asvent
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 09-11-2006
|
Есть касета LG 36 работает на холод изюмительно, перегрев 5 град. Врубаем на тепло работает 5 минут после обнуления пульта настенного и врубает тему, мол замерз и все такое буду греться сам, а вам тепла не дам. Закрывает шторки и спит, а наружник в это время вкалывает как проклятый. Иней на теплообменниках отсутствует. Подскажите что делать конкретно пожалуйста. СПАСИБО
|
Ziggurat
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 04-10-2001
|
четырехходовой посмотреть?
|
LGTECH
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 85
дата регистрации: 14-09-2004
|
Посмотрите прилагаемый материал с перечнем проверок при неисправностях в режиме нагрева.
Более подробная информация доступна для сертифицированных партнеров LG.
Ответы на вопросы по кондиционерам LG на сайте www.lg-aircon.ru
|
TARANTINO
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 64
дата регистрации: 05-04-2006
|
если четырехходовой переключает холод-тепло, и давление нормальное - то на этом все его функции заканчиваются и можно грешить на мозги, а если наружка у вас продолжает работать вместе с компрессором, но не становится не холодной не горячей, то это на мой взгляд признак заклинивания четырехходового, засора или ледяной пробки в системе.
|