Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Подскажите по ремонту.
.: Подскажите по ремонту.
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Тема «Подскажите по ремонту.», Ремонт кондиционеров сплит
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
R_Anatoliy


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 14-03-2006
Всем заравствуйте.
подскажите пожелуйста кто знает.
взял на ремонт кондиционер "BEKO" 24
На нем сгорел компрессор родной компрессор был тошиба PH440X3CS-8MUC1. собираюсь заменить его на Митсубиси Электрик LH45VBAC. старый компрессор запускался от емкости в 50мФ на запуск нового компрессора пришлось собрать герлянду из емкостей в 95мФ запустился струдом.
теоретически можно воткнуть емкость и на 100мФ но несклеит ли ласты компрессор :sor
Создано 14-03-2006 11:02
Наверх
Kroudion


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1197
дата регистрации: 14-03-2004
Надо смотреть схемы запуска компрессоров, они могут оказаться разными. На схемах указаны номиналы емкостей. Тормошите представителей МЕ, спрашивайте у них схему запуска LH45VBAC.

А.С.
Создано 14-03-2006 11:30
Наверх
bigor_2
практик


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 994
дата регистрации: 05-06-2001
Вам нужно найти для компрессоров МЕ таблицу аналогичную этой. Там обязательно должен присутствовать номинал пускового конденсатора, который и нужно установить. При условии, что компрессор однофазный.

A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Создано 14-03-2006 12:25
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.