roliuxas
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 18-08-2005
|
помогите кто может, система полностью разбалансиревана, какой чередностью делать замерения, как точно изамерить проход воздуха в решотках и дифузорах. Может есть какая нибудь литература?
спасибо за внимание
|
lyszov
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 142
дата регистрации: 26-04-2002
|
Если вентиляционная система имеет на входе (выходе) только решетки и диффузоры, самый надежный способ такой - к поверхности, на которой установлен воздухораспределитель, приставить картонный цилиндр длиной 1 калибр, чтобы весь воздух проходил через него. На срезе цилиндра анемометром измеряете скорость воздуха, тут же считаете расход и тут же регулируете его (если есть - встроенным усттройство воздухораспределителя, если нет - металлизированной липкой лентой). Сразу на проектные расходы регулировать нет смысла, устанавливайте на 10...20% меньшие значения, потом сеть подожмется и все выравняется. И так несколько раз надо пройтись по всем решеткам.
Начинать на вытяжной системе надо с ближних к вентилятору, на приточной - с дальних.
Само собой, в первую очередь измерьте параметры вентилятора, нет ли обратного вращения, закрытого направляющего аппарата, закрытых проемов на воздухозаборе, состояние фильтров и т.д.
Правила измерения изложены в ГОСТ 12.3.018-79, литература - только бумажная.
|
vko
И это ещё не всё.
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1202
дата регистрации: 13-10-2001
|
судя по всему, никакая литература вам не поможет. найдите специализированную контору с лицензией на наладку, заплатите монеты и получите результат.
а в это время учитесь, учитесь и учитесь, как завещал вечно живой товарисч.
/I'll be back./
|
Рashа
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 145
дата регистрации: 20-10-2005
|
насыпте мне монет горсть, приеду с напарником и приборами - наладим ! ))))))))
|