Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Установка и монтаж Daikin FTXS42J2V1B / RXS42J2V1B
.: Daikin FTXS42J2V1B / RXS42J2V1B
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Тема «Daikin FTXS42J2V1B / RXS42J2V1B», неработает один из блоков Daikin FTXS42J2V1B / RXS42J2V1B
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
freezer41


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 474
дата регистрации: 02-09-2010
смонтировали сегодня в серверную два сплита Daikin FTXS42J2V1B / RXS42J2V1B .Через адаптеры KRP413A1 свели на СРКД. один из сплитов моргает зеленым сетодиодом и согласователь выдает Аварию. другой включается и работает нормально. в наружнем блоке перемычку J4 не разрывали.
межблочку проверил, давление в системе имеется. как проверить с пульта ошибку. что еще проверить?
раньше несколько раз монтировал подобные системы. проблем не было.
сервис-мануала не имеется, да и английским я не владею.
если кто в теме, подскажите, плиз...
Создано 17-04-2013 13:46
Наверх
DDAVID
Ща спою


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
Зажимай кенсел на 5 секунд, перейдешь в режим диагностики, затем тыкаешь пультом в морду лица сплита и кнопками температуры перебираешь коды. Длинный биииип код ошибки, на коротенькие бип-бип не обращай внимания
Создано 17-04-2013 15:22
Наверх
freezer41


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 474
дата регистрации: 02-09-2010
DDAVID, спасибо. сегодня попробую. по результату отпишу.
Создано 17-04-2013 23:30
Наверх
freezer41


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 474
дата регистрации: 02-09-2010
еще раз спасибо. благодаря манипуляциям пульта было выяснено что не работает датчик наружнего воздуха, ошибка Н9. в результате вскрытия выяснилось что датчик в обрыве(был плохо запресован наконечник на проводе).
ну вот... все работает.
Создано 18-04-2013 07:03
Наверх
freezer41


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 474
дата регистрации: 02-09-2010
Цитата
затем тыкаешь пультом в морду лица сплита и кнопками температуры перебираешь коды
.переключение кодов происходило кнопкой "кансел".
Создано 18-04-2013 07:06
Наверх
DDAVID
Ща спою


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
Цитата
в результате вскрытия выяснилось что датчик в обрыве(был плохо запресован наконечник на проводе).
На новеньком супер кондее от корифеев климата :D

Цитата
переключение кодов происходило кнопкой "кансел".

Значит чек метод 1
Создано 18-04-2013 12:04
Наверх
Leningrad


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
Цитата
DDAVID пишет:
На новеньком супер кондее

Цитата
freezer41 пишет:
в серверную два сплита Daikin FTXS42J2V1B / RXS42J2V1B

видимо доработка "зимним комплектом"
Создано 18-04-2013 12:09
Наверх
freezer41


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 474
дата регистрации: 02-09-2010
Цитата
видимо доработка "зимним комплектом"
не думал что в инвенторы поставят зимний комплект.
правда какая то коробочка с проводами была подцеплена... но так...криво и непрофессионально(на проводах болталась, хоть бы скотчем прилепили)жаль не сфотал.
ктати, если не трудно, просвятите... на блоке написанно сто до -30(сомневаюсь) а в интсрукции по монтажу указанно, что разрыв перемычки J4 обеспечит работу до -15, но при -20 сплит отключится и продолжит работу при повышении температуры.так все таки до -30 или -20 горантированно??? руководство хочет верить и убеждает зака что при -30 кондер будет работать, а вот я сомневаюсь.
Создано 18-04-2013 14:34
Наверх
Leningrad


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
Цитата
freezer41 пишет:
убеждает зака что при -30 кондер будет работать, а вот я сомневаюсь.

А это пусть вас продавец чудной коробочки убеждает.
Почитайте инструкцию на зимний комплект, там найдете много удивительного для себя. Экран от ветра и пр.
Создано 19-04-2013 07:22
Наверх
freezer41


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 474
дата регистрации: 02-09-2010
нет там никакой инструкции. тока о перемычке написано. из всей прилагаемой литературы тока инструкция по монтажу и пользованию. литературу сдали заку, пусть сам читает...
Создано 19-04-2013 09:34
Наверх
Alex2001


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
Leningrad,
Цитата
Почитайте инструкцию на зимний комплект, там найдете много удивительного для себя. Экран от ветра и пр.


А что удивительного в ветровом экране?
Стандартная защита, спасает двигатели от сгорания :D да и вообще в оборудовании с зимним регулированием по температуре вещь необходимая ;)

С уважением,
Alex2001
Создано 19-04-2013 12:40
Наверх
freezer41


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 474
дата регистрации: 02-09-2010
вот тока не пойму, какую функцию выполняет в инвенторе та самая добавленная коробочка, что именуют ЗК?на замедлитель вращения эл. двигатели не похоже... производительность регулируется инвенторным компрессором.
Создано 19-04-2013 23:47
Наверх
Blackfoot


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
обманка датчика температуры

Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Создано 28-04-2013 19:17
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.