shanetnavigator
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 190
дата регистрации: 20-03-2006
|
есть мысль использовать портативные тепловизоры (например testo 875-2) для настройки, пуско-наладки и ремонта климатического оборудования. у кого какие мнения на этот счёт? может кто уже так и делает. поделитесь опытом, пожалуйста, ибо тепловизоры - приборы не из дешёвых и не хотелось бы, чтоб они лежали мёртвым грузом на складе.
http://www.testosites.de/thermalimage...index.html
|
Создано 26-11-2009 12:19
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Будет лежать мертвым грузом на складе.
Понты.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 26-11-2009 13:14
|
|
|
shanetnavigator
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 190
дата регистрации: 20-03-2006
|
всё-таки подумаю над применением. я упрямый.
|
Создано 26-11-2009 13:23
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Извините, а за чей счет банкет? ® (Иван Васильевич меняет профессию)
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 26-11-2009 15:49
|
|
|
shanetnavigator
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 190
дата регистрации: 20-03-2006
|
за казённый, конечно. у меня мастера из лаборатории давно просят его. правда, насколько он будет полезен в стационарном или выездном ремонте, и как быстро окупится (и окупится ли вообще) пока не ясно. очень неубедительно просят.
|
Создано 27-11-2009 08:42
|
|
|
Poulel
эчеленца
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1008
дата регистрации: 11-11-2001
|
Цитата |
---|
shanetnavigator пишет:
очень неубедительно просят |
зуб не дали ;)
:-)
|
Создано 27-11-2009 08:55
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
shanetnavigator пишет:
как быстро окупится (и окупится ли вообще) |
Не окупится.
Для наладки вещь нужная только в момент ПНР по вентиляции с охлаждением, подогревом.
Где температура приточного воздуха соизмерима с температурой помещения, он нах не нужен.
Там где установлено стандартное оборудование типа настенников, кассет, потолочников - тоже.
Мнозондовый регистратор температур с обычными и поверхностными зондами +запись трендов в память компутера более нужная вещь.
Универсальный девайс.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 27-11-2009 12:44
|
|
|
shanetnavigator
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 190
дата регистрации: 20-03-2006
|
в качестве прибора наладки - я всё понял. спасибо. а как насчёт ремонта: снятие температур трубопроводов, теплообменников, проверка работы "пауков", коллекторов, клапанов, ТРВ одновременно во всех точках контура в прямой видимости прибора (он имеет функцию "фото")?
|
Создано 27-11-2009 13:00
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
ИМХО
Дорогая игрушка, предназначенная для того, чтобы наводить "понты" перед заказчиком.
Для ремонта, (за чужой счет и для особо ленивых) возможно, но можно обойтись более дешевыми и более точными приборами.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 27-11-2009 13:16
|
|
|
|
shanetnavigator
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 190
дата регистрации: 20-03-2006
|
ясно. всем спасибо за отзывы.
|
Создано 27-11-2009 14:44
|
|
|
Lexus404
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 05-12-2010
|
Странную закономерность заметил:
с оптимизмом пишут те, кто реально с этим работает.
о плохой перспективе, пишут те у гого прибора нет и наврятли будет...
я в стадии покупки тесто 875.(жду изделие)
у кого есть тепловизор подключитесь к майл агенту chelovek404@mail.ru
|
Создано 05-12-2010 14:40
|
|
|
|