pit-d
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 6
дата регистрации: 19-04-2005
|
Привет всем.Слетела прошивка на самсунге SH12ZSGX (мигают все светодиоды сразу).Как войти с пульта в сервис-меню-знаю,но какие коды вбить для данной модели-нет.Помогите!!!!!!! Пишите на мыло pit-d@mail.ru Заранее благодарен.
С уважением,Петр.
|
Создано 27-02-2006 10:49
|
|
|
SERG_711
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 153
дата регистрации: 08-03-2005
|
:o SH12ZSG 066025-172362
Сорри S а не C
|
Создано 28-02-2006 00:17
|
|
|
askras
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 27-08-2002
|
Такая же ситуация на том же кондиционере как прошить(если дело в ПО а не в железе) foks_xxx@mail.ru заранее всем благодарен
|
Создано 24-06-2006 11:43
|
|
|
Alexandr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 526
дата регистрации: 13-06-2001
|
Вот здесь посмотрите http://www.aircon.ru/forum/read.php?F...ssage43395
|
Создано 01-07-2006 10:42
|
|
|
grigorovich
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 29-08-2006
|
Код модели Samsung в данном случае состоит из 12 знаков. Пример кода: 01258b – 1b037А.
1) Вытащить одну батарейку из пульта. Нажать одно-временно и удерживать кнопки «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» установки температуры на пульте. Удерживая эти 2-е кнопки, вставить батарейку на место. На пульте появятся шесть нулей. Отпустить кнопки установки температуры.
2) Первая половина кода начинается с цифры «0». Пере-ключение между первой и второй половиной кода осуще-ствляется кнопкой «MODE». Выбрать первую цифру – «0».
3) Нажимая указанные на рисунке кнопки, ввести пер-вую половину кода (шесть цифр, первая из которых - ноль). Каждая кнопка отвечает за изменение своей цифры кода. При каждом нажатии на кнопку цифра меняется по кругу в последовательности 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-A-b-C-d-E-F.
4) Вторая половина кода начинается с цифры «1». Пере-ключение между первой и второй половиной кода осуще-ствляется кнопкой «MODE». Выбрать первую цифру – «1».
5) Нажимая указанные на рисунке кнопки, ввести вто-рую половину кода (шесть цифр, первая из которых - единица). Процедура такая же, как и в п.п.2.
6) Нажимая кнопку «MODE» убедиться в правильности первой и второй половины кода (переключением).
7) Направив пульт с кодом на внутренний блок, нажать кнопку «ON/OFF». Внутренний блок проиграет мело-дичный звук, показывая, что воспринял новый код про-шивки платы.
8) Вытащить и вставить обратно батарейки в пульт (не нажимая на кнопки) для его переключения в обычный режим работы.
2 вариант:
Код модели Samsung в данном случае состоит из 10 знаков. Пример кода: 25 02 57 03 40. Ввод ко-да осуществляется парами знаков. Всего пять пар (итого десять знаков) Переключение между па-рами кода осуществляется кнопкой «MODE».
1) Вытащить одну батарейку из пульта. Нажать одно-временно и удерживать кнопки «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» установки температуры на пульте. Удерживая эти 2-е кнопки, вставить батарейку на место. На пульте поя-вятся два ноля с треугольником напротив верхнего символа – «AUTO». Отпустить кнопки установки температуры.
2) Ввести первую пару кода. Кнопка «ВНИЗ» отвечает за изменение первой цифры. Кнопка «ВВЕРХ» отве-чает за изменение второй цифры. При каждом нажа-тии на кнопку цифра меняется по кругу в последова-тельности 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-A-b-C-d-E-F.
3) Кнопкой «MODE» выбрать вторую пару знаков – треугольник напротив второго сверху символа – «Охлаждение».
