EVT
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 299
дата регистрации: 24-11-2004
|
Хотелось бы узнать мнение сообщества: что практичнее в монтаже и эксплуатации, труба полипропиленовая армированная алюминиевой фольгой или стекловолокном?
|
Создано 24-10-2012 09:51
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Смотря где фольга
У ентой каждый стык надо отчищать от фольги, что не очень удобно
Эту прямо в "утюг" , а выбор между "стеклом" и фольгой за вами, что дешевле или выгоднее по срокам.
От горячей воды "ведет" любую трубу, будь то стекло или фольга, PN25 ползет меньше всех
|
Создано 24-10-2012 14:29
|
|
|
EVT
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 299
дата регистрации: 24-11-2004
|
Есть такое мнение, что с армированием по середине случается такая вещь, как расслоение трубы из-за того, что в местах стыка не полностью запаивается торец трубы и туда попадает вода.
|
Создано 24-10-2012 16:04
|
|
|
Scar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 84
дата регистрации: 11-10-2001
|
Со стекловолокном гемор меньше.
Про расслоение - первый раз слышу.
ИМХО страшилка парней, таскающих полипропилен с фольгой.
|
Создано 24-10-2012 17:31
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
EVT пишет:
Хотелось бы узнать мнение сообщества: что практичнее в монтаже и эксплуатации, труба полипропиленовая армированная алюминиевой фольгой или стекловолокном? | хочется спросить - анах? чем плох просто полипропелен неармированный.
С уважением, LordN.
|
Создано 24-10-2012 18:39
|
|
|
Scar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 84
дата регистрации: 11-10-2001
|
Думаю, что правильнее сначала спросить о назначении трубопровода.
|
Создано 25-10-2012 12:56
|
|
|
EVT
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 299
дата регистрации: 24-11-2004
|
Говорят надежнее с армированием.
Система теплоснабжения приточной установки.
Кстати, уже частично понял откуда бывает расслоение, от некачественного монтажа (пайки). когда торец трубы не спаивается с муфтой. Обычно из-за того, что не до упора всовывают трубу в муфту при спаивании. И через торец вода попадает между слоями.
|
Создано 25-10-2012 18:09
|
|
|
EVT
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 299
дата регистрации: 24-11-2004
|
Кстати нашел интересную статью
http://dontehnika.ru/gosts/pp_th
|
Создано 25-10-2012 18:16
|
|
|
stranger
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 449
дата регистрации: 31-07-2001
|
Ставьте стекло. Оно проще в монтаже (не надо зачищать). Только учтите температурное расширение труб, применяйте компенсаторы или самокомпенсацию за счет поворотов. Раньше много работали с РРR армированным фольгой. Нужно зачищать. Неудобно. Особенно при диаметрах 75 и 63 мм (тяжело). И все равно трубы провисают (тепловое расширение собранной трассы получается выше рассчитанного по формулам). А вообще РРR - материал для холодных систем и дренажа (как-то я к нему постепенно охладел). На горячие системы лучше медь или сталь.
stranger...
|