RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Кароче ставилось 14 канальников, только вместо 3\4 положили 5\8 (как я понял из экономии) Ладно внутри здания перепаять моно, а на улице высота огого. Альпинисты че замутили ( благо трехчетвертная была) гайку на трубу, кусок 3\4 см. так 10 вальцуют и на 5\8 одевают, потом вальцуют 5\8. Получается 2 вальцовки, одна притягивает другую.
Работают уже больше года...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 18-07-2007 00:04
|
|
|
Мега
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 543
дата регистрации: 20-05-2005
|
Что за бред
|
Создано 18-07-2007 00:09
|
|
|
AII
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 574
дата регистрации: 17-11-2005
|
Цитата |
---|
RusBuka пишет:
Кароче ставилось 14 канальников, только вместо 3\4 положили 5\8 (как я понял из экономии) Ладно внутри здания перепаять моно, а на улице высота огого. Альпинисты че замутили ( благо трехчетвертная была) гайку на трубу, кусок 3\4 см. так 10 вальцуют и на 5\8 одевают, потом вальцуют 5\8. Получается 2 вальцовки, одна притягивает другую.
Работают уже больше года... |
К чему Вы это?
Как пишут на одном сайте... КГ/АМ
Не ремонтируй технику, которая работает!
|
Создано 18-07-2007 00:13
|
|
|
bigor_2
практик
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 994
дата регистрации: 05-06-2001
|
Очумелые ручки. Это ж надо до такого догадаться?!
Очень похоже на ситуацию описанную ЗДЕСЬ
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
|
Создано 18-07-2007 00:33
|
|
|
S.V.
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 21
дата регистрации: 18-02-2005
|
На фото - работа сантехников по сезонному монтажу сплит-систем. Привезли после них к нам ЭТО в ремонт со следами пакли и силиконового герметика на штуцерах...
|
Создано 18-07-2007 12:32
|
|
|
НСР-2
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 184
дата регистрации: 17-11-2005
|
Слов нет!
Ребята переживали, что утечка будет...
С уважением, Александр
|
Создано 18-07-2007 13:53
|
|
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
Это еще что!
Отдельные личности разбивают 5/8 на 3/4, а потом пробуют вальцевать 3/4 :)
Извращенцы.
Кстати один раз видел такое соединение.
Передай этим криворуким альпинистам, что эта конструкция негерметична.
Пусть включат мозг и подумают почему.
А уменьшенный диаметр газовой трубы - падение производительности, снижение ресурса компрессора и т.п. геморрой
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 18-07-2007 19:03
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Смысл в том, что это контора спецом так сделала (трубы не те пустили из экономии). А альпинисты были просто наняты, так сказать вышли из ситуации...
Цитата |
---|
AII пишет:
К чему Вы это?
Как пишут на одном сайте... КГ/АМ |
Просто описание того что бывает.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 18-07-2007 21:35
|
|
|
Мега
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 543
дата регистрации: 20-05-2005
|
Такая экономика, может здорово боком выйти.
|
Создано 18-07-2007 22:40
|
|
|
|
Serg89
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 104
дата регистрации: 01-04-2005
|
видали и не такое...приезжаю на объект ,а там на всасе нашлёпка килограмма на полтора из пластилина...а мы,типа,утечку сами устранили...
... Ваша идея очень свежая и оригинальная, мы её внимательно изучили и, в результате, приняли твёрдое решение
купить пару килограмм той травы, которую вы курите...
|
Создано 13-10-2007 21:49
|
|
|
|