4) Ввести вторую пару кода. Кнопка «ВНИЗ» отвечает за изменение первой цифры. Кнопка «ВВЕРХ» отве-чает за изменение второй цифры. При каждом нажа-тии на кнопку цифра меняется по кругу в последова-тельности 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-A-b-C-d-E-F.
5) То же самое сделать по аналогии для оставшихся трех пар знаков.
6) Нажимая кнопку «MODE» убедиться в правильности всех пяти пар кода (переключением).
7) Направив пульт с кодом на внутренний блок, нажать кнопку «ON/OFF». Внутренний блок проиграет ме-лодичный звук, показывая, что воспринял новый код прошивки платы.
8) Вытащить и вставить обратно батарейки в пульт (не нажимая на кнопки) для его переключения в обыч-ный режим работы.
Модель 1 Модель 2 Код 1
AQ07A5ME 014A25-1700b7
AQ09A1ME 016A25-1700d9
AQ09A5ME 016A25-1700d9
AQ12A9ME 017d25-17021d
AQ18A9RE 097417-1A00Fb
AQT24A1RE 094617-1A023F
AQT24A5RE 094617-1A023F
SC05ZA8 040000-1740A6
SH05ZA8 006825-1700d9
SH07ZA8 004825-170067
SH07ZPGA 026065-17022E
SH07ZS8 026064-1720Fb
SH09VCD 007d08-1010Fb
SH09ZA8 006825-1700d9
SH09ZK8 027064-17221d
SH09ZPGA 026566-170340
SH 09ZS2 025266-17A23F
SH09ZS8 027064-17221d
SH12VCD 007315-10123F
SH12ZAB 007227-17023F
SH12ZKG 066025-172362
SH12ZPGA 067066-170362
SH12ZS4 066065-17A351
SH12ZSG 066025-172362
SH18ZAOD 086417-1A021d
SH18ZPOA 086115-1d0351
SH18ZSOA 085115-1D2340
SH24TA6D 086314-1A023F
SH24TP6A 085416-1d0384
SH30ZC2 0E0000-1d020A
SH12ZSG D66025-172362
SH09ZS8 027064-17221d
SH07ZS8 026064-1720Fb
SH12ZPG 067066-170362
SH09ZPG 026566-170340
SH07ZPG 026065-17022E
AS09A3ME SC09ZA3/A 010000-1700d9
AS07A3ME SC07ZA3/A 010000-1700b7
AS09A4ME SC09ZA4/A 000000-1700d9
AS07A4ME SC07ZA4/A 000000-1700b7
AS12A1ME SC12ZA1/A 010000-17021d
AS09A1ME SC09ZA1/A 010000-1700d9
AS07A1ME SC07ZA1/A 010000-1700b7
AS12A2ME SC12ZA2/A 000000-17021d
AS09A2ME SC09ZA2/A 000000-1700d9
AS07A2ME SC07ZA2/A 000000-1700b7
AQV12Y6ME 007510-10723F
AQV09Y6ME 007500-1070Fb
AQV12A2ME SH12VA2 005212-10123F
AQV09A2ME SH09VA2 006500-1010FB
AQV12A1ME SH12VA1 015212-10123F
AQV09A1ME SH09VA1 016500-1010FB
SH12VCD 007315-10123F
SH09VCD 007d08-1010Fb
AD18B1(B2)E09 MH18ZA1(A2)-09 016223-1000EA
AD19B1(B2)E07 MH19ZA1(A2)-09 015553-100B7
AD19B1(B2)E12 MH19ZA1(A2)-12 015553-10023F
AD24B1(B2)E12 MH24ZA1(A2)-12 017553-10021d
