To rubtsov
А где в Краснодаре за 300 руб.????
За тургенивским мостом за 300 руб. не нашел,
Если не секрет то сообши,пожалуйста на мыло
mailto:avtosite@mail.ru
Уважаемые коллеги, помогите!!!!!!
НОВЫЙ кондиционер"ASCON" ALC 20BR.
Напряжение в сети - 220В. Испаритель и конденсатор - чистые.
Работа на холод:
давление на газовой трубе 4,0 атм.,ток 8,0 А,минуту 3-норма,потом:
давление-8,0 атм.,ток- 3,0 А.
Работа на тепло:
давление-25,0 атм.,ток- 12,0 А.Минут через 5 -срабатывает зашита.???????????????
На улице +10,в комнате +22.Монтаж без заломов.
Дополнительной капиллярки не обнаружил.
Уважаемые коллеги, подскажите где собака зарыта!!!
НОВЫЙ кондиционер "ASCON" AWM 20FR/ALC 20BR.
Напряжение в сети - 230В. Испаритель, фильтры и конденсатор - чистые. Монтаж грамотный. Температура на улице 10 градусов, в помещении- 20 .Длина трассы до 3 метров. Дополнительной капиллярки при переключении на тепло нет.
Работа на холод:
давление на газовой трубе 4,0 атм., ток 8,0 А.20-30 минут работает нормально,
В течении этого времени перекрывал жидкий порт –давление падало ниже 0, ток компрессора 6А, т.е. компрессор работает нормально.
После этого времени начинается ерунда:
В течении 5 минут давление растет до 7,5 атм., ток 6А. Похоже, что циркуляция фреона прекратилась и компрессор сосет вакуум на входе(ток=6А).
Переключаю на тепло : ток компрессора такой-же 6А, давление на газе=11атм., а температура газового порта=80 градусов по электронному термометру, т.е. циркуляции фреона нет, а газовый порт нагревается от горячего компрессора до 80 градусов. Работает так, пока не сработает защита компрессора по теплу. Сопротивления обмоток компрессора в норме.
А иногда работает нормально больше часа. Всё написаное выше происходило в один день.
Кондиционеры других производителей аналогичных параметров эксплуатации пашут на холод в серверных непрерывно и без глюков в любое время года (речь идет о Южном Федеральном Округе).
Подобное происходило с другим ACSONом из этой же партии (серийные номера рядом).О нём обсуждалось на форуме в декабре 2003 года.
С уважением, sandr.
Внутренний блок PEND-6EKHSA, наружный блок PUH-6YKSA.
Работа на холод в норме.
На тепло:
Датчик комнатной тем. – +20*С
Датчик заданной тем. – +25*С
Кональник работает так:
90-100 сек .- дует тепло,
30-40 сек. – не дует ничего.
Забор воздуха с наружи без подогрева (Т=+12*C).
Когда не дует - ток компрессора растет с 7.7А до 9.6А,
Давление на всасе с 4,0бар до 4.8бар
Давление за компрессором с 14,0бар до 23бар
Такое впечатление, что испаритель за 90-100 сек остывает и чтобы не дуть холод, вентилятор испарители останавливается и ждет нагрева испарителя (30-40 сек.) ,т.к. компрессор работает непрерывно.
И ещё:
Ошибка Р1-датчик ком. Темп. (обесточивал на 20 минут, датчик по R-T норма) Как сбросить ошибку????
В соседнем помещении 10-ка с таким-же пультом (PAR-JH030KA-двухпроводным) , такие-же режыме, работает без проблем.
Как можно справится с клином компрессора (конденсаторный на 220 вольт),
если механическое воздействие не помогло? На форуме говорилось :подать 380 вольт. Но каким оброзом и на какие обмотки ?????
С уважением,
sandr.