Есть мульти сплит система Hitachi RAS-8FS3Q (типа VRV). Один наружный блок и три внутренних. Внутренние блоки не холодили а на наружном блоке обмерзает толстая трубка. Попробовали дозаправить, но ничего не помогло. Сбросили фреон опресовали азотом, завакоумировали заправили фреон по весам 10 кг. Все заработало отлично. Все блоки холодят. Выключили все. Через некоторое время включили блоки и на наружном блоке опять начала обмерзать толстая трубка, два внутренних блока слабо холодят, а третий не холодит. Давление с 4,5 атм падает до 2,5 атм.
В чем может быть проблема? Может кто сталкивался с таким?