.Немного.
Кроме того при температуре +25 +30гр испарение пахучих веществ даже из мёртвой плесени резко выше чем при +5 +12гр.
|
Создано 08-09-2011 10:03
|
|
|
Sey255
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 163
дата регистрации: 24-07-2011
|
Цитата |
---|
Нее...они впадают в зимнюю спячку и сосут лапу.А при выключении кондиционера резко оживают,типа.
А фекалии в гидрозатворе унитаза тоже дохнут? |
Откуда появляються бактерии? Это философский вопрос... Знал бы, за нобелевкой уже летел бы, а не здесь всем настроение пудрил.
Цитата |
---|
Когда испаритель охлаждается ниже точки росы(и белка тоже)-он покрывается плёнкой воды-конденсата.А через неё запах не проходит и частично смывается. |
А вент. камера? А лопасти вентилятора?
Цитата |
---|
Кроме того при температуре +25 +30гр испарение пахучих веществ ... резко выше чем при +5 +12гр. |
В нашем случае запах исчезает, а не ослабевает.
Еслм Вы убеждены, что запах дает плесень (это косвенно следует из Ваших высказываний) и отвергаете бактериальную версию, почему тогда рекомендуете хлоргексидин, у которого в инструкции сказано, что он не действует на грибы, но очень хорош против бактерий.
|
Создано 08-09-2011 15:30
|
|
|
|