freezer41
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 474
дата регистрации: 02-09-2010
|
смонтировали сегодня в серверную два сплита Daikin FTXS42J2V1B / RXS42J2V1B .Через адаптеры KRP413A1 свели на СРКД. один из сплитов моргает зеленым сетодиодом и согласователь выдает Аварию. другой включается и работает нормально. в наружнем блоке перемычку J4 не разрывали.
межблочку проверил, давление в системе имеется. как проверить с пульта ошибку. что еще проверить?
раньше несколько раз монтировал подобные системы. проблем не было.
сервис-мануала не имеется, да и английским я не владею.
если кто в теме, подскажите, плиз...
|
Создано 17-04-2013 13:46
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Зажимай кенсел на 5 секунд, перейдешь в режим диагностики, затем тыкаешь пультом в морду лица сплита и кнопками температуры перебираешь коды. Длинный биииип код ошибки, на коротенькие бип-бип не обращай внимания
|
Создано 17-04-2013 15:22
|
|
|
freezer41
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 474
дата регистрации: 02-09-2010
|
DDAVID, спасибо. сегодня попробую. по результату отпишу.
|
Создано 17-04-2013 23:30
|
|
|
freezer41
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 474
дата регистрации: 02-09-2010
|
еще раз спасибо. благодаря манипуляциям пульта было выяснено что не работает датчик наружнего воздуха, ошибка Н9. в результате вскрытия выяснилось что датчик в обрыве(был плохо запресован наконечник на проводе).
ну вот... все работает.
|
Создано 18-04-2013 07:03
|
|
|
freezer41
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 474
дата регистрации: 02-09-2010
|
Цитата |
---|
затем тыкаешь пультом в морду лица сплита и кнопками температуры перебираешь коды | .переключение кодов происходило кнопкой "кансел".
|
Создано 18-04-2013 07:06
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Цитата |
---|
в результате вскрытия выяснилось что датчик в обрыве(был плохо запресован наконечник на проводе). | На новеньком супер кондее от корифеев климата :D
Цитата |
---|
переключение кодов происходило кнопкой "кансел". |
Значит чек метод 1
|
Создано 18-04-2013 12:04
|
|
|
Leningrad
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
|
Цитата |
---|
DDAVID пишет:
На новеньком супер кондее |
Цитата |
---|
freezer41 пишет:
в серверную два сплита Daikin FTXS42J2V1B / RXS42J2V1B |
видимо доработка "зимним комплектом"
|
Создано 18-04-2013 12:09
|
|
|
freezer41
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 474
дата регистрации: 02-09-2010
|
Цитата |
---|
видимо доработка "зимним комплектом" | не думал что в инвенторы поставят зимний комплект.
правда какая то коробочка с проводами была подцеплена... но так...криво и непрофессионально(на проводах болталась, хоть бы скотчем прилепили)жаль не сфотал.
ктати, если не трудно, просвятите... на блоке написанно сто до -30(сомневаюсь) а в интсрукции по монтажу указанно, что разрыв перемычки J4 обеспечит работу до -15, но при -20 сплит отключится и продолжит работу при повышении температуры.так все таки до -30 или -20 горантированно??? руководство хочет верить и убеждает зака что при -30 кондер будет работать, а вот я сомневаюсь.
|
Создано 18-04-2013 14:34
|
|
|
Leningrad
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
|
Цитата |
---|
freezer41 пишет:
убеждает зака что при -30 кондер будет работать, а вот я сомневаюсь. |
А это пусть вас продавец чудной коробочки убеждает.
Почитайте инструкцию на зимний комплект, там найдете много удивительного для себя. Экран от ветра и пр.
|
Создано 19-04-2013 07:22
|
|
|
|
freezer41
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 474
дата регистрации: 02-09-2010
|
нет там никакой инструкции. тока о перемычке написано. из всей прилагаемой литературы тока инструкция по монтажу и пользованию. литературу сдали заку, пусть сам читает...
|
Создано 19-04-2013 09:34
|
|
|
Alex2001
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
|
Leningrad,
Цитата |
---|
Почитайте инструкцию на зимний комплект, там найдете много удивительного для себя. Экран от ветра и пр.
|
А что удивительного в ветровом экране?
Стандартная защита, спасает двигатели от сгорания :D да и вообще в оборудовании с зимним регулированием по температуре вещь необходимая ;)
С уважением,
Alex2001
|
Создано 19-04-2013 12:40
|
|
|
freezer41
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 474
дата регистрации: 02-09-2010
|
вот тока не пойму, какую функцию выполняет в инвенторе та самая добавленная коробочка, что именуют ЗК?на замедлитель вращения эл. двигатели не похоже... производительность регулируется инвенторным компрессором.
|
Создано 19-04-2013 23:47
|
|
|
Blackfoot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
|
обманка датчика температуры
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
|
Создано 28-04-2013 19:17
|
|
|
|