Электроник
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 03-08-2005
|
Приобрел сплит Samsung SH09ZP2D. Установили мне его монтажники из климатической фирмы. В процессе монтажа не выполнили вакуумацию трассы трубопроводов, просто открыли краны. Сплит холодил плохо, в комнате было 30, охлаждалось до 27. Я поругался с фирмой, их директором, в итоге приехал специалист, стравил фреон, вакуумировал всю систему в сборе, зарядил по весам новый фреон. Вроде всё по технологии, но сплит опять же, мне так кажется, холодит плохо. Собственно ничего не изменилось. Час работает - температура падает с 30 до 27. Температура эта отображается на встроенном в сплит термометре. Если измерить на полу под сплитом, куда он дует - будет градусов 24-25. Комната 16 кв.м. Сплит мощностью 2.6 кВт на охлаждение, должно по идее хватать на 26 кв.м. Правда западная сторона, много солнца после обеда, плюс угловая квартира на верхнем этаже. И двери нет в комнату, закрываю проем плотной шторой. На выходе сплита (в выходных жалюзях) температура 13 градусов. Спецы из фирмы говорят, что раз дельта 27-13=14 градусов - то это отлично, а холода в комнате нет. Вопрос, кто не прав? Либо я выбрал слабый сплит, либо он не правильно функционирует. 13 градусов на выходе это норма?
|
Создано 04-08-2005 11:32
|
|
|
Petrk
Пётр
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 116
дата регистрации: 11-04-2002
|
неправильно расчитали мощность... его просто не хватает... иногда стОит прислушиваться к мнению специалистов, если таковые вас посещали
|
Создано 04-08-2005 11:47
|
|
|
Электроник
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 03-08-2005
|
спасибо за ответ. А как с выходной температурой? 13 градусов достаточно или всё же сплит неправильно функционирует? И еще вопросик. Как только температура достигает порога, выставленного на пульте кондишн начинает выключаться/включаться, причем достаточно часто, через 3-5 минут. Это ему не вредно так часто включаться/выключаться? А если не достигает порога - то молотит не выключаясь. Опять же не сгорит ли он если будет 2-3 часа работать без выключения? Просьба знающих специалистов пояснить мне эти режимы работы.
|
Создано 04-08-2005 11:57
|
|
|
Petrk
Пётр
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 116
дата регистрации: 11-04-2002
|
да дельта T должна быть 10-14 градусов.
возможно включается-выключается вентилятор в автоматическом режиме, а не компрессор. Если именно компрессор, тогда нужно смотреть и разбираться, возможно что то мешает воздухопотоку (полка, шкаф, шторы)
По невыключению долгому: конечно здоровья не добавит, но максимальный износ трущихся частей в любом механизме происходит при пуске и прогреве... увеличенные зазоры и т.д. инвертора вообще не выключаются, а только снижают скорость.
|
Создано 04-08-2005 14:07
|
|
|
KLS
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 52
дата регистрации: 28-01-2005
|
Из примерного расчета по теплопоступлениям и исходя, что в комнате будет находится два человека и один телевизор, то Вам нужно порядка 3,8 кВт! Вам поставили из расчета по площади помещения, а теплопоступления не учли .
С Уважением...
|
Создано 04-08-2005 15:05
|
|
|
Электроник
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 03-08-2005
|
Фирму к консультациям не привлекал, а кондишн выбрал сам, по неопытности, дествительно не учел "жаркую" квартиру. А по поводу отключений что лучше для сплита, работать часами не выключаясь или выключаться чере 3-5 минут?
|
Создано 04-08-2005 15:30
|
|
|
Petrk
Пётр
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 116
дата регистрации: 11-04-2002
|
Цитата |
---|
Электроник пишет:
А по поводу отключений что лучше для сплита, работать часами не выключаясь или выключаться чере 3-5 минут? |
Лучше первое
|
Создано 04-08-2005 16:13
|
|
|
Электроник
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 03-08-2005
|
Я тоже так думаю. Просто у обычных, не инверторных сплитов, температура выставленная на пульте, только лишь является пороговой для выключения компрессора. Компрессор то выключается, воздух на выходе сразу же перестаёт быть холодным, температура датчика через 1-2 минуты поднимается на 1 градус и "тупая" автоматика даёт команду сплиту на включение компрессора. Тут же идёт холодный воздух датчит "остывает" на 1 градус и выключает компрессор. Просто но тупо. Единственное ограничение, в мой сплит встроена схема не позволяющая пускать компрессор ранее чем через 3 минуты после его выключения, защита типа такая.
