AVN
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 167
дата регистрации: 13-11-2001
|
C Уважением AVN
|
Создано 11-11-2004 10:48
|
|
|
AVN
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 167
дата регистрации: 13-11-2001
|
Извиняюсь за все предыдущее, комп живетсвоей жизнью
Уважаемое сообщество прошу Вас высказать свои мысли по теме:
Почему изготовители не выпускают наружные блоки до 25 кВт с низкотемпературным комплектом до -30С, это невозможно по природе кондиционирования или есть какието други причины...
Мое видение этого есть, обязательно с Вами поделюсь но позже.
Всем спасибо.
С Уважением AVN
C Уважением AVN
|
Создано 11-11-2004 11:29
|
|
|
melco
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 203
дата регистрации: 02-06-2001
|
А кто из производителей выпускает наружные блоки с зимним комплектом до -30С ниже 25 кВт? Или Вы имеете в виду прецизионники?
|
Создано 11-11-2004 12:49
|
|
|
AVN
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 167
дата регистрации: 13-11-2001
|
Я имел ввиду не прицизионники.
Если выразился непонятно, извиняюсь.
Тогд так, "Почему не выпускают буржуи сплиты для русских серверных до -30С за бортом" кто это бы сделал, у того "весь рынок Рооссии", один ЦБ чего стоит".
C Уважением AVN
|
Создано 11-11-2004 12:57
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
AVN, почему ж никто?
Делонги СР/РНР? были с таким управлением, правда оно было упрощенное с одной стороны, ноль/половина/максимум, сдругой - замудренное - скорость вентилятора выбиралась по темп-ре внутр.т/о и по тайм-аутам. Но работало ж...
Clivet, регулятор есть, работает.
На остальное без проблем ставится...
С уважением, LordN.
|
Создано 11-11-2004 14:51
|
|
|
sibproject
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 873
дата регистрации: 05-10-2001
|
Есть сертифицированные зимние комплекты на -30 и даж на -40. Мы успешно работаем с данным оборудованием уже третий год в Сибири. Ну а марку оборудования вы все знаете - DAIKIN. Остальных вариантов нет, не считай прецензиоников.
http://sibproject.livejournal.com/
|
Создано 12-11-2004 07:05
|
|
|
AVN
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 167
дата регистрации: 13-11-2001
|
Дайкин - (-15) это предел.
Зимникомплект не родной, российская доработка.
C Уважением AVN
|
Создано 12-11-2004 09:35
|
|
|
Iroha Necomura
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 409
дата регистрации: 06-02-2003
|
а у каких производителей есть фирменные комплекты? Знаю про кариер и сказали что есть у acson,но живьем не видел. Ставил на дайкин отеч.разработку,но в упор не видел чтобы изменялись обороты двигателя.
Вопрос касается бытовых сплитов.
|
Создано 14-11-2004 20:14
|
|
|
ipsas
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 42
дата регистрации: 01-09-2003
|
Автору:
Потому, что буржуи никак не поймут - зачем работать на охлаждение в мороз, если гораздо эффективней поставить систему фри-куллинг.
|
Создано 15-11-2004 11:11
|
|
|
|
Yurich
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 18-11-2004
|
Насчет заводской адаптации.
Насколько я помню таковая была у FUJI Electric начиная с 24 модели (полупром).
То же самое относится и к Mitsubishi Heavy - там все полупромышленные модели уже идут адаптированными. Вот уж точно на все серверные - готовое решение проблемы.
Прецизионники тоже все имеют заводскую опцию зимнего копмлекта - под заказ.
Так что буржуи, по крайней мере японские, чувствуют рынок в России.
Насчтет De´Longhi. Oни сейчас уже не так актуальны - нам больше уже не продают европейской сборки. Говорят, завод в Китай перенесли.
|
Создано 18-11-2004 08:10
|
|
|
sibproject
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 873
дата регистрации: 05-10-2001
|
Уважаемый Yurich! Адаптированные Fuji (хотя на самом деле лучше бы ставить вместо них Fujitsu или General) и Митсубиши хорошо себя чувствуют зимой до Урала. А вот когда у нас в Сибири стоит температура ниже -20 то админы открывают окошки, тк они дуют теплом (это проверено - особенно когда грохаются АТС очень так приятно слушать разгневаных админов). А у Дайкина хоть и наша разработка - зато я сплю спокойно дома когда на улице -30 и никто мне не звонит. Вот так.
http://sibproject.livejournal.com/
|
Создано 18-11-2004 19:39
|
|
|
medvant
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 15
дата регистрации: 17-01-2007
|
Приветствую уважаемое сообщество!
