nel1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 27-08-2010
|
Подключил насос BC-VP-114 к манометру Testo-550 с закрытым шлангом - решил посмотреть как меряет тесто вакуум. Выдает:
Prel(избыточное давление)=-110кПа=-1,10Bar
Pabs(абсолютное давление)=-9кПа=-0,09Bar
Т.е. я, нет Я изобрел отрицательное давление!!!
А если серьезно. Я думаю что гребет датчик давления в "измерителе". Подобное (отрицательный вакуум на тесто) слышал от знакомого, тоже владельца сей цифровой приблуды.
Владельцы Testo 550, скажите, это только у меня брак или это у всех так?
|
Создано 17-05-2011 16:41
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Сенсор не обнуляется чтоли? :)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 17-05-2011 17:16
|
|
|
Akela
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 75
дата регистрации: 28-03-2008
|
Цитата |
---|
nel1 пишет:
Prel(избыточное давление)=-110кПа=-1,10Bar |
У меня тоже так было. Не заморачивайтесь.
|
Создано 17-05-2011 17:21
|
|
|
nel1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 27-08-2010
|
Сенсор обнуляется. При открытых шлангах и без насоса
Prel=0
Pabs=101кПа=1,01Bar
При включении насоса абсолютное давление опускается до нуля и дальше в отрицательные значения. Избыточное - опускается до -101 кПа и идет дальше до -110 кПа
|
Создано 17-05-2011 17:24
|
|
|
nel1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 27-08-2010
|
Цитата |
---|
Akela пишет:
У меня тоже так было. Не заморачивайтесь. |
Если это только у меня так - то пойду менять. А если у всех - то и смысла не будет.
|
Создано 17-05-2011 17:29
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Действительно не заморачивайтесь. Прибор показывает относительное давление, а не абсолютное.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 17-05-2011 19:20
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
у меня до -1.17 я не парюсь...электронного вакуометра в нем нет, так что не вникай)
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 17-05-2011 19:37
|
|
|
narkom
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 485
дата регистрации: 04-09-2006
|
9 кПа :cry: Отличный пример, почему не надо покупать китайские одноступенчатые насосы.
|
Создано 17-05-2011 21:14
|
|
|
nel1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 27-08-2010
|
Цитата |
---|
narkom пишет:
9 кПа Отличный пример, почему не надо покупать китайские одноступенчатые насосы. |
-9кПа абсолютного давления. Абсолютное давление отрицательным не бывает. Насос здесь не причем.
Я так чую, что это стандартный глюк для этого прибора, т.е. на низких давлениях он существенно привирает.
|
Создано 17-05-2011 23:08
|
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
А я жду 570 - ую ...
Сергей , помоему ты писал , что 550 пошла по .. того ... накрылась .В Тесто - рус сказали ,что гарантия действительна в течении 2 лет .И они готовы поменять .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 18-05-2011 01:35
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Костя, так ты тоже учавствуешь в закупе у Менеджера? :)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 18-05-2011 10:02
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Менеджер вездесушь))
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 18-05-2011 20:40
|
|
|
|