to ttl
Кстати у многих производителей вентиляционного оборудования имеются программы подбора, в которых задавая конкретные данные:
- расходы приточного и вытяжного воздуха;
- параметры приточного и вытяжного воздуха;
- тип рекуператора;
- и т.д.
... можно получить конкретные данные о:
- температуре и влажности воздуха за рекуператором
- количестве тепла, перенесённом рекуператором
- и т.д.
Отсюда уже можно смело давать экономическое обоснование.
С уважением
Сергей
to ghugha
Извиняюсь конечно, но "проектируя без опыта" - правильно ли Вы считаете теплоизбытки?
Из мультизональных систем посоветовал бы DAIKIN.
Чиллер конечно "вещь хороший", но монтировать и обслуживать в вашем городе будет некому. К тому же чиллер требует очень грамотного проектирования. Плюс по сервису это далеко не фреоновая система.
Якутия не тропики - прийдётся или регулярно сливать (заливать) воду из чиллера, или же заправлять значительным количеством антифриза - а это падение производительности - т.е. money, money, money...
И по деньгам будет дороже.
Так, что просто не советую.
Ваш вариант - это сплиты. Дёшево, сердито и минимум проблем как с проектированием, так и с эксплуатацией.
Уважаемые коллеги!
Огромная просьба к обладателям технической информации по АДСОРБЦИОННЫМ чиллерам и их производителям - ПОДЕЛИТЕСЬ! БУДЬТЕ ЛЮДЬМИ!
Заранее спасибо!
Подача воздуха в котёл должно осуществляться исходя из худших условий (по СНИПу или данным производителя).
В самом же помещении котельной нужна 3-х кратная вытяжка.
С уважением
Сергей
to ark
Конечно же за такую ошибку по шее дать надо!
Но выставлять на деньги - последнее дело (разве, что это был 11-й "неправильный" фанкойл).
Купить не могу но может стоит прогнать фанкойл по рабочим характеристикам:
скорости вентилятора, протоку воды, сопротивлению на выходе и т.д.
В определённых пределах его можно "загнать" под большую или меньшую производительность (если ошибка в этом)
А вообще в процессе работы ещё и не такое бывает.
Удачи!!!
В данный момент "ищем и никак не можем найти" кондиционер, который:
- имел бы производительность 7кВт (и более)
- работал бы при температуре наружного воздуха +50 С