kivich@mail.ru
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 17-12-2012
|
Добрый день!
Привезли на объект два Дайкина FT35 с зимними комплектами. В связи с изменением архитектуры длина трассы от наружных блоков до серверной вырастает с 25 положенных до 40 метров. Вариантов замены оборудования уже нет.
Какие нюансы надо соблюдать при монтаже с явным превышением заводских параметров. Газ 22. Перепада высот нет. Есть ли смысл ставить фильтр осушитель или крутить маслосъемные петли?
|
Создано 17-12-2012 00:34
|
|
|
kivich@mail.ru
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 17-12-2012
|
Прошу прощения за некий спам. Интерент подвис и сообщение оказалось опубликовано 4 раза.
Как удалить не могу разобраться.
|
Создано 17-12-2012 00:46
|
|
|
Leningrad
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
|
Есть смысл не устанавливать.
Вы нарушаете установленную изготовителем длину трубопровода.
|
Создано 17-12-2012 08:11
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Есть смысл не устанавливать.
Б/у оборудование, отработавшее х/з сколько при х/з каких условиях. + Вы будете крайним при проблемах с этим оборудованием.
Каждая маслоподъемная петля на трубе 1/2 удлинняет трассу на 2,3 м. :D Делайте выводы.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 17-12-2012 09:04
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Не ставьте! Из 14 кондиционеров полупрома в живых осталось 4 кондиционера из за превышения длинны трасс. Обьект: магазин "Эльдорадо". Кто их ставил х.з. но трассы достигали 70-80 метров.
Вообщем вы потом крайними останетесь
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 17-12-2012 09:49
|
|
|
kivich@mail.ru
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 17-12-2012
|
Оборудование новое. Просто было закуплено давно. Когда сервереная была не в другом конце здания. (
Заказчик в курсе, что износ будет сильный а производительность низкая.
Тут галвное чтоб запуситилось и хоть год проработало.
|
Создано 17-12-2012 10:53
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Вам ТРИ разных человека написАли в принципе, одно и то же. А Вы что хотели услышать - "Ставьте, все будет нормально работать!"?
Если "Вариантов замены оборудования уже нет", то я бы в договоре на монтаж дал гарантию ТОЛЬКО на монтажные работы. Тем более, что ПОДБОР оборудования делал не я.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 17-12-2012 11:13
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
К легковой машинке прицепите камаз и попробуйте покататся. Ездить будет но как долго?
Добивают заказчики принимающие решения которые гробят дорогое оборудование.
Перенесите наружные блоки ближе к серверной или перенесите серверную!Проблемы которые в дальнейшем будет иметь заказчик негативно отразятся на вас как морально так и финансово.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 17-12-2012 11:29
|
|
|
alex_01_1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 377
дата регистрации: 01-02-2007
|
Я так подозреваю,что вы вынуждены браться за этот монтаж. Либо по материальным соображениям,либо по договорам сотрудничества. Берите расписку с заказчика,что он ознакомлен с тем,что имеет место существенное превышение длины трассы. Оборудование может работать нештатно или вообще выйти из строя в любое время. Гарантии вы не даете в этом случае. Уверен,что такую бумажку они подписать не захотят и начнут все-таки чесать репу,и думать либо о замене на другие блоки,которые "потянут" либо перенесут-таки серверную туда,где сплиты ставить можно.
|
Создано 17-12-2012 20:18
|
|
|
|
kivich@mail.ru
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 17-12-2012
|
Слишком много голов полетит если не ставить вообще.
Пока все блоки запустились.
Как будут работать посмотрим. Надеюсь, что через год отпишусь.
Говорят в здании бывшей биржи на Лиговском такие Дайкины молотят уже много лет с магистралью под 60 метров. Это новые работают на пределе, чтоб якобы повысить энргоэффективность.
А что вообще может работать при трассах 50 метров? VRF отпадает для серверных это не варант с одним ККБ. (Как в данной ситуации не глупо писать про надежность:))
|
Создано 18-12-2012 00:58
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
50 метров легко потащит PAC V серия MHI
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 18-12-2012 08:42
|
|
|
MDS
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 293
дата регистрации: 25-03-2008
|
видел недавно интересную реализацию охлаждения серверной. от одной из среднетемпературной холодильной централи гипермаркета кинули ветку на серверную 2*20 кВт воздухоохладители настенные. трасса метров 60. все работатет без проблем.
|
Создано 18-12-2012 12:32
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
есть такое дело.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 18-12-2012 12:33
|
|
|
R666A
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 149
дата регистрации: 22-04-2009
|
Цитата |
---|
kivich@mail.ru: А что вообще может работать при трассах 50 метров? |
Из бытовухи (коей и является FT/R), пожалуй, ничего. Или Вас это удивляет?
"Мое мнение, что Дайкин разводит не только юзеров, но сервисников." (с) air_wave
|
Создано 18-12-2012 14:54
|
|
|
biguso
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 149
дата регистрации: 16-03-2011
|
Цитата |
---|
видел недавно интересную реализацию охлаждения серверной. от одной из среднетемпературной холодильной централи гипермаркета кинули ветку на серверную 2*20 кВт воздухоохладители настенные. трасса метров 60. все работатет без проблем. |
Решение напрашивается само собой: Наружки оставить про запас, а внутрянки подключить к хол агрегату, который прикинуть на бумажке и купить в сборе или по частям, можно решить бюджетно.
|
Создано 08-05-2013 06:22
|
|
|
|