|
Создано 04-08-2005 16:26
|
|
|
H_Tech
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 40
дата регистрации: 22-05-2002
|
Цитата |
---|
Электроник пишет:
что лучше для сплита, работать часами не выключаясь или выключаться чере 3-5 минут? |
Как уже говорилось выше, лучше часами работать, так как пуск-остановка - это самый "сложный" процесс для компрессора, особенно имеющего возвратно-поступательно движущиеся части (поршневой то есть). В этом плане компрессора с инверторным управлением менее подвержены износу в силу того что не отключаются при достижении нужной температуры а уменьшают производительность (регулируя обороты привода компрессора) и результате плавно выходят на нужную температуру и мощность, необходимую как раз для ассимиляции только теплопритоков. Соответственно происходит непрерывная работа компрессора и поддержание нужной температуры в с меньшей погрешностью ( без ненужных флуктуаций). Извините, если слов написал непонятных...
|
Создано 04-08-2005 16:29
|
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
Электроник пишет:
И еще вопросик. Как только температура достигает порога, выставленного на пульте кондишн начинает выключаться/включаться, причем достаточно часто, через 3-5 минут. Это ему не вредно так часто включаться/выключаться? А если не достигает порога - то молотит не выключаясь. Опять же не сгорит ли он если будет 2-3 часа работать без выключения? Просьба знающих специалистов пояснить мне эти режимы работы. |
что-то я не понял? таки кондиционер справляется с охлаждением?
т.е. доводит темп. в комнате до уставки? как быстро?
в каком режиме работает кондиционер - включили и он работает день и ночь или же зашли в помещение - включили, ушли - выключили?
С уважением, LordN.
|
Создано 08-08-2005 07:34
|
|
|
Электроник
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 03-08-2005
|
Сейчас, когда на улице стало прохладнее - стал справляться, до 24 градусов охлаждает за часик. Ну кондишн не работает весь день, скорее работает так - пару часов поработал - выключили.
|
Создано 08-08-2005 09:52
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
Электроник пишет:
скорее работает так - пару часов поработал - выключили |
:D а что же вы тогда от него хотите? какого холода? откуда он его возьмет? кондиционер не спичка, что чиркнул и прикурил, если чего-то от кондея ждать - так включите его, выставьте темп-ру и отойдите, не трогайте хотя б сутки....
С уважением, LordN.
|
Создано 08-08-2005 10:11
|
|
|
kord
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1229
дата регистрации: 07-08-2002
|
При таких условиях кондиционер должен СУТКИ только на режим выходить. После этого можно говорить о том - справляется он или нет.
т.е. кондиционер должен включаться на весь сезон (как холодильник к примеру - на всю жизнь).
И на будущее - если надумаете кондиционер включать "на тепло", то делать это надо при температурах на улице не ниже, чем +10.
Михаил
|
Создано 08-08-2005 14:50
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
kord пишет:
не ниже, чем +10. |
Михаил, а может все-таки - "не выше"? а то человек включит на тепло при +30*С на улице...
С уважением, LordN.
|
Создано 08-08-2005 15:02
|
|
|
dm101
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 540
дата регистрации: 10-11-2003
|
Mitsubishi реклмендует использовать кондиционеры в нагрев при температуре не выше +15 (на улице).
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди!
Конфуций
Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой.
О.Генри
|
Создано 13-08-2005 02:03
|
|
|
konygin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 17-04-2003
|
Уважвемый Электроник!
Думаю проблемы не в фреоне и даже не в мощности кондиционера. По моему налицо неправильное соединение проводов между блоками. Питательные должны идти отдельно и сигнальные 2 отдельно но в отдельной изоляции, иначе всё происходит в точности как Вы описываете - слабо холодит, выключается не набрав температуру. Советую открыть крышечку и посмотреть как и какими проводами соединены блоки.
Удачи!
|
Создано 19-08-2005 16:26
|
|
|
dsa
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 253
дата регистрации: 21-01-2003
|
Почему?
Некоторые бренды даже комплектуют кондиционеры 5-ти жильным кабелем, и проблем нет!
С уважением, dsa.
С уважением, dsa.
|
Создано 19-08-2005 21:36
|
|
|
|