AD26B1(B2)E12 MH26ZA1(A2)-12 -
AD26B1(B2)E07 MH26ZA1(A2)-07 -
AQT24A1(2)RE 094617-1A023F
SH24TA1 094617-1A023F
AQT24A2RE 084617-1A023F
AQT24A2RB 084617-1A023F
AST24A1RE 090000-1A023F
SC24TA1 090000-1A023F
AST24A2RE 080000-1A023F
AST24A2RB 080000-1A023F
AQT18A1RE 097417-1A00FB
SH18TA1 097417-1A00FB
AQT18A2RE 087417-1A00FB
AQT18A2RB 087417-1A00FB
AQ18A1RE 094417-1A021D
SH18ZA1 094417-1A021D
AQ18A2RE 084417-1A021D
AST18A1RE 090000-1A00FB
SC18TA1 090000-1A00FB
AST18A2RE 080000-1A00FB
AST18A2RB 080000-1A00FB
AS18A1RE 090000-1A021D
SC18ZA1 090000-1A021D
AS18A2RE 0800001A021D
SH12ZPOB 085115-1d0351
AQ18P0GBA 085417-1d0340
AQ18P0GEA 08511-51d0351
AQT18P0GBA 0854d7-1d0340
AQT18P0GEA 0854d7-1d0340
SH24ZP6B 0872d6-1d0362
AQ24P6GBA 087417-1d0362
AQ24P6GEA 0872d6-1d0362
AQT24P6GBA 085417-1d0362
AQT24P6GEA 085417-1d0362
SH24TS6 085416-1d2362
AQT24S6GB 085417-1d2362
AQT24S6GE 085416-1d2362
AQ24S6GB 0852d5-1d2373
SH18ZS0 085115-1d2340
AQT18S0GB 085417-1d223F
AQT18S0GE 085417-1d2340
AQ18SOGB 085115-1d223F
AQ18SOGE 085115-1d2340
SH05ZZ8 005025-17021d
SH07ZZ8 005024-170360
SC05ZZ8 000000-17021d
AS05Z1AZD 000000-17021d
AS07Z1AZD 000000-17021d
SH24TP6(A) 085416-1d0384
AQT24P6GB 085417-1d0384
AQT24P6GE 085416-1d0384
AQ24P6GB 0852d5-1d0395
SH18ZPO(A) 086115-1d0351
AQT18P0GB 085417-1d0351
AQT18P0GE 085417-1d0362
AQ18P0GB 085115-1d0351
AQ18P0GE 086115-1d0351
SH24TS6 085416-1d2362
AQT24S6GB 085417-1d2362
AQT24S6GE 085416-1d2362
AQ24S6GB 0852d5-1d2373
SH18ZS0 085115-1d2340
AQT18SOGB 085417-1d223F
AQT18S0GE 085417-1d2340
AQ18S0GB 085115-1d223F
AQ18S0GE 085115-1d2340
AQ12*5MB 017725-17021d
AQ12*6MB 007725-17021d
AQ12*5ME 017626-17021d
AQ12*6ME 007626-17021d
AQ09*5ME SH09Z*5 016A25-1700d9
AQ*6ME SH09Z*6 006A25-1700d9
AQ09*5MED SH09Z*5D 016024-1700EA
AQ07*5MED SH07Z*5D 006024-1700EA
AQ07*5ME SH07Z*5 006024-1700EA
AQ07*6MED SH07Z*6D 004A25-1700b7
AQ07*6ME SH07Z*6 004A25-1700b7
AQ09*7ME SH09Z*7 016825-1700d9
AQ09*8ME SH09Z*8 006825-1700d9
AQ07*7ME SH07Z*7 014825-170067
AQ07*8ME SH07Z*8 004825-170067
AQ12*9ME SH12Z*9 017d25-17021d
AQ12*0ME SH127*0 007d25-17021d
AQ12*A(B)ME SH12Z*A(B)X 007227-17023F
SH30ZC1 0F5495-1d020A
SH30ZC2 0E54951d020A
SH12ZWH KFR-35G/SWA 25 02 57 03 40
SH12AWH AQ12WHWE 25 02 57 03 40
SH09AWH 25 02 57 00 08
SH09ZWH / AQ09WHWE KFR-25G/SWA 25 02 57 00 Fb
