Поделитесь опытом, если кто сталкивался.
Потолочные модели LG V-36, V-48, V-60 c некоторого времени стали не напольно-потолочными, а только потолочными. По невниманию к сопроводительной документации (тоже неоднозначная кстати) на одном из объектов потолочные блоки повесили на стену и соответственно получили пролив конденсата. Сталкивался кто с такой проблемой и что можно придумать? Cоветуют смастерить жестяную ванночку и засунуть в блок, но по-моему это нереально. :sor
|
shorty
Disputant
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 620
дата регистрации: 04-03-2004
|
Цитата |
---|
vladim пишет:
Cоветуют смастерить жестяную ванночку и засунуть в блок, но по-моему это нереально. |
Тогда разместите ее под блоком. =)
Или перевесьте блок на потолок.
|
База
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 224
дата регистрации: 13-07-2006
|
Цитата |
---|
shorty пишет:
Или перевесьте блок на потолок. |
присоединяюсь.
А ведь лыжники ещё с пршлого года по всем выставкам и семинарам предупреждали.
|
KpoT
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 6
дата регистрации: 27-05-2006
|
мы поставили таких 3 штуки ))) но как то сразу выкупили что они только потолочные ))) помпу ставьте )))
|