Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости "Обмануть" кондиционер.
.: "Обмануть" кондиционер.
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «"Обмануть" кондиционер.», Обогрев только за счет эл.нагревателя.
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
090543


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 11-11-2008
Для входного вестюбля установлен МЕ Mr.Slim PEND-5EAKH(тепло/холод/осушка); нагрев помещения возможен при наружной температуре до минус 15гр.С, обвязка по воздуху только рециркуляция. Вопрос. Можно-ли "обмануть" автоматику и использовать только злектро нагреватель в паре с вентилятором для обогрева вестюбля при наружном воздухе ниже минус 15гр. Воще, имеются-ли такие случаи в практики.
Желательно, "Обман" произвести без применения шанцевого инструмента и паяльника.
Создано 13-11-2008 15:37
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
ЭЭЭЭЭ!!! Вообщето обогрев в кондиционерах осуществляется с помощью фреона ,а не электро нагревателя ,путём переключения 4-ходового . А не проще поставить просто тепловую завесу ?! :sor

M@LEY из Барнаула
Создано 13-11-2008 18:54
Наверх
Gena Bukin


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
Конечно, - можно! Выключаете А/С, подбираете "тепловую пушку" соответствующей теплопроизводительности и....вперёд..к пожарникам. 8)
Создано 13-11-2008 20:15
Наверх
krio


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 401
дата регистрации: 01-04-2005
В принципе вопрос вполне уместен .
Судя по всему, вышеупомянутый Mr.Slim относится к категории тепловых насосов с дополнительным "бустерным"электронагревателем, встроенным во внутренний блок. Одна беда: как правило мощность таковых бустерных электроподогревателей весьма незначительна, (обычно не более 2 кВт) и вряд ли всерьёз
можно рассчитывать на "нагрев помещения" , а тем более вестибюля, когда за бортом температура ниже -15 'gf'

-----------------------------------
Некоторые вещи нам непонятны, но не потому, что мы непонятливы, а потому, что эти вещи не входят в круг наших понятий
Создано 14-11-2008 00:54
Наверх
melco


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 203
дата регистрации: 02-06-2001
В-принципе, обманывать кондиционер не надо. Он будет работать при температуре и ниже -15С. При этом бустерный нагреватель (ТЭН) включается автоматически, когда разница между установленной температурой на пульте и реальной температурой в помещении превышает 3 градуса. Специально блокировать запуск кондиционера при температуре ниже -15С нет смысла, раз этого не сделал завод. А насколько эффективным будет обогрев с помощью теплового насоса + бустерного нагревателя зависит от температуры на улице. Очевидно, что для Вашей модели (PUH-5 на R22 ?) эффективность будет невысока.
Создано 14-11-2008 10:18
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Цитата
Gena Bukin пишет:
Конечно, - можно! Выключаете А/С, подбираете "тепловую пушку" соответствующей теплопроизводительности и....вперёд..к пожарникам.

:fire bravo

M@LEY из Барнаула
Создано 14-11-2008 20:27
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.