SH07ZP2 / SH07ZP2A AQ07P2GE 024567-17021d
SH09ZP2 SH09ZP2A 025266-170340
AQ09P2GE 025365-170340
SH12ZP4 066065-170362
SH12ZP4A AQ12PA4GE 066066170362
AQT12P4GB 0670E6-170362
AQT12P4GE 0680E6-170351
SH07ZS2 SH07ZS2A 024567-17A200
SH09ZS2 025266-17A23F
SH09ZS2A AQ09S2GE 025365-17A23F
SH12ZS4 066065-17A351
SH12ZS4A AQ12S4GE 067066-17A351
AQT12S4GB AQT12S4GE 0670E6-17A351
AQ12*5MC AQ12*6MC 017725-17021d
AQ09*5MA AQ09*6MA 016A25-1700d9
AQ18*5RC AQ18*6RC 094415-15021d
AQ24*1RC AQ24*2RC 097617-1A023F
AS12*5MC AS12*6MC 010000-17021F
AS09*5MA AS09*6MA 010000-1700d9
AS07*5MA AS07*6MA 010000-1700b7
AS18*5RC AS18*6RC 090000-15021d
AS24*1RC AS24*2RC 090000-1A0340
SH07ZK8 026064-1720F6
AQ12*6MC 007725-17021d
AQ09*6MA 006A25-1700d9
AQ18*6RC 084415-15021d
AQ24*2RC 087617-1A023F
AS12*6MC 000000-17021F
AS09*6MA 000000-1700d9
AS07*6MA 000000-1700b7
AS18*6RC 080000-15021d
AS24*2RC 080000-1A0340
MH18ZC1-09 016223-100EA
MH18ZC2-09 006223-1000EA
MH19ZC1-07 015553-1000b7
MH19ZC2-07 005553-1000b7
MH19ZC1-07 015553-10023F
MH19ZC2-12 005553-100023F
MH24ZC1-12 017553-10021d
MH24ZC2-12 007553-10021d
MH26ZC1-07 011553-1000d9
MH26ZC2-07 001553-1000d9
MH26ZC1-12 015553-10023F
MH26ZC2-12 005553-10023F
SH12ZPG SH12ZPGA 067066-170362
SH09ZPG SH09ZPGA 026566-170340
SH07ZPG SH07ZPGA 026065-17022E
AQ12PGGE AQ12PBGE 067065-170362
AQ09P8GE 026064-170340
AQ09PBGE 026065-170340
AQ07P8GE 026064-17022E
AQ07PBGE 02606517022E
AQ12*5MB 017725-17021d
AQ12*6MB 007725-17021d
AQ12*5ME 017626-17021d
AQ12*6ME 001626-17021d
AQ09*5ME SH09Z*5 016A25-1700d9
AQ09*6ME SH09Z*6 006A25-1700d9
AQ09*5MED SH09Z*5D 016024-1700EA
AQ09*6MED SH09Z*6D 006024-1700EA
AQ09*6MED SH09Z*6D 006024-1700EA
AQ07*5ME/AQ07*5MED SH07Z*5/SH07Z*5D 014A25-1700b7
AQ07*6ME/AQ07*6MED SH07Z*6/SH07Z*6D 004A25-1700b7
AQ09*7ME SH09Z*7 016825-1700d9
AQ09*8ME SH09Z*8 006825-1700d9
AQ07*7ME SH07Z*7 014825-170067
AQ07*8ME SH07Z*8 004825-170067
AQ12*9ME SH12Z*9 017d25-17021d
AQ12*0ME SH12Z*0 007d25-17021d
AQ12*A(B)ME SH12Z*A(B)X 007227-17023F
AQ07P2GE SH07ZP2 / SH07ZP2A 02456717021d
SH09ZP2 SH09ZP2A 025266170340
AQ09P2GE 025365170340
SH12ZP4 066065-170362
AQ12ZP4A AQ12P4GE 066066-170362
AQT12P4GB 0670E6-170362
AQT12P4GE 0680E6-170351
|
Создано 13-11-2006 19:54
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
круто!
