R_Anatoliy
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 14-03-2006
|
Всем заравствуйте.
подскажите пожелуйста кто знает.
взял на ремонт кондиционер "BEKO" 24
На нем сгорел компрессор родной компрессор был тошиба PH440X3CS-8MUC1. собираюсь заменить его на Митсубиси Электрик LH45VBAC. старый компрессор запускался от емкости в 50мФ на запуск нового компрессора пришлось собрать герлянду из емкостей в 95мФ запустился струдом.
теоретически можно воткнуть емкость и на 100мФ но несклеит ли ласты компрессор :sor
|
Kroudion
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1197
дата регистрации: 14-03-2004
|
Надо смотреть схемы запуска компрессоров, они могут оказаться разными. На схемах указаны номиналы емкостей. Тормошите представителей МЕ, спрашивайте у них схему запуска LH45VBAC.
А.С.
|
bigor_2
практик
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 994
дата регистрации: 05-06-2001
|
Вам нужно найти для компрессоров МЕ таблицу аналогичную этой. Там обязательно должен присутствовать номинал пускового конденсатора, который и нужно установить. При условии, что компрессор однофазный.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
|