NIKAF1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 157
дата регистрации: 02-01-2011
|
Помогите в выборе принципиального решения. Необходимо охладить помещение до +10 градусов обем 437метров кубических. Теплопоступление в пределах 12,4-16кВа. Зарания благодарен за конструктивные ответы.
|
Создано 18-02-2011 10:22
|
|
|
hladonet
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 47
дата регистрации: 18-02-2011
|
Почему именно кондиционер ? Маловато будет
В принципе можно, но производительность кондиционерная должна быть примерно 26-30 кВт.
hlado.net
|
Создано 18-02-2011 15:26
|
|
|
NIKAF1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 157
дата регистрации: 02-01-2011
|
Стоимость холодильной машины 9300 доларов США. Может есть возможность уменьшить эту сумму.
|
Создано 18-02-2011 16:20
|
|
|
MDS
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 293
дата регистрации: 25-03-2008
|
нормальная цена для холодильника с простым монтажом, из кондиционера будет конструктор (+ТРВ, +контроллер холодильный, +ТЭНЫ, убрать фильтра, раздвинуть ламели,..... и т.д.)
|
Создано 18-02-2011 16:43
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
А у вас там че будет? хранение или именно переработка? А то мясцо то сохнуть и заветриваться будет с такими температурами) Ибо испарители всю влажность захавают...
И да, не городите хрень из бытовой техники.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 18-02-2011 17:29
|
|
|
NIKAF1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 157
дата регистрации: 02-01-2011
|
это действующий цех по переработке свинины с количеством людей 15 чел. а влага вымерзать будеть и от кондиционера
|
Создано 18-02-2011 17:43
|
|
|
hladonet
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 47
дата регистрации: 18-02-2011
|
Если злостно то можно взять кондиционер мощностью побольше, только очень побольше, чтобы он требуемую производительность обеспечивал при +10 и загрубить датчик сопротивлением. Только на -10 не надежно все это.
hlado.net
|
Создано 18-02-2011 18:32
|
|
|
NIKAF1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 157
дата регистрации: 02-01-2011
|
В чем заключаетса ненадежность? Он не даст нужного количества холода или как? На первый взгляд все как бы просто. Обычное кондиционирование только температура задвинута ниже на какието 10 градусов.
|
Создано 18-02-2011 19:14
|
|
|
krio
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 401
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
NIKAF1 пишет:
Зарания благодарен за конструктивные ответы. |
Если конструктивно, то следует иметь ввиду, что конструкция кондиционера (а особенно теплообменника внутреннего блока) не предназначена для стабильной работы при "минусовом" кипении фреона в трубках ., а именно такой режим необходимо обеспечить для получения + 10 в помещении.
В силу того, что расстояния между ламелями теплообменника в кондиционере (предназначенном для работы в "плачущем" режиме ) гораздо меньше чем в обычном воздухоохладителе холодильной установки, длительная работа ( с загрубленным датчиком) неминуемо приведёт к образованию плотной снежной шубы, уменьшению,а затем и полному прекращению расхода воздуха
через внутренний блок.
Это, в свою очередь, весьма отрицательно скажется на работе компрессора. т.к.возникает опасность
"влажного хода" из за поступления недоиспарившегося жидкого фреона на всас и выхода компрессора из строя.
(ТРВ, как правило, в кондиционерах нет..)
Необходимость очень частой , регулярной оттайки сведет на нет даже повышенную производительность кондиционера.
В принципе, можно попытаться "обойти эту проблему, путем использования нескольких кондиционеров с проведением поочередно
оттаек.но...
Как говорил Мюллер в известном сериале "17 мгновений весны" : "Даже если собрать вместе 9 беременных женщин --они всё равно не родят через месяц".
Стоимость работ по "грамотному" переоборудованию кондиционера, оснащения и преобразования его в холодильную установку
существенно уменьшит казалось бы явный экономический эффект.
-----------------------------------
Некоторые вещи нам непонятны, но не потому, что мы непонятливы, а потому, что эти вещи не входят в круг наших понятий
|
Создано 18-02-2011 19:28
|
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
автор темы начитался шаловливорукого бреда про переделку кондеев в холодилку вот и протекла крыша.