С уважением, LordN.
|
Создано 14-11-2006 00:48
|
|
|
Olmer79
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 219
дата регистрации: 07-09-2003
|
GOOD!!!
|
Создано 16-11-2006 16:18
|
|
|
senk2000
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 77
дата регистрации: 17-09-2001
|
:sor
Мда впечатляет
Где только такие данные можно взять на другое оборудование или у самса специально прошивка летит чтоб так геммороиться потом
Глаза боятся - руки делают.
|
Создано 17-11-2006 15:45
|
|
|
prickly
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 17-07-2007
|
Где достать 10 - ти значные коды???Помогите.Излазил всё.Руки опускаються.
Жарко дома.ася 299034033
мыло prickly311@mail.ru
|
Создано 17-07-2007 21:17
|
|
|
|
Mikle_new
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 12-10-2007
|
Помогите,пожалуйста, найти 10-значные кодв на SAMSUNG SH12ZWXD
|
Создано 12-10-2007 19:14
|
|
|
paulino
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 24-01-2007
|
пробуй код
25025 70340 sh12zw
должно помочь :)
НЕ ХВАТАЕТ КВАЛИФИКАЦИИ - ВАШИ ПРОБЛЕМЫ!
|
Создано 11-01-2008 20:26
|
|
|
Alekseevich75
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 04-06-2008
|
grigorovich'у respect и
|
Создано 04-06-2008 00:41
|
|
|
gluka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 21-07-2008
|
Доброго времени суток. Скажите, есть ли сервис код на кондиционер Samsung AQ07XLN/X. Заранее спасибо.
|
Создано 21-07-2008 13:51
|
|
|
wor
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 25
дата регистрации: 11-06-2008
|
Хы григорвич сдал старую раскрутку клиентов кагдато за эти манипуляции рубили от 3000 до 4000 рублев. Кстате привет бывший насяльника!
то что мы с тобой переспали еще не означает что я добавлю тебя в моих контактах в isq
|
Создано 12-09-2008 23:12
|
|
|
nemo1979
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 15-08-2007
|
Доброго времени суток. Скажите, есть ли сервис код на кондиционер Samsung AQ07XLN/X.Не воспринимает команду с пульта на тепло не включает ни комп. ни 4-х ходовый. Заранее спасибо. :|
|
Создано 24-09-2008 23:21
|
|
|
Серик
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 135
дата регистрации: 09-04-2008
|
Цитата |
---|
nemo1979 пишет:
Доброго времени суток. Скажите, есть ли сервис код на кондиционер Samsung AQ07XLN/X.Не воспринимает команду с пульта на тепло не включает ни комп. ни 4-х ходовый. Заранее спасибо. |
Код нужон есля мигают все светодиоды одновременно и кондер молчит...
А вообще самому интересно, есть ли таблица для таких моделей ( 7, 9, 12, 18, 24)?
|
Создано 25-09-2008 00:59
|
|
|
nemo1979
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 15-08-2007
|
:| интересно что работает на всех режимах кроме тепла
|
Создано 25-09-2008 17:11
|
|
|
dsa
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 253
дата регистрации: 21-01-2003
|
Цитата |
---|
nemo1979 пишет:
Доброго времени суток. Скажите, есть ли сервис код на кондиционер Samsung AQ07XLN/X.Не воспринимает команду с пульта на тепло не включает ни комп. ни 4-х ходовый. Заранее спасибо. |
А кондиционер то гарантийный, обуваете клиента
С уважением, dsa.
