После года работы гришкин двигатель внутреннего блока не развивает обороты.Счем это связано?Перепад температуры 25градусов.
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
c перепадом температуры 25 градусов и связано :)
шютка :)
а проверить напругу на движке не вариант? выход симистора или реле...
испаритель, белку на грибы проверить...
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
silt
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 12
дата регистрации: 01-04-2005
|
на максимальных оборотах 170 воль.переключение оборотов в норме но не с той скоростью.управляется двигатель TLP35.....(не помню,блок у клиента).может есть мануал? KFR25G...
|
k-kont
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
|
Цитата |
---|
silt пишет:
После года работы гришкин двигатель внутреннего блока не развивает обороты |
С температурой это не связано. Вероятно сдох (уменьшилась) емкость конденсатора двигателя внутреннего блока.
|
silt
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 12
дата регистрации: 01-04-2005
|
емкоть менял,немного веселее заработал но все равно не внорме.Усамсунгов цифра в коде означает максимальное количество оборотов -может и в моем случае слител код.Может у кого есть скиньте для проверки.
|
paulino
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 24-01-2007
|
Ну скорее всего блок KFR -45... не меньше, в 25 в основном стоят три релюхи на скорость.
Если двигатель управляется Симисторной опто-парой типа TLP 3526(светло-желтая), в таком случае, если конденсатор меняли на 1мк*450V и проблемма осталась - выход один, менять TLP.
могу дать подсказку TLP 3526 полный аналог S20 IDHIY (Sharp) (Черный).
Остаётся актуальный вопрос ??? Где купить? :D
НЕ ХВАТАЕТ КВАЛИФИКАЦИИ - ВАШИ ПРОБЛЕМЫ!
|