фигня, бабками это лечится с первого заходу.
второго не быват :D
удачи, автор.
С уважением, LordN.
|
Создано 18-02-2011 19:41
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
p.s. не забудь зайти рассказать подробности, особенно если деньги чужие, ну и если выживешь конешна :D
С уважением, LordN.
|
Создано 18-02-2011 19:44
|
|
|
NIKAF1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 157
дата регистрации: 02-01-2011
|
Деньги действительно пока чужие. Но уж больно хочетса чтобы они стали "родные". Первоначальное "проектное" решение так и было Х.М. 14кВа испаритель CUBA агрегат Sanyo. На даном этап и возникло желание проработать "вариантики". И судя с расуждений знатоков этой отрасли -обмануть судбу не получаетса!!!
|
Создано 18-02-2011 20:07
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Загляните на холод-консультант, там много интересного.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 18-02-2011 20:42
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Утепляйте по максмуму помещение, глядишь и снизится требуемая мощность холодильного оборудования.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 18-02-2011 22:06
|
|
|
freezer41
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 474
дата регистрации: 02-09-2010
|
Цитата |
---|
NIKAF1 пишет:
Деньги действительно пока чужие. Но уж больно хочетса чтобы они стали "родные". Первоначальное "проектное" решение так и было Х.М. 14кВа испаритель CUBA агрегат Sanyo. На даном этап и возникло желание проработать "вариантики". И судя с расуждений знатоков этой отрасли -обмануть судбу не получаетса!!! |
в некоторых странах бывшего союза такие переделки можно сказать практикуются. вот тока испаритель менять надо на холодильный с широко поставленными ламелями что б не перемерзал. можно поставить ТРВ, но многие оставляют капелляру. немного увеличить конденсатор. расчетов не делали, все как то на глаз :D и , уверяю вас, работает такая штука не один год, правда в чистоте конденсатор держать надо. а на улице жара за 50гр.лето начинается с мая месяца и до октября...
|
Создано 18-02-2011 22:16
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Напоминает как из 2108 - сделать мерин. Кондик до +18 и нефиг экспериментить. Дорожишь продукцией купи холодильное оборудование. А то как даванет жара на улице начинается: "у нас продукции на 4 ляма", "сделайте похолоднее". Умиляет наблюдать мечущихся руководителей которые сэкономили.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 18-02-2011 22:31
|
|
|
freezer41
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 474
дата регистрации: 02-09-2010
|
Цитата |
---|
Zuk пишет:
как даванет жара на улице начинается: | простите...что вы жарой называете?
|
Создано 18-02-2011 22:41
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
http://ru.wikipedia.org/wiki/Аномальн...сии_(2010)
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 18-02-2011 22:50
|
|
|
freezer41
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 474
дата регистрации: 02-09-2010
|
и что? выше 41гр. не видел. а там и под 60 бывает)))
|
Создано 18-02-2011 23:02
|
|
|
|
NIKAF1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 157
дата регистрации: 02-01-2011
|
Утепляйте по максмуму помещение, глядишь и снизится требуемая мощность холодильного оборудования.
Здание готовое каркасного типа . Утеплитель везде "Сендвич панель" толщиной 100мм-пенополиуретан. Разве что световые проемы оклеить отражающей пленкой?
|
Создано 19-02-2011 00:03
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Цитата |
---|
freezer41 пишет:
и что? выше 41гр. не видел. а там и под 60 бывает))) |
Ты зачем мне мозг выносишь? :D Там - это где? Ты в Африку решил сорваться на заработки?
Кстати пост номер 16 не тебе был адрессован а топикстартеру.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 19-02-2011 09:02
|
|
|
freezer41
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 474
дата регистрации: 02-09-2010
|
Zuk, ну да там непонятно было кому адресованно, а я Среднюю Азию имел ввиду, в частности Туркменистан. да и разве это важно где это? важно что ЭТО работает. а если на кондюке поршневик стоит, то работает лучще.
|
Создано 19-02-2011 20:07
|
|
|
|