Изменилось ли что-нибудь на рынке прецизионников за это время? Интересует, например, комплект для зимы до -35 UNIFLAIR (Италия)?
Заранее спасибо за ответ, коллеги!
С уважением, Антон
|
Создано 13-04-2007 15:33
|
|
|
борман
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 216
дата регистрации: 18-03-2005
|
В зимних комплектах Uniflair практически ничего не изменилось, за исключением:
1)С прошлого года завод гаранитрует работоспособность до -40 без каких-либо изменений в комплектующих.
2)При заказе прецизионников с зимним комплектом теперь нужно уточнить, где желательно нахождение регулятора скорости вентиляторов конденсатора - внутри шкафа или на конденсаторном блоке. В противном случае можно остаться без оного регулятора вообще, прецеденты были.
|
Создано 13-04-2007 16:56
|
|
|
medvant
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 15
дата регистрации: 17-01-2007
|
Искреннее мерси!!! :)
С уважением, Антон
|
Создано 16-04-2007 11:02
|
|
|
bsv
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 455
дата регистрации: 23-06-2002
|
Цитата |
---|
Митсубиши хорошо себя чувствуют зимой до Урала |
|
Создано 16-04-2007 11:53
|
|
|
НСР-2
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 184
дата регистрации: 17-11-2005
|
Кто может достоверно ответить на счёт Mitsubishi Heavy (полупром) до какой предельной отрицательной температуры можно эксплуатировать кондиционер? Спасибо!
С уважением, Александр
|
Создано 18-04-2007 07:16
|
|
|
Qwerty17
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 25-04-2007
|
У нас в Забайкалье Mitsubishi Heavy (полупром) с зимним комплектом до -30 в лёгкую пашет.Ни один Админ не жаловался
|
Создано 25-04-2007 04:57
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
alex-servis пишет:
Кто может достоверно ответить | сервисмануал
С уважением, LordN.
|
Создано 25-04-2007 05:45
|
|
|
НСР-2
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 184
дата регистрации: 17-11-2005
|
Цитата |
---|
LordN пишет:
сервисмануал |
В том то и дело, что производитель пишет "до -5" :sor , а про з/к ничего не сказано.
Цитата |
---|
Qwerty17 пишет:
У нас в Забайкалье Mitsubishi Heavy (полупром) с зимним комплектом до -30 в лёгкую пашет.Ни один Админ не жаловался |
А холоднее у вас бывает? Или если холоднее, то конд-ры отключают?
С уважением, Александр
|
Создано 25-04-2007 06:39
|
|
|
|
Qwerty17
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 25-04-2007
|
Прошлую зиму ночью-42,днём-35,с декабря до начала марта давило, вроде тоже всё целое осталось.По крайней мере никто не жаловался
|
Создано 25-04-2007 07:08
|
|
|
Alexandr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 526
дата регистрации: 13-06-2001
|
Цитата |
---|
sibproje пишет:
А у Дайкина хоть и наша разработка - зато я сплю спокойно дома когда на улице -30 и никто мне не звонит. Вот так. |
Интересно, чем Дайкиновский зимний комплект отличается от обычных, раз он так повышает выносливость кондиционера.
|
Создано 25-04-2007 08:47
|
|
|
BIOTHERM
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 364
дата регистрации: 02-12-2003
|
sibproje пишет:
"А у Дайкина хоть и наша разработка - зато я сплю спокойно дома когда на улице -30 и никто мне не звонит. Вот так."
Ещё позвонят-всему своё время. Всё проходит и это пройдёт.
Не говори всего, что знаешь; но, знай всегда, что говоришь.
|
Создано 26-04-2007 08:42
|
|
|
|