установку для удаления газов огнетушащего вещества
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование установку для удаления газов огнетушащего вещества

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «установку для удаления газов огнетушащего вещества»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 15284Тема: «установку для удаления газов огнетушащего вещества, установку для удаления газов огнетушащего вещества» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Прошу помощи у коллег !!!

Необходимо запроектировать установку для удаления газов огнетушащего вещества из помещения, защищенных установкой автоматического пожаротушения

1. Тип огнетушащего вещества - хладон-125 (С2F5Н)
2. Масса огнетушащего вещества 132 кг
Плотность паров при Р=101,3 кПа т Т=20 С составляет 5,208 кг/м3
3. Объем помещения 212 м3
4. Тип запуска ручной

Прошу подсказать, где найти методику расчета, а также комплектацию установки для удаления газов огнетушащего вещества из помещения

Понимаю что это должна быть вытяжная вентиляция производительностью "???" с включением организованным вне помещения, м.б. еще будут нужны какиенибудь клапана??? :?:
Профиль
E-Mail
#2
Посмотрите здесь, там же ссылки на изменения и приложения к нормативному документу.
Для нас проектируется аналогичная система, на всех воздуховодах, обслуживающих данное помещение, устанавливаются огнезадерживающие клапаны с электроприводом. Система удаления продуктов сгорания стационарная, в помещение не заводится, после тушения пожара следует присоединить к ее патрубку один конец гибкого воздуховода, а другой через дверной проем завсети в помещение и положить на пол. Возможно применение передвижной вентиляционной установки, например, "Краба".
Так как расход воздуха не регламентирован нормами, думаю, что хватит кратности 10, как для аварийной вентиляции.
Профиль
E-Mail
#3
Посмотрите пособие 4.91 к СНиП 2.04.05 пункт 2.23. Там есть ответ на ваш вопрос.
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
Ирина Кудряшова пишет:
Посмотрите пособие 4.91 к СНиП 2.04.05 пункт 2.23. Там есть ответ на ваш вопрос.


может у кого-нибудь есть это пособие скиньте на e-mail akolmakov@perm.usi.ru

Заранее благодарю
Профиль
E-Mail
#5
Хотела скинуть, но не прошло. Что-то с адресом. Уточните.
Профиль
E-Mail
#6
Повторяю e-mail akolmakov@perm.usi.ru - вроде все правильно, но на всякий случай еще один
askolmakov@mail.ru
Профиль
E-Mail
#7
ovcharenko@selectm.msk.ru PKB скиньте мне пожалуйста :)
Бороться и искать, найти и перепрятать.
Чтоб у нас всё было и нам за это ничего не было.
Профиль
E-Mail
#8
Уважаемая Ирина!
И мне пожалуйста, нужно...
prygynov@a-klimat.ru
Заранее благодарен, извините за назойливость..
Профиль
E-Mail
#9
Выписка из пособия 4.91 к СНиП 2.04.05-91:
2.23. Удаление газов и дыма после пожара из помещений защищаемых установками газового пожаротушения, следует проектировать с искусственным побуждением, из нижней зоны помещений. Расход следует рассчитывать по данным технологов, а при отсутствии их принимать 30 м3/ч на 1 м2 пола - при удалении углекислотных составов и 15 м3/(ч м2) - при удалении хладона.
В местах пересечения воздуховодами (кроме транзитных) ограждения помещения, оборудуемого газовым пожаротушением, следует предусматривать огнезадерживающие клапаны с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч.
Выписка из СНиП 41-01-2003:
8.12 Удаление газов и дыма после пожара из помещений, защищаемых установками газового и порошкового пожаротушения, следует предусматривать системами с механическим побуждением из нижней и верхней зон помещений с компенсацией удаляемого объема газов и дыма приточным воздухом. Для удаления газов и дыма после действия автоматических установок газового или порошкового пожаротушения допускается использовать также системы основной и аварийной вентиляции или передвижные вентустановки.
В местах пересечения воздуховодами (кроме транзитных) ограждений помещения, защищаемого установками газового или порошкового пожаротушения, следует предусматривать противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее EI 15:
нормально открытые - в приточных и вытяжных системах защищаемого помещения;
нормально закрытые - в системах для удаления дыма и газа после пожара;
двойного действия - в системах основной вентиляции защищаемого помещения, используемых для удаления газов и дыма после пожара.

Пособие 4.91 выложено на здесь и здесь.