090543
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 11-11-2008
|
Для входного вестюбля установлен МЕ Mr.Slim PEND-5EAKH(тепло/холод/осушка); нагрев помещения возможен при наружной температуре до минус 15гр.С, обвязка по воздуху только рециркуляция. Вопрос. Можно-ли "обмануть" автоматику и использовать только злектро нагреватель в паре с вентилятором для обогрева вестюбля при наружном воздухе ниже минус 15гр. Воще, имеются-ли такие случаи в практики.
Желательно, "Обман" произвести без применения шанцевого инструмента и паяльника.
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
ЭЭЭЭЭ!!! Вообщето обогрев в кондиционерах осуществляется с помощью фреона ,а не электро нагревателя ,путём переключения 4-ходового . А не проще поставить просто тепловую завесу ?! :sor
M@LEY из Барнаула
|
Gena Bukin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
|
Конечно, - можно! Выключаете А/С, подбираете "тепловую пушку" соответствующей теплопроизводительности и....вперёд..к пожарникам. 8)
|
krio
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 401
дата регистрации: 01-04-2005
|
В принципе вопрос вполне уместен .
Судя по всему, вышеупомянутый Mr.Slim относится к категории тепловых насосов с дополнительным "бустерным"электронагревателем, встроенным во внутренний блок. Одна беда: как правило мощность таковых бустерных электроподогревателей весьма незначительна, (обычно не более 2 кВт) и вряд ли всерьёз
можно рассчитывать на "нагрев помещения" , а тем более вестибюля, когда за бортом температура ниже -15 ''
-----------------------------------
Некоторые вещи нам непонятны, но не потому, что мы непонятливы, а потому, что эти вещи не входят в круг наших понятий
|
melco
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 203
дата регистрации: 02-06-2001
|
В-принципе, обманывать кондиционер не надо. Он будет работать при температуре и ниже -15С. При этом бустерный нагреватель (ТЭН) включается автоматически, когда разница между установленной температурой на пульте и реальной температурой в помещении превышает 3 градуса. Специально блокировать запуск кондиционера при температуре ниже -15С нет смысла, раз этого не сделал завод. А насколько эффективным будет обогрев с помощью теплового насоса + бустерного нагревателя зависит от температуры на улице. Очевидно, что для Вашей модели (PUH-5 на R22 ?) эффективность будет невысока.
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Цитата |
---|
Gena Bukin пишет:
Конечно, - можно! Выключаете А/С, подбираете "тепловую пушку" соответствующей теплопроизводительности и....вперёд..к пожарникам. |
:fire
M@LEY из Барнаула
|