klim6308
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 27-01-2009
|
При включении LG S18LHP в квартире притухает свет,т.е. сильно падает напряжение.
Подскажите,пожалуйста,можно ли что-нибудь сделать с этой проблемой.
Ну что-нибудь вроде пускателя,балласта и т.п.
Спасибо.
|
Создано 27-01-2009 18:36
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
klim6308 пишет:
можно ли что-нибудь сделать с этой проблемой | можно. например, от щитка отдельную линию для кондиционера провести. правда неизвестно что в том щитке...
С уважением, LordN.
|
Создано 27-01-2009 19:11
|
|
|
Кондейщик
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1214
дата регистрации: 18-05-2008
|
То LordN
Мне кажется это пусковой ток, ибо кондиционер неинверторный. У меня у родителей такая же тема, хотя и запитан он от отдельного автомата.
|
Создано 27-01-2009 19:20
|
|
|
WWN
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 176
дата регистрации: 07-04-2008
|
Цитата |
---|
LordN пишет:
например, от щитка отдельную линию для кондиционера провести. |
только сечением не менее чем 2,5 квадрата
|
Создано 27-01-2009 19:52
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
Washington Capitals пишет:
Мне кажется это пусковой ток |
ну естественно пусковой.
Цитата |
---|
Washington Capitals пишет:
у родителей такая же тема |
шипко малое сечение к щитку идёт, либо он перегружен уже.. вопщем можно что-то сделать только до щитка, если тут все в порядке - то увы, только разбираться с источником.Цитата |
---|
WWN пишет:
сечением не менее чем 2,5 квадрата | эт как минимум 8)
Цитата |
---|
klim6308 пишет:
можно ли что-нибудь сделать с этой проблемой |
еще можно поменять кондей на инверторный
еще можно присобачить мяхкий пуск..
С уважением, LordN.
|
Создано 27-01-2009 20:43
|
|
|
vic1.68
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 48
дата регистрации: 09-11-2008
|
Проблема скорее всего с эл. сетями, но а ВЫ не проверяли как ведет себя напряжение к примеру при включении микроволновки?
С ваших слов я понял, что напряжение не выровнивается после пуска?????
Если так то стабилизаторы...как один из вариантов
|
Создано 27-01-2009 20:51
|
|
|
Gena Bukin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
|
Цитата |
---|
klim6308 пишет:
При включении LG S18LHP в квартире притухает свет,т.е. сильно падает напряжение.Подскажите,пожалуйста,можно ли что-нибудь сделать с этой проблемой.Ну что-нибудь вроде пускателя,балласта и т.п.Спасибо. |
Необходима замена питающего кабеля (как уже здесь писали - не менее 2,5 мм кв.), происходит "просадка" напряжения. Как вариант - перенагружена линия, на которой "сидит" А/С, т.е. кроме него есть и другие, достаточно мощные потребители.
|
Создано 27-01-2009 21:44
|
|
|
step134
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 122
дата регистрации: 25-03-2007
|
Обычная физика ток растет-напруга падает, для 18-24 кондиционера отдельную линию ставят с шитка, это вам не 7 или 9 с током 3 А. У нас 36 от розетки могут запитать
|
Создано 27-01-2009 21:50
|
|
|
dm101
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 540
дата регистрации: 10-11-2003
|
Цитата |
---|
step134 пишет:
У нас 36 от розетки могут запитать |
Еще как могут. А потом говорят: "У нас такая розетка была хорошая, дорогая. Это с кондиционером что-то не то наверное." Под настроение у таких людей могу даже забрать кондюк в "ремонт" :oops:
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди!
Конфуций
Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой.
О.Генри
|
Создано 27-01-2009 23:43
|
|
|
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
Скорее всего 2,5 кв. мм не помогут. Ибо ток на старте 40-45 А.
