mik1471
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 60
дата регистрации: 15-06-2008
|
Поделитесь пожалуйста соображениями по повову....:
Сплит - "Борг" 3,5 Кw. при включении с пульта любого режима - включается на "тепло".
При переключении режимов не слышно, характерного "щелчка" в 4-х соленоидном клапане обращения цыкла. При "тепло" питание на эл. магн. кат. клапана приходит, при "холод"- не приходит (что есть- естествено). Но как только в режиме холод запускается компрессор на катушку подается 220V.
Вопрос такой: Может ли это быть глюками платы управления?
Или по проичине отсутствия заземления на на сплите (нар. блок пробивает где то на корпус )
|
Создано 11-09-2008 20:43
|
|
|
Gena Bukin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
|
Попробуйте поменять местами соленоидный и вентиляторный концы 8)
|
Создано 11-09-2008 22:10
|
|
|
maior
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 21
дата регистрации: 19-02-2008
|
проверь соответствие питания фаза-ноль.
|
Создано 11-09-2008 22:44
|
|
|
maior
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 21
дата регистрации: 19-02-2008
|
Уважаемые! Поделитесь опытом.
Samsung SH24ZP6 код ошибки Е2 , что это?
При включении через секунду выскакивает.
Пли-и-з! :sor
|
Создано 11-09-2008 22:46
|
|
|
k-kont
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
|
Цитата |
---|
Gena Bukin пишет:
Попробуйте поменять местами соленоидный и вентиляторный концы |
Очень похоже, что при монтаже запутались с проводами.
|
Создано 12-09-2008 11:45
|
|
|
mik1471
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 60
дата регистрации: 15-06-2008
|
Цитата |
---|
k-kont пишет:
Очень похоже, что при монтаже запутались с проводами. |
С межблочкой все нормально! Прозванивали. Он какоето время работал как положено два месяца примерно.
|
Создано 12-09-2008 23:20
|
|
|
Gena Bukin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
|
Проверьте, в таком случае, катушку 4-х ходовика, хотя может и ему - кадухес.
|
Создано 13-09-2008 07:55
|
|
|
Maкс
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 13-09-2008
|
Было у меня такое на панасонике поменял модуль и пошло.Для того шоб понять, что енто, для начала откинуть сигнальный провод по 4хх кллапану, а чтоб узнать рабочий клапан или нет можно скинуть катушку и вкл, пошол на холод ура. Хотя есть ещё вариант если клапан заклинил закрыть всас и вкл на мин так 3 может попустить
|
Создано 13-09-2008 19:24
|
|
|
Мasson
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 15-09-2008
|
дело точно в мозгу :cry:
|
Создано 15-09-2008 17:31
|
|
|
|
mik1471
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 60
дата регистрации: 15-06-2008
|
проблема решилась просто! Горе монтажники потеряли болтик с одной из клем подключения нар блока, и вогнали туда саморез до самого метелла .Результат - фаза на копусе нар блока естесвенно четырех ходовой не выключался!
|
Создано 03-03-2011 07:54
|
|
|
Sysok
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 156
дата регистрации: 03-04-2006
|
Что касается ошибки E3 то это ошибка трубного датчика температуры внутреннего блока. Обрыв в цепи либо накоротко замкнут.
P.S. Что то цитировать не получается.
|
Создано 04-03-2011 15:24
|
|
|
azar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
Sysok пишет:
Что касается ошибки E3 то это ошибка трубного датчика температуры внутреннего блока. Обрыв в цепи либо накоротко замкнут.
P.S. Что то цитировать не получается. |
Попробуйте другой браузер.
|
Создано 05-03-2011 01:38
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Поди хромом юзаешь ?
M@LEY из Барнаула
|
Создано 05-03-2011 23:30
|
|
|
Sysok
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 156
дата регистрации: 03-04-2006
|
Цитата |
---|
Maleyev72 пишет:
Поди хромом юзаешь ? |
Все норм. Оказалось дело в хроме.
|