Ув. коллеги!Срочно нужна схема подключения контроллера YORK IDC для управления центральным кондиционером:на какие входы подключать темпетатурные датчики (помещения, входящего воздуха ....) дифманометры, термостаты, .... и какие выходы на сервоприводы, заслонки, .....
И как осуществить конфигурацию.
Сайты типа www.york.ru www.york.com.ua очень скупы на информацию о IDC.
Подскажыте сайты или поделитесь информацией на mail: city-climate@mail.ru.
С уважением, sandr.
Уважаемые!!!
Оборудование KLIMA RZSU-N-1B контроллер UCS-1200 2 шт.
Одна работает хорошо на тепло и на холод,
вторая при включении роботает нормально, но через несколько минут
отключает наружний блок и моргает ошибка 3:HI TEMPERATURE.
Если отключить питание на короткое время, при включении ошибка моргает,
т.е. чем длительней установка обесточена, тем позже появляется ошибка.
При ошибке датчики температур B1, B2, B3 показывают правильно.
Подключал датчики с рабочей установки-ошибка появляется также.
На этих установках все данные запрограммированы одинаково.
Может глючит контроллер?
В сервисном уровне изменил:
Auto restart N на Y
Glycole N
Enable rotation Y
Может быть Glycole и Enable rotation тоже изменял.
На пульте появилась ошибка:
U: 1
32K clock
Damaged card
После отключения и включения питания пищит эта ошибка.
При нажатии на кнопки Alarm звук пропадает, ошибка светится.
Чиллер при этой ошибке работает.
После установки заводских уставок:
Press
The key ENTER
For default values,
ошибка не исчезает,
при этом изменились следующие параметры:
LS (Low speed)
Setpoint -10.0 C на -20.0 С и
Pump-down
Eneble N на Y
Max time --- sec на 010 sec
При установке этих параметров в первоначальные значения, которые были записаны до изменения параметров, ошибка остаётся.
Как избавиться от этой ошибки????
С уважением, Александр.
narkom и ttt спасибо за отклик, но в сервисном уровне нет такого пункта, если был - установил бы “нет”.
Есть уровень фабричного конфигурирования, но там нечего делать, в нем - то и должно быть запрограммировано (вероятней всего), что именно эта установка без платы часов – поэтому и нет этого пункта.
Но почему он вылез?
Работал со многими контроллерами по холодилке, вентиляции и котельням в сервисном уровне: как необходимо, так и устанавливал параметры под оптимальные условия работы установки и никаких проблем не было.
Где зарыли @ ????
Уважаемые, контроллер pCOxs не даёт команду на включение компрессорного блока NCA020. Комнатного датчика нет и в контроллере он вычеркнут. Температура уставки задана ниже температуры на входе, а сигнала нет. Может конфигурация без охлождения. Подскажите пароль для конфигурации 4 уровня. Установки 2 штуки новые никто не лазил. С уважением, Александр.
To rubtsov
А где в Краснодаре за 300 руб.????
За тургенивским мостом за 300 руб. не нашел,
Если не секрет то сообши,пожалуйста на мыло
mailto:avtosite@mail.ru
Уважаемые коллеги, помогите!!!!!!
НОВЫЙ кондиционер"ASCON" ALC 20BR.
Напряжение в сети - 220В. Испаритель и конденсатор - чистые.
Работа на холод:
давление на газовой трубе 4,0 атм.,ток 8,0 А,минуту 3-норма,потом:
давление-8,0 атм.,ток- 3,0 А.
Работа на тепло:
давление-25,0 атм.,ток- 12,0 А.Минут через 5 -срабатывает зашита.???????????????
На улице +10,в комнате +22.Монтаж без заломов.
Дополнительной капиллярки не обнаружил.