Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости SETPOINT помогите разобратся что к чему
.: SETPOINT помогите разобратся что к чему
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «SETPOINT помогите разобратся что к чему»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
neznaika


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 32
дата регистрации: 15-06-2005
в меню одного контролера обнаружил следующие параметры /M_OFFSET1 sensors calibration /Tin ....0 sp#1....0bar dp#1...0bar / M_OFFSET2 Tair....0 Tout...0 SP2...0bar SD2...0bar / M_OFFSET3 sensor calibration TpLAN...0 TRin...0 TRout...0 обьясните что за беда кто знает help
Создано 06-08-2005 11:25
Наверх
ttt


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 344
дата регистрации: 16-03-2002
Что за контроллер и чем управляет?
Создано 08-08-2005 08:08
Наверх
neznaika


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 32
дата регистрации: 15-06-2005
Elektra Models RLS700 R407 контролер PC-workerO 2 винтовых компресора .577КW// меня интересуют несколько параметров меню TpLAN,TRin,TRout, зачем они нужны и какую роль играют.в меню есть Setpoint intel Outlet соответственно 8,6 это LOW Limit далее 20,20 High Limit, и Default 10,8 /потом там же есть еще одна беда Recoveri Setpoint Band low limit 30 band 2 high limit 50 band 6 default 45 band 4 у меня все работает нормально единственное хотелось бы знать что к чему прежде чем лесть куда либо в случае каких либо проблем .если есть соображения на этот счет поделись если нетрудно буду очень благодарен.
Создано 08-08-2005 10:49
Наверх
ttt


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 344
дата регистрации: 16-03-2002
Для того чтобы ответить на ваши вопросы необходимо иметь описание программы (Вы это сами знаете) или хотя бы знать чья это программа. Попробуйте нажать кнопку I/O, если это программа Carel, то там д.б. идентификационный номер программы.

По аналогии с другими программами Carel
pLAN - сеть контроллеров, следовательно TpLAN - какой-то параметр, может адрес этого контроллера. У Вас должно быть 2 контроллера плюс пульт, итого минимум 3 устройства в сети.
Rin и ROut ввод и вывод переменных во внешний мир, следовательно TRin и TRout - может тип протокола.
Low Limit и Hight Limit - пределы в которых юзер может изменять данный параметр
Recovery - работа в режиме теплового насоса
Band - характеризует пропорциональную составляющую регулятора

Самое главное - проблемы (если будут) с этими параметрами не будут связаны.
Создано 08-08-2005 11:56
Наверх
neznaika


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 32
дата регистрации: 15-06-2005
спасибо за пояснение еще хотел бы уточнить есть в меню setpoint установка 7с это величина при которой если температура на обратке будет 7 машина выключится она же является и Тin .а зачем устанавливать в меню Tout / .есть также banda proporzionale 5c я так понимаю что эта величина дает задержку в 5с прежде чем компресор запустится. тоесть он запустится в 12с или это допустимая разница между подачей и обраткой ,?поясни тупому
Создано 08-08-2005 12:27
Наверх
ttt


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 344
дата регистрации: 16-03-2002
Если регулирование по температуре выходящей воды (Outlet), то при ее достижении машина не выключится (у Вас же винты), а будет ее поддерживать регулируя мощность.
Tin - скорее всего уставка дистанционная - с ПК например.
Tout - скорее всего уставка температуры входящей воды, если регулирование по Т входящей воды (обычно 12С), где-то должен быть параметр который определяет тип регулирования, обычно делают по выходящей.
Band не в секундах, а в градусах, характеризует "жесткость" регулирования, грубо так - если маленький бэнд мощность изменяется резко. Или по другому - при Т=Туст пропорциональная составляющая ПИ регулятора равна 0, при Т=Туст+бэнд/2 - пропорциональная составляющая ПИ регулятора равна 100%. Рекомендую не трогать.
Если компрессора встали, то запуск определяется мертвой зоной (Dead Band) и временной задержкой между остановом и запуском (обычно 2-3 мин), другими словами при какой температуре вновь запустится - неизвестно.
Если есть нагрузка компрессора останавливаться не должны.
Создано 08-08-2005 13:14
Наверх
neznaika


