silt
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 12
дата регистрации: 01-04-2005
|
Подскажите пожалуйста в чем дело.После 10 мин.кондишин отключается-вроде его отключили.при повторном влючении все повторяется.
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
Не иначе в электрическом боксе поселился барабашка с песочным часами.
Нужны "гхостбастерс" с плазменными пушками, чтоизгнать нечисть из Акая.
Силт, прочитайте внимательно ваш пост. Задача с одними неизвестными... и уже в который раз.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Срабатывает защита по перегрузке. Скорее проблема с компрессором.
|
silt
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 12
дата регистрации: 01-04-2005
|
По току все в норме и барабашки там не живут.А точно такой дефект еше с одним кондишином ARVIN.
|
AII
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 574
дата регистрации: 17-11-2005
|
Таблетку на компрессоре смотрели?
Не ремонтируй технику, которая работает!
|
favorite
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 23-06-2006
|
Тоже такой же дефект в TVA. Отключается через 7 - 12 минут. При включении с пульта сразу же снова работает. Давление в норме. Замена платы управления ничего не дала...HELP!
|
silt
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 12
дата регистрации: 01-04-2005
|
Спасибо всем за помощь.Поменял датчики температуры(хотя по сопротивлению были в норме 7ком) и все стало на свое место.Эти же датчики поставил на другой акай ,дефект повторился.Проблема была в датчике с металлическим корпусом.
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
silt пишет:
Проблема была в датчике с металлическим корпусом. |
раньше я как-то с таким не сталкивался, а вот недавно пришлось поменять вроде бы нормальный датчик и тоже с металлическим корпусом - пробой на корпус, причем не просто КЗ, а "плавающее" сопротивление от единиц до сотен кОм. проверьте - наверняка у вас тоже самое.
С уважением, LordN.
|
silt
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 12
дата регистрации: 01-04-2005
|
LordN ты прав ,пробой на корпус.Спасибо всем за советы.
|