stanislav@e88a
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 29-04-2011
|
Добрый день,
Есть вопрос по шуму фреона на малых оборотах инверторной 12-шки Carrier(Мидеа, капиллярка) 38LUVH034K.
Суть такая, есть 2 одинаковых сплита, один работает идеально, второй же стрекочет(журчит, булькает) фреоном во внутреннем блоке на малых оборотах компрессора и непродолжительное время после его остановки. На средних и высоких оборотах шума нет.
В первом трасса около 5,5м, во втором не более 3х.
При монтаже второго было допущено несколько ошибок:
1. залом штукатурщиками газовой трубки с последующим вызовом мастеров для пайки.
2. запуск без вакуумации с некоторой вероятностью присутствия влаги в контуре, т.к. монтаж был в 2 этапа при ремонте квартиры(стяжка, штукатурка).
Что было сделано:
1. Вакуумация и последующая заправка. - Не помогло.
2. Заправка +100 гр и последующее постепенное стравливание фреона практически до начала обмерзания испарителя. - Никакой разницы.
3. Более длительная вакуумация, установка осушителя BCL-052 на жидкостную трубу с удлинением ее на 1,5 метра(петля). - Не помогло.
Что хочу сделать:
1. Удлинить газовую трубу у наружки на несколько метров (заодно и убрать передающиеся от нее вибрации к внутреннему блоку)
2. Как-то удостовериться, что больше нет заломов на трассе, но большая ее часть заштукатурена. Вопрос, как?
3. Может быть такое, что шум из-за какого-то брака испарителя?
Шум:
http://yadi.sk/d/lW7ubjyq5-dYp
|
Создано 18-06-2013 10:34
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Заправьте по перегреву.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 02-07-2013 16:28
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
жидкарь может быть заломан
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 02-07-2013 20:05
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Это ж каким дятлом (оленем) надо быть, чтоб 3/8 заломить?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 03-07-2013 09:14
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
гы, я 1\4 видел заломаную в 4 местах, и это только часть до штуцера от внутрянки...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 03-07-2013 09:26
|
|
|
stanislav@e88a
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 29-04-2011
|
По перегреву заправлял в сервисном режиме 100% производительности компрессора: всас 11C - 4C по давлению = 7C перегрев. Звук есть.
Что еще сделал - удлинил на 4м газовую - результата нет.
Как определить залом на жидкаре(заштукатурен)? По давлению на всасе вроде все нормально, только падает к 6атм при начале работы, потом 8-10 в зависимости от оборотов и температуры.
Еще заметил зависимость звука от уличной температуры - чем жарче, тем он тише и частота меньше.
|
Создано 04-07-2013 15:10
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Какой нах перегрев 7, котзы начитались? Кондеи работают сейчас немного по иному, чем ниже ПГ тем выше холодопроизводительность, угадай что будет пытаться делать производитель.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 04-07-2013 18:14
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Знаешь тот анекдот про экзамен:
Вопрос на 3 - "что сдаем?"
Вопрос на 4 - "какого цвета учебник?"
Вопрос на 5 - "Как меня зовут?"
Возглас из аудитории - "Во валит, гад!"
Так и ты, задаешь слишком умные вопросы. :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 04-07-2013 19:12
|
|
|
stanislav@e88a
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 29-04-2011
|
Кого ж еще читать)) Я потом и по весам заправлял, на звук это не повлияло.
Угадываю, производители в угоду экономии ставят небольшой испаритель, датчик обмерзания и увеличивают воздушный поток.
Мне-то что делать?))
|
Создано 05-07-2013 15:44
|
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Вариантов не много, искать заломы на жидкаре ( могли чутка придушить разворачивая трубы на 180 градусов или пуская вертикально, тобишь трубы у блока идут от него справа или вверх), или купить бируши)
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 05-07-2013 16:48
|
|
|
stanislav@e88a
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 29-04-2011
|
Трассу я лично укладывал в штробу, ничего не разворачивал, и уж точно нигде не заломал. Штукатуры заломили мне газовую на выходе из стены, трубки им мешались, но ее мне приехали и перепаяли за счет работяг. Жидкарь на выходе был нормальный.
Как можно определить залом, имея доступ только к концам трубки? просто дунуть в них? я просто не в курсе, на сколько именно должно быть заужено сечение, чтобы получить проблемы с дросселированием. На давлении всаса это как-то должно отражаться?
Чую придется колхозить временную трассу через окно...
|
Создано 07-07-2013 20:53
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
А ни как , только штробить . А еще , даже на "крутых" бытавухаха Дайкинг , после перехода на 410 -ый , многие при изменении наружной температыры , в режиме стен-бая наружного блока , издают булькающие звуки .... Типа миграции , и ни хера не сделаешь ...
M@LEY из Барнаула
|
Создано 08-07-2013 01:21
|
|
|
stanislav@e88a
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 29-04-2011
|
Поставил новый жидкарь - временно прокинул 5 метров трубки 1/4 прямо через окно. Увы, картина не поменялась.
С одной стороны это хорошо, значит заломов на жидкаре в стене нет. С другой стороны - все идет к тому, что виноват сам кондей.
Еще надо будет всас прокинуть, но я сомневаюсь, что пайка настолько могла заузить трубу 1/2, чтобы вызвать какие-либо проблемы. Да и давление без отклонений на всасе.
