Здравствуйте!
Уважаемые господа подскажите пожалуйста кто сталкивался с дренажными насосами "Aspen pumps" модель "Mini agua pumps". Там по мимо подачи питания на насос есть еще один кабель (что то вроде аварийного), с тремя проводами (Серый, Фиолетовый, оранжевый) куда их подсоединять и для чего они? Заранее благодарю.
|
Создано 23-03-2007 10:29
|
|
|
hromoi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 145
дата регистрации: 20-09-2006
|
Аварийное отключение кондиционера при переливе помпы и сигнализация аварии
|
Создано 23-03-2007 15:45
|
|
|
DAC
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 29-07-2006
|
hromoi
Спасибо. а вот куда их подсоединять не подскажите ли?
|
Создано 23-03-2007 19:52
|
|
|
hromoi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 145
дата регистрации: 20-09-2006
|
NС в разрыв питания кондиционера, если проходит по мощности. Если не ошибаюсь, контакты держат порядка 8А, но лучше посмотреть мануал на помпу. Ну. как вариант, разорвать термистор, все зависит от модели кондиционера.
|
Создано 26-03-2007 08:06
|
|
|
colibri
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 101
дата регистрации: 04-05-2005
|
Сейчас как раз ставлю насос того же бренда серии Mini Orange. Кондиционер LG S24LHP, с объемом дренажных вод должен справиться. Меня поначалу смутило обилие проводов, потом разобрался. Однако, теперь вопрос, что имеет ввиду уважаемый hromoi, имея ввиду "перелив помпы"? Я немного поэкспериментировал перед монтажом, электромагнитный датчик в емкости для сбора конденсата срабатывает при достижении поплавком самой верхней точки. А когда же, извините, насос понимает, что наступил "перелив помпы"???
|
Создано 11-04-2007 11:11
|
|
|
hromoi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 145
дата регистрации: 20-09-2006
|
На самом деле, дренажный насос имеет две точки срабатывания 1. Включение насоса 2. Авария. Вторая точка чуть выше первой :D
|
Создано 11-04-2007 17:24
|
|
|
colibri
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 101
дата регистрации: 04-05-2005
|
Спасибо, не заметил, или не обратил внимания. Уважаемый hromoi, меня только терзают смутные сомнения относительно того, что проводочки сечением 0,5мм2 выдержат рабочий ток моего LG, который составляет максимально в режиме нагрева 10,9А. Я предпочел вообще не пользоваться ни сигнализацией, ни защитным отключением. Ну не ставить же туда реле, в самом деле?
|
Создано 11-04-2007 21:23
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
colibri пишет:
Ну не ставить же туда реле, в самом деле? |
рвать надо не силу, а питание электроники.
С уважением, LordN.
|
Создано 12-04-2007 06:00
|
|
|
narkom
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 485
дата регистрации: 04-09-2006
|
Цитата |
---|
hromoi пишет:
На самом деле, дренажный насос имеет две точки срабатывания 1. Включение насоса 2. Авария. Вторая точка чуть выше первой |
Имеется в виду, что в поплавке два геркона, один чуть выше другого.
|
Создано 12-04-2007 09:30
|
|
|
|
colibri
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 101
дата регистрации: 04-05-2005
|
Цитата |
---|
LordN пишет:
рвать надо не силу, а питание электроники. |
Спасибо, подскажите, пожалуйста, начинающему монтажнику, где можно врезаться в цепь электроники. Заранее признателен. И благодарю за хороший сайт ;)
|
Создано 12-04-2007 22:22
|
|
|
Kompas
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 779
дата регистрации: 06-02-2006
|
Цитата |
---|
colibri пишет:
Спасибо, подскажите, пожалуйста, начинающему монтажнику, где можно врезаться в цепь электроники |
Если питание на наружном блоке, то надо рвать цепь питания внутреннего (идет от наружного). А вот если питается внутренний, то тут надо найти любую цепь при размыкании которой кондер выключится (только, ни в коем случае, не цепь питания компрессора). Как правильно сказал ЛОРД, лучше всего питание электронной части и проще всего эту цепь разорвать в цепи предохранителя на плате внутреннего блока
Надейся на лучшее, готовься к худшему
|
Создано 12-04-2007 22:41
|
|
|
colibri
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 101
дата регистрации: 04-05-2005
|
Позвольте, но если питание подается на внутренний (именно так и есть в данном конкретном случае), то там будет стоять именно предохранитель на силовую цепь, а мы как раз пытаемся уйти от этого варианта!
|
Создано 12-04-2007 23:29
|
|
|
Kompas
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 779
дата регистрации: 06-02-2006
|
Нет,ерез предохранитель питаются - элементы платы внутреннего блока, двигатели вентиляторов, клапан, но не компрессор. Предохранитель 2-3 Ампера - для сечения 0,5мм очень скромно. Не сомневайтесь. У Лыж, по моему, есть рестарт, так-что после замыкания контактов помпы сплит должен перезапуститься.
Надейся на лучшее, готовься к худшему
|
Создано 13-04-2007 00:07
|
|
|
|