Завтра ставить сплит Самсунг - 18, наружный будет стоять на 4.5 метра выше внутреннего .... Первый раз так придётся ставить , другого места нет вообще , магазин...... Какие есть ньюансы????? Подскажите.... плиз.
С уважением...
|
Создано 11-05-2010 20:08
|
|
|
Kompas
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 779
дата регистрации: 06-02-2006
|
Цитата |
---|
aluk пишет:
Завтра ставить сплит Самсунг - 18, наружный будет стоять на 4.5 метра выше внутреннего |
Проблему вижу только одну - Самсунг-18 :o
Надейся на лучшее, готовься к худшему
|
Создано 11-05-2010 20:22
|
|
|
aluk
День добрый
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 432
дата регистрации: 12-04-2010
|
Трасса 7 метров , а Самсунг не я предложил .... Сами купили :D
С уважением...
|
Создано 11-05-2010 20:25
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Через ТРИ метра маслоподъемный петли.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 11-05-2010 20:28
|
|
|
aluk
День добрый
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 432
дата регистрации: 12-04-2010
|
Это я знаю , думал там есть другие бока....
С уважением...
|
Создано 11-05-2010 22:27
|
|
|
Sawa-az
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 92
дата регистрации: 18-12-2008
|
Если надо ставить - то ставь - если заработает то будет работать.
|
Создано 11-05-2010 22:56
|
|
|
aluk
День добрый
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 432
дата регистрации: 12-04-2010
|
Надо , одного мало очень много холодильников там ... А поставить рядом с этим нет возможности и придётся ставить на противоположную стену . Там соответственно расстояния другие и проблемы при установке конечно....
С уважением...
|
Создано 11-05-2010 23:04
|
|
|
Blackfoot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
|
Все что пределах инструкции по монтажу, и общих правил пркладки холодильных трубопроводов, допустимо)))
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
|
Создано 12-05-2010 23:10
|
|
|
ValerK
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 21-08-2008
|
Кстати, об инструкциях по монтажу и общих правилах прокладки трубопроводов -
В инструкции Daikin RZQ200 (на R410) допускается межблочная разница по высоте до 30м и - "...При наружном блоке выше внутреннего ловушки устанавливать не нужно." при обратном расположении петли через 10м.
В Panasonic полупром (тоже R410) допустимая разница 30м без петель.. сепаратора масла нет.
Разъясните пожалуйста кто знает, как же все таки с возвратом масла? Предполагаю что возможно применяется более текучее масло, но нигде об этом инфы не нашел. Как то когда петли через 5 м спокойней :)
|
Создано 15-06-2010 15:38
|
|
|
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
|
Цитата |
---|
ValerK пишет:
Daikin RZQ200 (на R410) допускается межблочная разница по высоте до 30м и - "...При наружном блоке выше внутреннего ловушки устанавливать не нужно." при обратном расположении петли через 10м |
Вы не чего не напутали? Обычно, маслоподъемные петли если и требуется предусматривать, то как раз когда НБ выше чем ВБ.
А по поводу методов реализации "безпетельной" схемы.... производители не любят об этом "трепаться". Я нигде в документации не встречал четкого упоминания чем именно обусловлены те или иные "ключевые" технические преимущества.
Так что, только собственные догадки.
"да" - сепаратор масла...
"да" - скорость в сечении на линии всасывания
"да" - прописанный режим "ойл рекавери"
но "увеличенная текучесть масла"? - хз, ей богу.
А вопрос, конечно, интересный.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|
Создано 15-06-2010 16:31
|
|
|
1979web
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 256
дата регистрации: 20-03-2008
|
Главное что-бы не ниже установлен был
|
Создано 15-06-2010 23:00
|
|
|
ValerK
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 21-08-2008
|
Цитата |
---|
Denni пишет:
Вы не чего не напутали? Обычно, маслоподъемные петли если и требуется предусматривать, то как раз когда НБ выше чем ВБ. |
Сам подумал что может ошибка в переводе (английскую инструкцию не нашел), но на рисунке тоже наружный ниже внутреннего. В инструкциях на другие модели тоже самое, например в другом Daikin RQ125B8W1B при разнице в 30м и ВБ снизу петли не нужны, ВБ сверху петли через 15м!!!.
Когда НБ ниже ВБ понятно что петли нужны, но почему нет при обратном расположении - ВБ ниже НБ ????
|
Создано 16-06-2010 12:21
|
|
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
|
Хммм... посмотрел в монтажной инструкции на "Д"... дествительно... они боятся залива компрессора маслом, вернувшимся из вертикального участка (когда систему кондиционирования выключают и ВБ выше чем НБ более чем на 15м)...
Признаться, подобная "проблема" для меня новость
У МЕ такой траблы нет ни в бытовых, ни в полупроме, ни в VRF-системах... то есть ВООБЩЕ нет проблем. Хоть НБ ниже, хоть НБ выше = в пределах указанных допустимых перепадах высот НИКАКИХ маслоподъемных петель (ловушек) делать не требуется.
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|
Создано 16-06-2010 18:29
|
|
|
ValerK
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 21-08-2008
|
Сравнил плотности по насыщеннму пару для 410, 22 и 407, у 410 при +5 и +35 плотность раза в полтора больше чем в 22 и 407, похоже что ответ в этом.
|
Создано 17-06-2010 13:16
|
|
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
петли рекомендуют ставить всегда и когда ККБ вверху и когда внизу,
Цитата |
---|
Denni пишет:
они боятся залива компрессора маслом, вернувшимся из вертикального участка | да залив масла не после остановки опасен , а его всасывание в больших количествах при пуске компрессора ...
форма петель отдельный разговор...
|
Создано 17-06-2010 19:49
|
|
|
Alexey11
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 76
дата регистрации: 07-05-2008
|
никаких проблем, кроме самсунга 18. Плевок масла с 5метров ему не опасен - стоит отделитель жидкости на компрессоре. Сегодня привез такой кондюк в стационар - после 2х лет работы протерлась резина, обматывающая капиллярку, и капиллярка протерлась об трубку обвязки конденсатора. Никогда такого не видел. Второй 18 кондюк от самсунга за год с заводскими ляпами.
|
Создано 18-06-2010 01:02
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
2 ValerK
Валерий, посмотри аналогичную тему: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=50386
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 18-06-2010 19:41
|
|
|
|