Какие будут мысли?
|
Создано 11-07-2013 23:21
|
|
|
Poulel
эчеленца
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1008
дата регистрации: 11-11-2001
|
stanislav@e88a пишет:
Бабу бы...
:-)
|
Создано 12-07-2013 11:56
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
2 чая вышеотписавшемуся джентельмену)
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 12-07-2013 13:55
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
И бабу (резиновую!) :D
А если по существу - физика явления - фреон начинает испаряться после дросселирующего устройства. (Азбука, так сказать.) И в "жидкостной трубе идет парожидкостная смесь, которая и "кипит" ("булькает").
На малых оборотах так и будет, никуда Вы от этого не денетесь.
Как вариант, слегка перезаправить (без фанатизма, чтоб не залить компрессор).
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 12-07-2013 15:58
|
|
|
stanislav@e88a
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 29-04-2011
|
Тогда мне интересно, почему не шумит второй такой же кондей?
Я уже готов рассматривать версии каких-то внутренних неисправностей, будь то мусор в испарителе или например проблемы с байпасом добавочной каппилярки(той что для работы в режиме обогрева).
Долью конечно немного, но я в общем-то это уже пробовал... А перелив по току смогу контролировать?
|
Создано 16-07-2013 16:12
|
|
|
krio
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 401
дата регистрации: 01-04-2005
|
А менять местами внутренние блоки не пробовали? :D
-----------------------------------
Некоторые вещи нам непонятны, но не потому, что мы непонятливы, а потому, что эти вещи не входят в круг наших понятий
|
Создано 17-07-2013 15:35
|
|
|
stanislav@e88a
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 29-04-2011
|
Была мысля, но мороки много. :)
|
Создано 18-07-2013 09:35
|
|
|
|
алек
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 108
дата регистрации: 09-09-2008
|
сколько времени после монтажа прошло, в смысле сколько он проработал? может масло мигрирует громко?
засора нет? поставь фильтр на жидкарь и на тепло...
|
Создано 18-07-2013 09:44
|
|
|
stanislav@e88a
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 29-04-2011
|
Монтаж был прошлым летом. Фильтр ставил в мае, сейчас снял, ибо результата нет.
Засор где в контуре? Не похоже, т.к. нет аномального падения давления на всасе. Да и на звук только на минимальных оборотах компрессора, на более высоких пропадает.
|
Создано 18-07-2013 09:57
|
|
|
stanislav@e88a
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 29-04-2011
|
Почитал забугорные форумы, там народ жалуется на похожие звуки при неисправности ТРВ. Но тут 2 капиллярки с байпасом в виде обратного клапана на одной. Может это клапан звук издает, когда не хватает силы потока на его уверенное открытие и он постоянно открывается и закрывается, создавая гидродинамические пульсации, которые отдаются в испарителе?
|
Создано 23-07-2013 16:06
|
|
|
stanislav@e88a
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 29-04-2011
|
Залез сегодня во внешний блок, смог рассмотреть внутри только одну капиллярку, предположение мое было не верно. Странно, похоже китайцы просто кладут на свой же сервис-мануал))
Зато выяснил, что отключение вентилятора конденсора убирает звук. Сразу прозвонил датчик наружной температуры, но сопротивление совпало с табличкой в сервис мануале.
Возникло желание уронить скорость вентилятора, но он какой-то хитрый, может подскажете как он управляется?
Черный и коричневый - земля, на остальных проводах 220-300 вольт.
ЗЫ. в сервис-мануале сказано, что он 2х скоростной.
|
Создано 02-08-2013 21:44
|
|
|
azamet
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 91
дата регистрации: 02-10-2006
|
Кусок штукатурки попал в трубу внутрянки, вот он и болтается на малых скоростях фреона. Мне так кажется))))
|
Создано 03-08-2013 13:30
|
|
|
Мега
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 543
дата регистрации: 20-05-2005
|
У меня был похожий случай с хитачей чо тока не делали фреон бурлил все равно. В итоге сняли его и на эту трассу поставили Панас все прошло. Клиент доволен как слон. Хитачи этот щас на складе лежит после долгих переездов (отправляли в сервис нимала) но толку нет. походу придется ставить себе или своим за даром.
|
Создано 04-08-2013 11:52
|
|
|
алек
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 108
дата регистрации: 09-09-2008
|
паук забит может на жидкаре?
у меня было похожее, только там шума не слыхать было (высоко кассета стояла). флекс на тепло улетает от внутрянки потом через пару дней возвращается.
но это так мысли в слух...
|
Создано 12-08-2013 08:36
|
|
|
BINT
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 173
дата регистрации: 09-03-2011
|
тоже думаю что паук. продувка распаянного испарителя большим давлением с вылетом штукатурки видится в перспективе
|
Создано 13-08-2013 11:36
|
|
|
Crossfire
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 101
дата регистрации: 16-02-2009
|
Мотор 2-х скоростной. Красный - высокая скорость, белый провод низкая скорость.
Но это ладно, самое забавное, что мотор на 60Hz. Так быть вроде не должно. Нет ли в наружке компрессора на 60Hz?
|
Создано 16-08-2013 09:39
|
|
|
|