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 32
дата регистрации: 15-06-2005
,< c> в смысле градус я это и имел в виду . а почему делают по выходящей у меня на табло показаны tin и tout и падение мощности происходит при приближении параметров темп обратки к 7с .ведь в принципе по обратке я могу судить какой холодосъем происходит в фанкойлах если обратка высокая значит нужно 100% если уменьшается работаем на 75% .не могу понять почему по выходящей ,? она у меня 7с .ведь это тоже самое чтои сплит система онаже выключает компресор когда температура в помещение станет равной set point разве не так,.? я думал здесь аналогично. поясни
Создано 08-08-2005 14:28
Наверх
ttt


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 344
дата регистрации: 16-03-2002
Без абзацев плохо читается, и вопросы по одному хорошо бы.
Цитата
neznaika пишет:
а почему делают по выходящей

Если нагрузка разнородная и распределенная, лучше если каждый потребитель получит свои гарантированные 7С.
Tin - это у тебя температура входящей (по твоему "обратки") - так?
Tout - это у тебя температура выходящей из чиллера - так?
Поясни, а то разговариваем на разных языках. И какие у них значения?

Цитата
neznaika пишет:
ведь это тоже самое чтои сплит система онаже выключает компресор когда температура в помещение станет равной set point разве не так

Не так. Автоматика поддерживает температуру выходящей воды, по мере приближения к уставке (снижая температуру) уменьшает производительность. В конечном итоге должен установиться следующий режим - Tout=Туст=7С, производительность ХМ равна потребности в холоде.

А документации вообще никакой?
Создано 08-08-2005 15:04
Наверх
neznaika


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 32
дата регистрации: 15-06-2005
да tin это температура воды входящей в испаритель tout это выходящяя. дело в том что у меня маленькая помпа и падение температуры происходит быстро в результате 3с и тревога antigelo.я понял у меня 7с подаются в колектор с которого потом помпы распределяют воду по системе. в документации все по нулям.
Создано 08-08-2005 15:55
Наверх
ttt


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 344
дата регистрации: 16-03-2002
Цитата
neznaika пишет:
3с и тревога antigelo

Угроза заморозки што-ли?
Так надо чтобы проток воды через испаритель был правильный, короче дело в гидравлике.
Вместо итальянского поставь английский, все Карелы должны это позволять.
Создано 08-08-2005 16:37
Наверх
Mark-off


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 728
дата регистрации: 28-04-2005
Походу, посмотрю описание. Вроде где-то было. Положу в файлы здесь. :D
Создано 11-08-2005 16:41
Наверх
ttt


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 344
дата регистрации: 16-03-2002
Цитата
Mark-off пишет:
Положу в файлы здесь


Можно мне отправить?
У нас с ним переписка по емайлу, пытаюсь помочь, без описания и схемы тяжело.
С уважением
Создано 11-08-2005 16:57
Наверх
Mark-off


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 728
дата регистрации: 28-04-2005
Она уже здесь, на сайте, в меню полезные ресурсы/файлы. Гляньте, может то, что надо think
Создано 11-08-2005 17:05
Наверх
ttt


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 344
дата регистрации: 16-03-2002
Цитата
Mark-off пишет:
Гляньте, может то, что надо

Глянул, это общее описание контроллеров PCO2 в переводе сотрудника нашей компании.
Естественно оно у меня есть. У меня даже есть описание с ИСХОДНИКАМИ программы Carel для чиллеров с винтами. А в Элетре программа написана кем-то другим (скорее всего Электрой) и вот описания этой программы нет.
Тем не менее все равно спасибо.
С уважением
Создано 12-08-2005 08:15
Наверх
ttt


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 344
дата регистрации: 16-03-2002
Хм-м
Нашел описание чиллера, описание программы контроллера, эл.схему. Отправил незнайке.
Все совпадает - Tin, Tout, и т.д. RLS 700 577 квт, ну все!
Кроме одного, незнайка пишет про электра, я нашел про Wesper.
Кто же всетаки производитель данного чиллера?
Создано 15-08-2005 15:39
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
ttt пишет:
Кто же всетаки производитель данного чиллера?

китайцы, кто ж ещё? ;)

С уважением, LordN.
Создано 15-08-2005 18:17
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.