magnat
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 23-08-2008
|
Здравствуйте.
Ситуация такова. Монтажники перепутали технику и установили в кабинет 28 потолочник Panasonic, инвертор, работающий на 410-м фреоне. Кондиционер поработал 2 часа, после чего выяснилось, что вместо него должен был быть смонтирован такой же, но попроще, 24, на фреоне 22-м. Монтажники обрезали трубки, сняли блоки, напаяли на 3/8 трубку 1/4 для вальцовки и повесили новый кондиционер. Продули трубы френом из балона, отвакуумировали, и запустили. После чего об этом узнал я.
Что думаете, как переживет кондиционер такой монтаж?
|
Создано 23-08-2008 23:46
|
|
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
Цитата |
---|
magnat пишет:
Что думаете, как переживет кондиционер такой монтаж? | А что вас смущает ???
Думаю если будете сервис делать проработает долго ....
|
Создано 24-08-2008 00:29
|
|
|
Ruslw
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 199
дата регистрации: 28-02-2008
|
Цитата |
---|
magnat пишет:
3/8 трубку 1/4 |
вы наверное что-то перепутали у 24ки трубки 5/8(газовая) и 3/8(жидкостная), нету тама 1/4 трубы нигде. А так монтажники нормально все сделали.
Коды ошибок смотрю тут.......
|
Создано 24-08-2008 14:32
|
|
|
Серик
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 135
дата регистрации: 09-04-2008
|
Цитата |
---|
Ruslw пишет:
вы наверное что-то перепутали у 24ки трубки 5/8(газовая) и 3/8(жидкостная), нету тама 1/4 трубы нигде |
Самсунг, например, 5/8 и 1/4...
|
Создано 24-08-2008 17:40
|
|
|
НСР-2
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 184
дата регистрации: 17-11-2005
|
Цитата |
---|
Ruslw пишет:
вы наверное что-то перепутали у 24ки трубки 5/8(газовая) и 3/8(жидкостная), нету тама 1/4 трубы нигде. |
Уважаемый, Вы, наверное, недавно в этом бизнесе? 24-ки на 410-м х.а. имеют жидкостную 1/4.
С уважением, Александр
|
Создано 25-08-2008 09:58
|
|
|
штирлиц
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 529
дата регистрации: 26-11-2005
|
Цитата |
---|
Серик пишет:
Самсунг, например, 5/8 и 1/4.. |
А у лыжи 5/8 и 3/8
|
Создано 25-08-2008 16:31
|
|
|
Ruslw
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 199
дата регистрации: 28-02-2008
|
Цитата |
---|
alex-servis пишет:
Уважаемый, Вы, наверное, недавно в этом бизнесе? 24-ки на 410-м х.а. имеют жидкостную 1/4. |
да сравнительно недавно :oops: не монтировал пока 24ки на R410А, тока на R22 были...
Коды ошибок смотрю тут.......
|
Создано 25-08-2008 16:57
|
|
|
Andrew_F
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 11-09-2008
|
У Мидеи тоже 24 на 410, трубы :3/8 и 5/8
|
Создано 11-09-2008 15:43
|
|
|
Gena Bukin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
|
Впервые происходит замена на 22 газ. Обычно бывает наоборот. Но ничего страшного не произойдёт, если проделаны все операции, описанные вами. Хотя с трубами - какая-то лажа :D
|
Создано 11-09-2008 21:43
|
|
|
|
HAMANN
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 71
дата регистрации: 28-08-2008
|
ну если были продуты трубки то ничего страшного произойти не должно
_______________________________________________
Не говори что мне делать и я не скажу куда тебе идти...
|
Создано 12-09-2008 14:14
|
|
|
Petrovi4
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 43
дата регистрации: 12-09-2008
|
да оно и так ничего не произойдет если все нормуль сделели :D
|
Создано 12-09-2008 16:52
|
|
|
Leningrad
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
|
Цитата |
---|
HAMANN пишет:
ну если были продуты трубки то ничего страшного произойти не должно |
А если бы были не продуты, что тогда?
|
Создано 12-09-2008 16:58
|
|
|
HAMANN
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 71
дата регистрации: 28-08-2008
|
Цитата |
---|
Leningrad пишет:
А если бы были не продуты, что тогда? |
тогда мусор и стружка :D я это имел ввиду)))
_______________________________________________
Не говори что мне делать и я не скажу куда тебе идти...
|
Создано 12-09-2008 16:59
|
|
|
Gena Bukin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
|
Т.е.
до замены блоков это не имело значения... А как же несовместимость масел? :sm
|
Создано 12-09-2008 21:48
|
|
|
HAMANN
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 71
дата регистрации: 28-08-2008
|
Цитата |
---|
Gena Bukin пишет:
А как же несовместимость масел? |
ну продули же трассу 22ым фреоном...
_______________________________________________
Не говори что мне делать и я не скажу куда тебе идти...
|
Создано 12-09-2008 23:44
|
|
|
Leningrad
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
|
Цитата |
---|
Gena Bukin пишет:
же несовместимость масел? |
Ну и какую х......Вы несете?
|
Создано 13-09-2008 00:42
|
|
|
Petrovi4
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 43
дата регистрации: 12-09-2008
|
ничего не будет в таких мизерных кол-вах :D пацаны сервисники инвертор уже 2й год на 22м гоняют и работает зараза.... правда говорят что хуже чем на 410 :)
|
Создано 13-09-2008 19:21
|
|
|
Maкс
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 13-09-2008
|
Насчет масла переживать нечего,а по поводу что на 3/4 напаяли 1/4 все зависит от длинны магистрали
|
Создано 13-09-2008 19:45
|
|
|
Gena Bukin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
|
Цитата |
---|
Ну и какую х......Вы несете? |
Типа - шутка, типа - проверка связи. Не напрягайся, мы ж не на работе. :D
|
Создано 13-09-2008 21:18
|
|
|
|