|
Создано 25-09-2008 17:54
|
|
|
nemo1979
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 15-08-2007
|
dsa :( как ни смотри ,а клиенту нужно чтобы он работал и обогревал.Связь между блоками в норме
|
Создано 26-09-2008 06:46
|
|
|
|
dsa
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 253
дата регистрации: 21-01-2003
|
Единая служба поддержки Samsung т. 8-800-555-55-55, дайте клиенту :D
С уважением, dsa.
|
Создано 26-09-2008 18:00
|
|
|
nemo1979
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 15-08-2007
|
добрый вечер .если кого интересует вот код на самсунг АQ07XLN 0c5025-17026b
|
Создано 30-09-2008 22:51
|
|
|
alex-idler
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 29-06-2009
|
здравствуйте, извините что тему поднял, пару часов гуглил, нашол довольно мало информации по моей проблеме. суть: есть кондиционер samsung SH09ZW8 - в один прекрасный день перестал включаться, точнее включался но мигали все 3 индикатора на нём, сам он ни на что не реагировал. в ходе гуглёжки нашёл этот сайт и несказанно обрадовался увидев такой замечательный мануал и список кодов, но вот незадача - моей модели в списке нет, на другом сайте где-то нашёл совет что может подойти код 250257022E (не знаю откуда он) - согласно инстукции вбил его, кондиционер радостно заурчал и вроде как заработал, да только радовался я рано - кондиционер вроде как и работает да только нисколько воздух не охлаждает, просто гоняет его как вентилятор. в связи с этим вопрос - не знет ли кто-нибудь код именно для этой модели (насколько я понял он должен быть 10значным). если по каким-то причинам не хотите публиковать тут, отправьте код на alex.idler[sobaka]gmail.com
заранее благодарю.
|
Создано 29-06-2009 04:41
|
|
|
dsa
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 253
дата регистрации: 21-01-2003
|
Гуглите дальше, что делать если кондиционер работает, но не охлаждает :D
С уважением, dsa.
|
Создано 29-06-2009 06:30
|
|
|
exelente
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
|
мой коллега издевается)))
Сервисника вызывай, он и с кодом разберется и давления и температуры померяет.
С вероятностью 99% проблема в холодилке и спасаться кодами это типа как при отсутствии газа в котельной ее контроллер мучать.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
|
Создано 29-06-2009 10:08
|
|
|
alex-idler
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 29-06-2009
|
я вот не знаю просто - если бы код не подходил кондиционер его бы воспринял? и работал потом как попало? или он как-то дал бы понять что ввели что-то не то? кстати через несколько включений/выключений он стал охлаждать как и раньше, да только вот теперь думаю надолго ли :(
|
Создано 29-06-2009 15:47
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Попробуй всегда помогало :D
|
Создано 02-07-2009 00:34
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
А слабо в поиске без последней буквы, цифры?
на этой же странице.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 02-07-2009 18:03
|
|
|
21095
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 13-07-2009
|
25 02 57 00 Fb держи брат сам долго искал
|
Создано 13-07-2009 22:22
|
|
|
КАГ
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 30-07-2009
|
помогите пожалуйста!!!! Мигают светодиоды TIMER и TURBO что это значит. заранее СПАСИБО!!!
|
Создано 30-07-2009 17:54
|
|
|
Magician
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 40
дата регистрации: 04-10-2009
|
Цитата |
---|
alex-idler пишет:
я вот не знаю просто - если бы код не подходил кондиционер его бы воспринял? и работал потом как попало? или он как-то дал бы понять что ввели что-то не то... |
Если сервисный код не совсем подходит, то некоторые функции могут не работать, например, режим обогрева, это, кстати, похоже на случай
Цитата |
---|
nemo1979 пишет:
кондиционер Samsung AQ07XLN/X.Не воспринимает команду с пульта на тепло не включает ни комп. ни 4-х ходовый... |
Сервисный код (шеснадцатеричный или десятеричный) нужен для настройки платы (они универсальные) под конкретное железо со всеми его функциями и прибамбасами.
|
Создано 15-10-2009 23:09
|
|
|
|