Я конечно не крутой спец по системам охлаждения , но кондиционер (холодильник) тепло не вырабатывает а переносит , следовательно для холодильника у которого конденсатор и испаритель находятся в одном помещении максимальное тепловыделение будет равно потребляемой мощности , т.е. мощности компрессора . Закон сохранения энергии вроде пока официально не отменяли :)
Кто-нибудь вообще сабжем работает без станиниы ? Вчера тестил HILTI DD100 с 52 коронкой , я в печали , сверлил котелец и бетон , охлаждение воздухом ( пылесос ) , котелец еще куда ни шло 2-3 см/мин , а бетон плиту перекрытия прошел минут за 20 , арматуры не было ,пробовал и воду лить тоже самое , сверлил в пол ,а что будет на весу даже думать не хочу , боюсь прийдется брать только в помощь максу для арматуры , заметил пока только один плюс , акуратно получается , пыль наружу не сыпется
Перечитаем курс физики ;) , конкретно в данном случае грелось там где больше сопротивление :) .
Что касается соломы, летом монтировали 9 сплитов на одном здании , внутрянки сделали за день на второй день оставили наружки , 7 надо было с альпа 2 с крыши пристройки , планировали за день закончить , те 2 блока что с пристройки монтировали со стремянок (высота около 2,5 м) , один блок оказался в углу , стремянку чтоб поставить на все 4 ноги надо было долго выбирать позицию , закончил монтаж запустил , слез , посмотрел еще раз показалось что наружка не совсем по уровню , спешил сильно ( впереди до вечера 7 наружек с альпа) стремянку поставил неустойчиво , в результате оказался на полу с переломанным запястьем . Спешить надо медленно, у напарника случился экспресс курс альпинизма :) , первая наружка 3.5 часа последняя через 3 дня за 1.5 .
Я думаю здесь http://www.forumhouse.ru/forums/215/ , много чего по этой тематике интересного найдете . Я к сайту никакого отношения не имею , просто перерыл кучу сайтов с подобной тематикой .
Здесь ключевые слова , "дом удочно спроектирован в плане теплоизоляции на все 100% и к розе ветров и солнечной " , а кондиционеры работают почти как камины раз наружки стоят в закрытых помещениях (разве что там приток воздуха достаточный) .
Вряд ли у Вас аномалии , то что молчит 10 -30 так это скорей всего температура в помещении недалеко от установленной , а то что вентилятор внутрянки запускается не сразу так это не баг а фичя , хот старт называется :)
был 18 самсунг с подобными симптомами , отключался компрессор по встроенной тепловой защите , когда диагностировали на улице было еще не жарко (около 28) , монтажники похоже с ним накосячили (был весь в масле) клиент говорит что приезжали дозаправляли , видно и гайки тогда подтянули,
стравил весь фреон , и заправил , после вакумирования , что в принципе проблему не решило , думаю что было межвитковое , после замены компрессора пашет уже месяц , вроде проблем нет. Правда немножко грызет червь , кондер компресоора имел небольшие подтеки масла , хотя измеритель емкость показал номинальную , я его заменил до кучи и сейчас думаю , не развел ли клиента на компрессор зря , хотя старый компрессор отработал 4 года , причем и зимой и летом . Кстати со старым компрессором токи были в пределах нормы.
C Самсунгом есть одна засада , за все не скажу , но на одной девятке меняли компрессор тоже подключал по сопротивлению , не глянув на надписи на горшке , та оказалось что пусковая обмотка имела меньшее сопротивление чем рабочая , включил по маркировке на горшке и все заработало.