Просадка будет по любому.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 27-01-2009 23:54
|
|
|
step134
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 122
дата регистрации: 25-03-2007
|
правильно ибо проводка в квартире расчитана на ток 25А. а ток пусковой 40-45, а рабочий 6 кажется если я не ошибаюсь.Можете после пуск пальчиком дотронуться до проводочков розетки, только обесточьте сначала розетку
"Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов" позволю себе процитировать мудрейшего
|
Создано 29-01-2009 20:17
|
|
|
Gena Bukin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
|
Цитата |
---|
air_wave пишет:
Скорее всего 2,5 кв. мм не помогут. Ибо ток на старте 40-45 А.Просадка будет по любому. |
Всё будет хорошо при правильно подобранном автомате - 25А, класс С.
|
Создано 29-01-2009 20:41
|
|
|
step134
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 122
дата регистрации: 25-03-2007
|
Legrand С класса по молодости ставил, но не помогло, через месяц не справился умер.Попросту 18 не для квартиры
|
Создано 29-01-2009 20:47
|
|
|
Gena Bukin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
|
Цитата |
---|
step134 пишет:
Legrand С класса по молодости ставил, но не помогло, через месяц не справился умер.Попросту 18 не для квартиры |
Повторяю:Всё будет хорошо при правильно подобранном автомате - 25А, класс С. Автомат должен быть хорошего качества и как он называется - не имеет никакого значения. Автомату всё равно - 7-ка, 24-ка...Он защищает кабель, а уже потом технику.
|
Создано 29-01-2009 20:56
|
|
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
Автомат компенсирует недостаток мощности сети, необходимой для запуска однофазного компрессора? :?:
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 29-01-2009 21:16
|
|
|
Gena Bukin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
|
Цитата |
---|
air_wave пишет:
Автомат компенсирует недостаток мощности сети, необходимой для запуска однофазного компрессора? |
:D Типа шутка? Предохранитель-компенсатор?
|
Создано 29-01-2009 21:58
|
|
|
narkom
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 485
дата регистрации: 04-09-2006
|
Цитата |
---|
air_wave пишет:
Скорее всего 2,5 кв. мм не помогут. Ибо ток на старте 40-45 А. Просадка будет по любому. |
Возьмем, например, длину провода 15м. Для пускового тока 40А и медного провода 1.5 мм2 падение напряжения составит 6.68В, а для сечения 2.5 мм2-4В. Это не те цифры, из за которых нужно менять провод. Ведь свет тускнеет во всей квартире, значит падение напряжения происходит где-то на пути от вводного автомата до автоматов на освещение. Я бы проверил все контакты и сечение провода на этом участке.
|
Создано 29-01-2009 22:14
|
|
|
klim6308
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 27-01-2009
|
В общем в доме часто повышенное напряжение бывает более 260 В.
Пришлось поставить под счетчик спец.автомат который отключает сеть на 1 мин. при повышении напряжения
более 260 В.Срабатывает чуть не каждый день,а автоматы по току не срабатывали ни разу.
При запуске микроволновки,стиралки или электродуховки такого падения не бывает.
Я теперь понял,что инверторный лучше,но что с этим то делать?
После пуска все работает нормально,но вот это полсекундное проседание не нравится.
Проводку при ремонте меняли на новую медную,линия вроде не перегружена.
|
Создано 29-01-2009 22:46
|
|
|
WWN
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 176
дата регистрации: 07-04-2008
|
поставь в сарай или соседям (врагам). а себе инвертор.
есть такой - прибор называется нормализатор.
|
Создано 29-01-2009 23:05
|
|
|
|
rostovclimb
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 12-07-2009
|
может быть просто стабилизатор напряжения поставить.
|
Создано 13-07-2009 21:18
|
|
|
Alexandr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 526
дата регистрации: 13-06-2001
|
klim6308, Вы померяйте какая просадка на колодке блока, потом в щитке, а если есть возможность и дальше, возможно узкое место и найдётся.
Цитата |
---|
klim6308 пишет:
В общем, в доме часто повышенное напряжение бывает более 260 В. |
У Вас явно ноль плавает. Скорее всего, скоро отгорит.
Цитата |
---|
klim6308 пишет:Я теперь понял,что инверторный лучше,... |
Вы заблуждаетесь.
|
Создано 15-07-2009 10:43
|
|
|
штирлиц
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 529
дата регистрации: 26-11-2005
|
Цитата |
---|
rostovclimb пишет:
может быть просто стабилизатор напряжения поставить. | У меня в цеху стоит стабилизатор 10кВт, при включении мощного кондея в цеху слыщен только скрип аппарата, зато у соседей свет тухнет :D , подозреваю, что не только у них, на общей фазе сидим :D
|
Создано 15-07-2009 18:52
|
|
|
|