Основное назначение монитора напряжения - защита компрессора. При низких напряжениях сети увеличиваеются рабочий и пусковой токи, температура обмоток компрессора, сокращается срок службы кондиционера. Выход: установка стабилизатора на кондиционер или на весь магазин (с учетом пусковых токов). Объясните все это клиенту. А обман монитора напряжения - Ваша головная боль в будущем.
1.Демонтируем наружный блок.
2.Выпаиваем компрессор, вместо него впаиваем трубку
3.К всасыванию и нагнетанию блока подключаем станцию эвакуации фреона MAXI-R (в инструкции есть схема подключения станции в режиме промывки), к станции присоединяем специальный фреоновый баллон с R22 (фирменный или самодельный) и промываем блок жидким фреоном, периодически заменяя фильтры
4. Периодически проверяем масло на кислотность при помощи ACID Test
(из фильтра можно взять каплю масла)
5.Окончание промывки-отсутствие кислоты в масле, чистые фильтры
6. Магистраль и внутренний блок - аналогично
7. Время необходимое для качественной промывки зависит от степени загрязнения системы и блоков - от 3-4 дней до двух недель
Не сталкивался с Фуджитсу, в кондиционерах других производителей такое было при неисправности цепи датчика скорости вентилятора внутреннего блока (датчик, провода, разъем, печатная плата)
1.От подавца - заявка на монтаж (адрес. оборудование. план-схема установки. неоходимые материалы и т.д.)
2.После предварительного монтажа (закладка магистралей) - акт скрытых работ (испытание магистралей) с подписями монтажников и заказчика (прораба)
3.После окончательного монтажа - протокол испытаний, акт списания материалов
4.Две базы данных (в Access) - монтаж и сервис (это разные отделы)
5.Начальник службы сервиса имеет доступ к обеим базам
6.При возникновении проблем - сервисная бригада составляет протокол диагностики с указанием причин неисправности
7.По протоколу диагностики - раздача ПРИЗОВ