SnowDimm
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 32
дата регистрации: 14-05-2005
|
Уважаемое сообщество, подскажите, пожалуйста, как проверить справится ли встроенный в кассету насос с длинной дренажной трассой. Все уже смонтировали, хочется убедиться что насос прокачает воду. Вопрос, собственно, в том как внутрь кассеты налить воды? И куда? ;)
Боишься - не делай, если делаешь не бойся.
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
в бутылку, из бутылки уже откачивай и засекай время.
С уважением, LordN.
|
SnowDimm
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 32
дата регистрации: 14-05-2005
|
Моя однако не понимать какой-такой бутылка. :) Надо воду из поддона откачивать, а чтобы откачивать надо сначала туда ее налить. С настенником просто: налил сверху воды и любуешься. А в кассету придется придумать индейский способ. Я к тому же не знаю где в ней поддон. Но ничего даже интересней будет.
Боишься - не делай, если делаешь не бойся.
|
shorty
Disputant
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 620
дата регистрации: 04-03-2004
|
Цитата |
---|
SnowDimm пишет:
Моя однако не понимать какой-такой бутылка. |
Пластиковый бытулка.
LordN скорее всего предлагает в бутылку налить воды и поднять на уровень дренажного поддона. Вы же не поддон проверяете а насос. Какая разница откуда он будет воду выкачивать?
А индейским способом лучше рыбу ловить. ;)
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
shorty пишет:
Какая разница откуда он будет воду выкачивать? |
:!: точно :!:
С уважением, LordN.
|
Sky
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 187
дата регистрации: 11-10-2002
|
Уважаемый SnowDimm!!
В касстных блоках педусмотрены один или два лючка для доступа к датчику уровня, к помпе и для
проверки дренажа. Распологаются они(он) обычно с боку, в районе выхода дренажа.
Удачи Вам!
С уважением, Sky.
|
bigor_2
практик
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 994
дата регистрации: 05-06-2001
|
Цитата |
---|
SnowDimm пишет:
как проверить справится ли встроенный в кассету насос с длинной дренажной трассой. |
Встроенные (в "кассеты" и некоторые "канальники") насосы справляются не с длиной дренажной трассы, а с водяным столбом. Т.е. они поднимают воду на определенную высоту, далее по уклону вода самотеком стекает туда куда Вы ее направили. Так же стоит учитывать, что встроенные помпы всегда включаются одновременно с режимом охлаждения. "Поплавок" является аварийным датчиком, но ни как не отвечает за включение помпы. Для проверки встроенных помп нужно чтобы кондиционер был включен в режиме охлаждения, предварительно залив в дренажный поддон мерное количество жидкости и отловить его на выходе дренажной системы. Чтобы добраться до дренажного поддона, вернее увидеть его очертания, достаточно снять потолочную панель. В середине будет входное отверстие вентилятора, по краям щели раздачи воздуха, вся остальная площадь это поддон. Воду для теста можно залить либо через отверстие вентилятора, либо через специальные люки (если такие имеются) на боковых стенках блока с помощью бутылки и трубки закрепленной в крышке (либо другого аналогичного устройства). При тесте стоит учитывать, что часть воды всегда будет оставаться в поддоне и вертикальном участке трубопровода, от уровня поддона до верхней точки дренажной системы.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
|
SnowDimm
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 32
дата регистрации: 14-05-2005
|
2 Bigor2, спасибо, так и сделаем.
Боишься - не делай, если делаешь не бойся.
|
promvent-m
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 03-06-2005
|
Сними панель, открути вентилятор и тебе откроется безпрепядственный доступ к поддону куда можно будет залить воду с бутылки.
|
hamster1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 323
дата регистрации: 18-06-2004
|
Проще купить литровую садовую лейку . Опробовано не промахнешся . Главное при заливе вырубить автомат !
|