bigborman
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 15-02-2008
|
При закладке трасс под McQuay не учли необходимость провода под термистор наружного блока. Что можно сделать? Кондеи MVM007GR/MLC009CR, MVM010GR/MLC010CR, MVM015GR/MLC015CR. Есть мысль заменить резистором, вопрос только в сопротивлении оного.
|
Создано 28-05-2010 07:40
|
|
|
Blackfoot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
|
пусти через дренаж...
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
|
Создано 28-05-2010 08:08
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Цитата |
---|
bigborman пишет:
Есть мысль заменить резистором, вопрос только в сопротивлении оного. |
Если будут работать только на охлаждение то можно, если на тепло то лишите наружные блоки разморозки в холодное время, а это не есть гуд. Сопротивление можно померить на родных датчиках при комнатной температуре. :)
C уважением Valve.
|
Создано 28-05-2010 14:26
|
|
|
aluk
День добрый
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 432
дата регистрации: 12-04-2010
|
Как правило при 24 градусах 11 килоом. а точно-10.4216
С уважением...
|
Создано 28-05-2010 17:30
|
|
|
Мега
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 543
дата регистрации: 20-05-2005
|
Самый простой способ это использовать землянной провод а второй проводник будут контакты земля (сигнал пойдет через медные трубы) нусоответственно кондер незаземляем.
Мы так делали все работает.
|
Создано 28-05-2010 21:51
|
|
|
aluk
День добрый
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 432
дата регистрации: 12-04-2010
|
Согласен , можно попробывать , один конец датчика же на общем сидит...
С уважением...
|
Создано 28-05-2010 22:40
|
|
|
bigborman
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 15-02-2008
|
для
Blackfoot
дренаж в каналью
|
Создано 29-05-2010 07:29
|
|
|
bigborman
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 15-02-2008
|
й
|
Создано 29-05-2010 07:36
|
|
|
bigborman
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 15-02-2008
|
Спасибо, буду пробовать
|
Создано 29-05-2010 07:37
|
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Цитата |
---|
Мега пишет:
Самый простой способ это использовать землянной провод а второй проводник будут контакты земля (сигнал пойдет через медные трубы) нусоответственно кондер незаземляем. Мы так делали все работает. |
Советую так не делать ! при пробое на корпус сгорит в лучшем случае входной порт в худшем сам контроллер поскольку датчик подсоединяется напрямую к контроллеру на плате и общих проводов с корпусом не имеет, можно и на авось но тогда о гарантийном ремонте если что случится можете забыть.
На счёт "Мы так делали все работает" - просто повезло.
Цитата |
---|
aluk пишет:
Как правило при 24 градусах 11 килоом. а точно-10.4216 |
У всех разные датчики стоят так что как правило не катит, например у панасоника при 23С 5ком и т.д.
C уважением Valve.
|
Создано 29-05-2010 12:03
|
|
|
aluk
День добрый
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 432
дата регистрации: 12-04-2010
|
Цитата |
---|
valve пишет:
У всех разные датчики стоят так что как правило не катит, например у панасоника при 23С 5ком и т.д. |
Я знаю, но надо знать какой у него стоит.... Я тоже не советовал бы это делать....
С уважением...
|
Создано 29-05-2010 12:10
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Если кондиционер будет работать только на холод или на тепло до +5 град. (запугать иксплуататора выходом из строя), то датчик просто можно перенести во внутренний блок.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 29-05-2010 16:35
|
|
|
Мега
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 543
дата регистрации: 20-05-2005
|
Еще можно использовать провод который включает внешний вентилятор а вентилятор запитать от компрессора.
|
Создано 29-05-2010 17:18
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Цитата |
---|
Мега пишет:
Еще можно использовать провод который включает внешний вентилятор а вентилятор запитать от компрессора. |
Есчё круче - при работе на тепло давление будет зашкаливать внутренний блок перегреваться и компрессор будет останавливаться по слишком большой температуре горячего газа в испарителе, разморозка тоже будет кривая (четырёх ходовой клапан при разморозке включается в положение холод, наружный вентилятор останавливается.), а при таком подключении он будет крутится постоянно поскольку внутренний блок им управлять не сможет. Если кондиционер предполагается эксплуатировать и на тепло - так делать точно не стоит.
C уважением Valve.
|
Создано 29-05-2010 18:47
|
|
|
narkom
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 485
дата регистрации: 04-09-2006
|
Цитата |
---|
valve пишет:
Есчё круче - при работе на тепло давление будет зашкаливать внутренний блок перегреваться и останавливаться по слишком большой температуре горячего газа |
При работе на тепло вентилятор наружного блока и так вращается на максимальной скорости, скорость вентилятора внутреннего блока регулируется юзером с пульта.
Цитата |
---|
valve пишет:
разморозка тоже будет кривая |
Это-да
|
Создано 29-05-2010 20:06
|
|
|
Мега
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 543
дата регистрации: 20-05-2005
|
Я просто предложил пару вариантов как выйти из положения, само сабой чем то придется пожертвовать. Пусть выбирает сам- либо пробой, либо карявая работа кондиционера на тепло при ниже 0градус.
|
Создано 29-05-2010 20:33
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Цитата |
---|
narkom пишет:
При работе на тепло вентилятор наружного блока и так вращается на максимальной скорости, скорость вентилятора внутреннего блока регулируется юзером с пульта. |
Наружный вентилятор на максимальной скорости вращается ровно до того момента как температура испарителя превысит 51 С, далее он останавливается до достижения 49 С и так по кругу.
C уважением Valve.
|
Создано 29-05-2010 21:15
|
|
|
serh132
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 13
дата регистрации: 16-06-2007
|
А если просто не соединять,запустится или выбьет ошибку?
|
Создано 22-06-2010 21:06
|
|
|
kondrashov
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 26-05-2007
|
выбьет ошибку
|
Создано 29-07-2010 15:16
|
|
|
|
Kompas
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 779
дата регистрации: 06-02-2006
|
Датчик только улучшает процесс оттайки в режиме обогрева. Если темп. теплообменника выше 2-5 гр. то процесс оттайки прекращается. Если в течение определенного времени эта температура не достигнута, то процесс оттайки все равно прекращается (так-же как у сплитов у которых совсем нет датчика). Так что если заменить на резистор, то резистор надо выбирать из расчета темературы ниже 0гр.
P/S Все это верно если у Маквеев не заложен какой-то особенный алгоритм работы.
Надейся на лучшее, готовься к худшему
|
Создано 30-07-2010 09:57
|
|
|
|