Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Уважаемые может у кого имеется фреоновая и гидравлическая схема на прецезионник TECNAIR UCA 151H - FC.
Тема стоит в том что: при низких температурах должен отключатся компресор, а охлаждение должно осуществлятся за счет насоса гликолевого контура (циркуляции гликоля через испаритель).
Интересует вопрос каким образом насос жидкосного контура завязан с прецезионником.
Может имеется аналогичный вариант по фрикулингу надругих марках прецезионников.
К сожалению опыта по фрикулингу не имеется.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 15-10-2010 10:57
|
|
|
ttt
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 344
дата регистрации: 16-03-2002
|
каким образом насос жидкосного контура завязан с прецезионником?
Никак. "Насосная группа и расширительный бак в комплект поставки
не входят."
Гидравлическая схема такая:
- охладитель состоит из двух теплообменников - фреоновый и водяной, работает или тот или другой. Конденсатор водяной (установлен внутри агрегата). 4-хходовой клапан переключает воду (гликоль) охлаждаемую в сухом охладителе (стоит на улице) либо в конденсатор (лето и работает компрессор и охлаждение в испарителе) либо в водяной охладитель (зима). 3-х ходовой клапан на воде(гликоле) стоит внутри агрегата и регулирует Т воды(гликоля).
Короче, насос забота клиента.
|
Создано 15-10-2010 20:05
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
"Короче, насос забота клиента."
Если бы все так было - енту заботу на нас перекинули, вот и сижу думаю как его завязать на управление от прецезионика.
Насколька я понял вы предлагаете что бы заказчик сам включал/выключал насос. Зак попался экономный хочет сьекономить на электроэнегии вот и необходимо что бы в момент остановки по заданной температуре рубился насос и компресор.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 16-10-2010 00:46
|
|
|
Onsyi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
|
Нуу... При низких температурах компрессор прецизионника и так отключится по уставке, тут проблем не вижу.
Для меня проблема в понимании, как можно в один испаритель воткнуть и гликоль и фреон? Чтоб и то и другое охлаждало помещение? Если бы фреон охлаждал гликоль тогда еще ладно.
А завязать насос на отключение компрессора можно через реле не особо хитрое или доп контакты в контакторе, что по большому счету тоже является реле :)
Или вообще, насос оставить включенным постоянно, а у прецизионника повысить уставку, вентиляторы на улице, я думаю, энергии потребляют всяко меньше компрессора.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
|
Создано 16-10-2010 10:34
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Посмотри у LiebertHiross
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 16-10-2010 11:24
|
|
|
narkom
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 485
дата регистрации: 04-09-2006
|
Если вы в хороший мороз остановите гликолевый насос, получите желе в трубах, которое потом хрен разгоните ;)
|
Создано 16-10-2010 20:20
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
Onsyi пишет:
Для меня проблема в понимании, как можно в один испаритель воткнуть и гликоль и фреон? Чтоб и то и другое охлаждало помещение? Если бы фреон охлаждал гликоль тогда еще ладно. |
Это называется фрикулинг :)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 16-10-2010 22:20
|
|
|
Onsyi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
|
:) Идея фрикулинга ясна, не ясно зачем такие сложности с многоконтурными испарителями, когда можно было развести фанкойлами? Это же к каждому испарителю надо подвести фреоновую магистраль и водяную(гликолевую), а так достаточно было бы водяной. И переключаться с охлаждения уличным холодом на фреоновый, и наоборот. Плюс уже хотя бы в том, что не надо выключать насос и подвергать систему опастности разморозки или загустевания холодной жидкости.
Странно что насос выключать надо, не понимаю...
Погуглил, вот здесь есть схема гидравлики, не подробна и весьма примерная, но куда не шло.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
|
Создано 17-10-2010 14:04
|
|
|
ttt
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 344
дата регистрации: 16-03-2002
|
Насос должен работать в обоих режимах охлаждения.
Может привязать его к вентилятору?
Похоже у этого текаира идеология такая: должна быть подключена холодная вода(гликоль) к агрегату. Где она охлаждается - драйкулер, чиллер - пофиг, не наше дело. Чем обеспечивается циркуляция не наше дело. Должна быть и все.
|
Создано 17-10-2010 18:13
|
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
ТО BIS:
Спасибо за схемку.
TO narcom:
Спасибо понял, насос никаким образом не будет завязан на включение от кондика.
TO Onsyi:
:) спасиб
TO ttt:
Я тоже так думаю - но нужно быть готовым к любому раскладу.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 17-10-2010 22:58
|
|
|
|